05.04.2017 в 00:01:35
Повторюсь со своим вопросом - появился шум (треск) со стороны фильтра/редуктора FAR (3/4).
Сначала решил, что это редуктор и поменял картридж (было небольшое разрушение уплотняющей резинки).
Однако после эксплуатации двух дней выяснилось, что шум похоже не от редуктора, а от фильтра.
Прилагаю видео (со звуком) -
05.04.2017 в 00:11:29
roman-sp написал: что шум похоже не от редуктора, а от фильтра.
в фильтре не бьется какой-нибудь кусок окалины? Еще может быть обратный клапан теоретически в комбинации с редуктором - колебания. Измените немного настройку давления редуктора. Что будет?
05.04.2017 в 12:13:46
BV написал:
roman-sp написал: что шум похоже не от редуктора, а от фильтра.
в фильтре не бьется какой-нибудь кусок окалины? Еще может быть обратный клапан теоретически в комбинации с редуктором - колебания. Измените немного настройку давления редуктора. Что будет?
BV, Я фильтр разбирал и оставлял его в работе без сетки. Никаких артефактов не было выявлено. Могу сказать, что звук немного был тише. Насчет ОК - он года два назад перестал функционировать, т к разрушилась резиновая мембрана (из-за температуры гор воды). Имеет смысл поставить новый ОК? Может что еще посмотреть?
05.04.2017 в 12:27:43
Попробуйте определить что все же стучит. Пальцем к корпусу. Стетоскопом ... Ну или разбирать все это дело и включать по отдельности...
05.04.2017 в 12:53:53
roman-sp, манометр. Условия для него неблагоприятные. Откручивается ключем на 14, резьба 1/4. Ставьте заглушку, проверяйте. Больше шуметь там нечему.
Иногда по этой причине их не ставлю, или ставлю через шаровый краник
05.04.2017 в 14:06:33
master.msk, манометр. Условия для него неблагоприятные. Откручивается ключем на 14, резьба 1/4. Ставьте заглушку, проверяйте. Больше шуметь там нечему.
Иногда по этой причине их не ставлю, или ставлю через шаровый краник
Александр, приветствую! А манометр на фильтре следует открутить или на редукторе? Поищу заглушку пока дома...
05.04.2017 в 14:23:33
Всем добрый день! В однокомнатной квартире-новостройке необходимо сделать отводы от стояков хол./гор. водоснабжения и канализации. В ванной комнате установен унитаз, тумба с раковиной, ванная и стиральная машина. Так же нужно вывести коммуникации для раковины на кухню. Стена вдоль которой будут идти трубы несущая, соотвественно штробить ее нельзя. Поэтому хочу трубы вести в коробе из гипсокартона. После прокладки коммуникаций сделать экран из гипсокартона у ванной (показан зеленым цветом на схеме) и заложить плиткой. Так же сделать сантехнический люк рядом с раковиной. Для лучшего понимания прикладываю схему.
Вопросы: 1. Есть ли смысл для разводки воды в этом случае использовать трубы из сшитого полиэтилена? (гребенку ставить не буду) Или лучше всё спаять пропиленом? (Хочу использовать сшитый полиэтилен для надежности соединений так как отводы на стиральную машину и на ванную нужно делать под ванной зашитой гипсокартоном)
05.04.2017 в 18:28:25
Bolgarin написал: В однокомнатной квартире-новостройке
То есть пока ничего нет?... И ничего не мешает либо паять полипропилен, либо тянуть сшитый полиэтилен? Тогда всё упирается в сумму денег, которую вы готовы потратить на комплектующие... Высота короба зависит от высоты прокладки канализации. Выводы под стиралку сделайте из стены, а не из-под ванны...
05.04.2017 в 18:56:19
Подскажите пожалуйста, если на коллекторе (ФАР) не хватает одного выхода, можно использовать торцевой в совокупности с доп. краном? Мастер предлагает таким образом подключить проточный водонагреватель (который используется неделя в году). Спасибо!
05.04.2017 в 19:05:23
Дачник_МО написал: если на коллекторе (ФАР) не хватает одного выхода, можно использовать торцевой в совокупности с доп. краном? Мастер предлагает таким образом подключить проточный водонагреватель (который используется неделя в году). Спасибо!
Лучше на торец подключить отвод на душ/ванна, а проточник к освободившемуся крану. Горячую на душ ванна - сделать аналогично. У вентилей коллектора проход не столь большой, поэтому на потребитель с большим расходом даже лучше с торца
05.04.2017 в 22:12:51
Стоит ли муровать наглухо сифон скрытого монтажа для стиральной машины Viega? Видел много фоток, где так делают, но что делать если он сломается?
05.04.2017 в 22:34:59
Dmitry404, он не сломается, внутри "литой" пластик, не из деталей. Зарасти может, запросто. В принципе в нем нет большой необходимости, для красоты больше.
05.04.2017 в 23:25:24
Dmitry404 написал: Стоит ли муровать наглухо сифон скрытого монтажа для стиральной машины Viega? Видел много фоток, где так делают, но что делать если он сломается?
Чему там ломаться? Забиться наверно может, крышечку откроете и почистите.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу