asm_m
asm_m
Новичок

Регистрация: 07.12.2015

Сообщений: 21

06.07.2017 в 13:52:56

Подскажите пожалуйста, есть необходимость использовать уголок с двумя гайками (который для подключения полотенцесушителей используется, хромированный) для соединения входного крана и разводки из PEX. Я же правильно понимаю, что это рабочая конструкция и никаких ограничений нет?

0
fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

06.07.2017 в 14:28:06

Имеется отвод 1/2 и на нем вентиль (шаровой кран).

В месте накручивания вентиля на отвод оно ощутимо подтекает, видно на фото. Отвод я отскоблил, до этого он был покрыт ржавчиной вверх на пару см.

Сантехник предлагает:

  • приварить новый отвод

  • отрезать старую и навертеть клуппом новую резьбу

Хотелось бы услышать мнения.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

06.07.2017 в 15:07:24

НУ раз ржавеет, покройте грунтовкой по металлу серого цвета на два раза, химией не мучайте

asm_m написал: есть необходимость использовать уголок с двумя гайками

Не необходимость, лучше избегать многочисленных разборных соединений

asm_m написал: это рабочая конструкция

Конструкция рабочая

fhlfibh написал: отрезать старую и навертеть клуппом новую резьбу

Этот способ менее затратный, отрезать и нарезать новую резьбу. Так причина не в плохой резьбе вовсе (снимите шаровый, посмотрите), а попросту кран плохо посажен с помощью уплотнителя на резьбу.

0
fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

06.07.2017 в 15:22:24

Этот способ менее затратный, отрезать и нарезать новую резьбу. Так причина не в плохой резьбе вовсе (снимите шаровый, посмотрите), а попросту кран плохо посажен с помощью уплотнителя на резьбу.

Кран там на льне, нормально простоял фиг знает сколько лет, а вот пару недель назад начал подтекать. Если причина не в сгнившей резьбе, то тогда непонятно на фига нарезать новую, и тем более весь отвод переваривать... В общем, какой-то полный геморрой получается в любом случае. А если это место тупо замазать герметиком или типа того?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

06.07.2017 в 15:30:16

fhlfibh написал: Кран там на льне, нормально простоял фиг знает сколько лет, а вот пару недель назад начал подтекать.

Подмотка прохудилась, вот и стал подтекать - обновить новый уплотнитель (лен с пастой, сантехнить). Подгнила резьба (осмотреть состояние), в общем не помешало обновить резьбу, время и сил это много не занимает. Герметик помогает только внутри соединения (к примеру в связке со льном), снаружи толку нет. Новый отвод это такой же старый)) только уже с готовой заводской резьбой))

0
fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

06.07.2017 в 16:21:59

молоток, там что резьбу обновлять, что отводы приваривать -- всяко геморрой. Оно ж не в чистом поле стоит, там короб, в нём еще до фига приборов, под ноль всё разобрать надо. А главное -- потом взад собрать... В общем, я понял, что вентиль придется в любом случае скручивать -- а там уже смотреть по состоянию...

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

06.07.2017 в 16:27:15

fhlfibh написал: что резьбу обновлять, что отводы приваривать -- всяко геморрой

Ошибаетесь по поводу обновления резьбы, резьбонарезным инструментом подлезть в состоянии, а вот сварка другое дело (которая не требуется точно), нужен доступ большой. "Кручения" в коробе также не проблема.

0
fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

06.07.2017 в 18:15:46

молоток, уже обновили. Инструмент не влез, пришлось клупп ключом крутить... К счастью, хоть без разборки обошлось, на этот раз. Осталось грунтовкой покрасить.

0
Quest
Quest
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Москва

Сообщений: 200

08.07.2017 в 10:17:50

Обращаюсь за помощью. Вот так сделана разводка в новострое. Трубы к полотенчику (на фото на переднем плане "коленки" в красном) получились торчащими наружу и думается будут мешать заделыванию отверстия в коробе после сантехработ, т.к. выступают в плоскость стенки короба. Вопрос - можно ли их как-то повернуть на данном этапе параллельно задней стенке (или иначе)? Эти элементы в принципе поворотные или это затруднительно?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

08.07.2017 в 10:34:36

Каким то раком сделаны. Рекомендуется к переделке на новую разводку с работоспособностью системы.

0
Quest
Quest
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Москва

Сообщений: 200

08.07.2017 в 11:55:32

молоток, можно для девушки поподробнее) что именно и как надо переделать? повернуть эти выводы на белом стояке нельзя?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу