18.03.2017 в 18:44:01
#5968581
Скажите, хватит 40 трубы для слива на ванную, умывальник, стиралку, с учетом того, что углон будет примерно 3 см на метр, а общая длина где то 7-8м?
18.03.2017 в 18:49:33
#5968588
Traper написал: Скажите, хватит 40 трубы для слива на ванную, умывальник, стиралку, с учетом того, что углон будет примерно 3 см на метр, а общая длина где то 7-8м?
Traper, Очень быстро заилится...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
18.03.2017 в 19:00:13
#5968595
Андрей?, Ну есди чистить, то справится? 50 не войдет в стяжку немного. Точнее угол будет очень мал, а не в стяжку не получается (в стяжке примерно 1.5м, а высота ее 7 см в общем).
18.03.2017 в 19:15:48
#5968615
Traper, Для ванны диаметр мал а длина велика. Лучше 50 с чуть меньшим уклоном. Если вы планируете 40 с уклоном 3, то лучше 50 с уклоном 2.
18.03.2017 в 19:23:50
#5968622
АлекСАН_dr, от ванной до основного стояка 150см будет. Точнее будет душевая кабина.
18.03.2017 в 21:50:07
#5968777
Traper написал: Скажите, хватит 40 трубы для слива на ванную (точнее будет душевая кабина) умывальник, стиралку, с учетом того, что уклон будет примерно 3 см на метр, а общая длина где то 7-8м ?
Traper - ведите только 50мм трубой. В противном случае, принимая душ, будете стоять в воде. В современных душевых поддонах выпуск 90мм и такие поддоны комплектуют сифонами строго с выходом только для 50мм трубы.
Технические подробности читайте пост №21 в статье
зы ... ссылка на сторонний ресурс только потому, что на нашем движок глючит
18.03.2017 в 22:03:58
#5968800
a12377777 написал:
Имеет смысл соскрести или лучше обезжирить приемную резьбу в радиаторе и вкрутить с заводским герметиком?
a12377777, пипец офигенные советы получил то есть вообще никаких никто даже не сказал, что это и не герметик вовсе , а кольцо в пазу между резьбами ну спасибо "комрады"
18.03.2017 в 22:27:48
#5968828
Tehnik-san написал: Технические подробности читайте пост №21 в статье
Требует регистрации на Форумхаус. А так у нас принято только 50-ой трубой все в ванной... Кроме унитаза ;)
Баш майсторът
18.03.2017 в 22:38:27
#5968839
a12377777 написал: пипец офигенные советы получил то есть вообще никаких никто даже не сказал, что это и не герметик вовсе , а кольцо в пазу между резьбами
Что это уплотнение является кольцом - уже сказали и даже показали вам на фото
http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5965982#post5965982
В своей практике, я это кольцо всегда оставляю в роли уплотнителя,безо всякой дополнительной подмотки. Оно одноразовое и у меня не было с ним проблем.
18.03.2017 в 22:45:33
#5968847
Tehnik-san, у меня они закапали при опрессовке на: радиаторах зендер, арбония, глобал, футорках вига хром...на глобале все сразу 8 шт, на других по разному. Больше я с ними не экспериментирую, анаэроб. Потекшие посадил на лен, опрессовку держат.
Сейчас "смотрю в сторону" Multidis R, но эти колечки мне в них не нравятся
18.03.2017 в 22:51:01
#5968849
master.msk - ну не знаю, я их не вкручиваю до конца, как только колечко начало выдавливаться наружу - дальше фитинг не кручу.
18.03.2017 в 23:00:17
#5968857
master.msk написал: a12377777, спасибо и Вам
master.msk,
master.msk написал: a12377777, спасибо и Вам
master.msk, сори, не заметил ответ, ибо отдельную тему слили в общую
когда стал "соскребать" кольцо разрезалось естественно в итоге нанес анаэроб на те не многочисленные резьбы и в паз, вернул разрезанное кольцо и ввернул вроде как вошло и не выдавилось
опрессовка покажет
18.03.2017 в 23:01:22
#5968860
Tehnik-san, да, видимо это больше "o-ring", нежели уплотнитель по резьбе, важно не перетянуть
18.03.2017 в 23:08:51
#5968864
a12377777 написал: когда стал "соскребать" кольцо разрезалось естественно
не надо было разрезать, это которое я разрезал для фото - осталось от вентиля внутрипольного конвектора,все равно выбрасывать, а так оно вообще то ценное с анаэробом
18.03.2017 в 23:21:25
#5968875
master.msk написал:
a12377777 написал: когда стал "соскребать" кольцо разрезалось естественно
не надо было разрезать, это которое я разрезал для фото - осталось от вентиля внутрипольного конвектора,все равно выбрасывать, а так оно вообще то ценное с анаэробом
master.msk, так я не знал что это кольцо, я думал герметик-поддел шилом и все... разорвалось
но в радиатор зашло, оставшись в пазу, как не странно (как указал ранее, все было промазано анаэробом и сам паз, походу проскользило)
19.03.2017 в 23:18:45
#5969710
а вообще, обязательно ставить коллектор или нет? Туалет, ванна, и мойка на кухне. Центральное ХВС и ГВС. Есть два отвода хвс и гвс. Напаяю я полипропилена и всего делов. Зачем коллектор, то или еще что-то, а? Правда еще планирую поставить бойлер в туалете(там место есть)
20.03.2017 в 00:04:05
#5969744
apm написал: а вообще, обязательно ставить коллектор или нет?
В некоторых бюджетных случаях не обязательно ставить коллектор, можно применить последовательную схему монтажа водоснабжения. Вот пример - однокомнатная квартира в панельном доме серии П44Т.
20.03.2017 в 20:46:57
#5970538
не я только полипропиленом могу всё выполнить, если медь-то нужно нанимать-а у меня принцип: почти все делать сам, особенно для квартирантов)))
20.03.2017 в 20:58:06
#5970555
apm написал: не я только полипропиленом могу всё выполнить, если медь-то нужно нанимать-а у меня принцип: почти все делать сам, особенно для квартирантов)))
apm, Медь тоже можно сделать самому,но полипропилен обойдётся дешевле и демонтировать в случае необходимости так же проще...и выбросить не жалко...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
20.03.2017 в 21:09:28
#5970575
apm написал: Зачем коллектор, то или еще что-то, а?
В СССР коллекторов не было,воды хватало с избытком. Коллектор в квартире это или бзик или денег девать некуда.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
20.03.2017 в 21:36:39
#5970618
Андрей? написал: Коллектор в квартире это или бзик или денег девать некуда.
Коллектор - это только доп.удобство при эксплуатации. При выходе из строя либо отдельной трассы, либо отдельного потребителя, можно автономно его отключить, а при последовательной схеме - только полностью перекрывать общий ввод воды до устранения форс-мажора. Так что, владелец должен при выборе осознавать и плюсы и минусы этих различных по функционалу систем квартирного водоснабжения.
20.03.2017 в 21:43:59
#5970625
при последовательной схеме ставятся угловые краны (ekventil ) и без возможности индивидуального отключения остается только смеситель ванны и аналогичные ему.
20.03.2017 в 21:52:10
#5970634
Tehnik-san написал: Коллектор - это только доп.удобство при эксплуатации. При выходе из строя либо отдельной трассы, либо отдельного потребителя, можно автономно его отключить, а при последовательной схеме - только полностью перекрывать общий ввод воды до устранения форс-мажора.
Реально правда где-то посередине - отдельная трасса на ванну или душевую от других потребителей. И при форс-мажоре будет вода и чуток дороже чистой тройниковой.
Баш майсторът
20.03.2017 в 22:03:25
#5970649
Tehnik-san написал: Коллектор - это только доп.удобство при эксплуатации.
В наших небольших квартирах совершенно ненужно,без отсечки остаётся только ванна...Форсмажоры весьма редки и решаются сейчас быстро.К стати хозяйка должна знать какой вентиль перекрыть,естественно не знает,и в случае прорыва перекрывается вводной кран,а не на коллекторе. В большом доме где много точек,большие расстояния - коллектор необходим...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
20.03.2017 в 22:36:47
#5970696
Андрей? написал: В большом доме где много точек,большие расстояния - коллектор необходим...
Я тоже так думал раньше ;) Но только краткий путь или кольцевая, что-бы не было застойных зон водопровода.
Баш майсторът
20.03.2017 в 22:43:15
#5970703
jekasus написал: ли кольцевая, что-бы не было застойных зон водопровода
В чём беда застойных зон? Десяток секунд подождать пока потечёт горячая?
20.03.2017 в 22:47:31
#5970708
AndyMirror написал: Десяток секунд подождать пока потечёт горячая?
Циркуляция ГВС здесь причем?
Баш майсторът
20.03.2017 в 22:50:11
#5970710
jekasus написал:
Андрей? написал: В большом доме где много точек,большие расстояния - коллектор необходим...
Я тоже так думал раньше ;) Но только краткий путь или кольцевая, что-бы не было застойных зон водопровода.
jekasus, Я не дописал,отвлекли домашние... коллектор необходим...если заказчик пожелает...Кольцевая делается если бойлер ставится. Застойных зон нет,откуда вы их взяли ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
20.03.2017 в 22:55:19
#5970715
AndyMirror написал: В чём беда застойных зон?