Аватар пользователя
sanchez521

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 577

09.01.2019 в 21:29:30

#6522291

master.msk написал:

Takcoud написал: Дело в том, что я считаю эксцентрики лютой дичью, неудобной и не практичной в установке и не хочу ими пользоваться.

:D Если уж начистоту , кто что считает....использование полипропилена и в штробах под плитку в частности - ошибка. И это очень мягко говоря. Особенно ужасно выглядят люди в леруа, в ряду сантехника, когда они с умным видом рассматривают полипропиленовые фитинги, они для меня не совсем умственно полноценные...извините, кого обидел

master.msk, если видели меня в ЛМ в этом отделе с умным видом покупающего FV-plast - я просто на дачу брал :)

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

09.01.2019 в 21:36:21

#6522296

sanchez521 написал: на дачу брал :)

надеюсь, что да - какой то процент на дачу берет, зимой самое оно

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

10.01.2019 в 09:57:07

#6522587

master.msk написал: люди в леруа, в ряду сантехника, когда они с умным видом рассматривают полипропиленовые фитинги, они для меня не совсем умственно полноценные

Я обычно подхожу к ним и предлагаю почитать отзывы про дешевые фитинги типа Политэка, если берут для воды в квартире, а не для каких-либо поделок, например для сушилки на Б/М радиатор. Не покупать же за 500 руб. готовую. Хорошо получаются из них и "мартышки" для закрытия ШК. А трубы мне понравились ФВ-пласт Фазер Хот с более тонкой стенкой, чем у Фазера в Мерлене. Но я за открытую прокладку любых труб. Делал на резьбах сталь, на обжимных конусах медь и МП. Но больше всего понравилось из ППР: процесс более творческий, много расчетов и переделок из-за ошибок, особенно если паяешь не по месту, а на столе.

Аватар пользователя
nikolaevdp

Местный

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 87

10.01.2019 в 10:08:45

#6522596

Мастерам - привет. Вопрос: как вы решаете вопрос с миллиметровым ( м.б. чуть меньше ) зазором экрана от плитки, если вывод уже крутить нельзя, нужно его позиционирование вниз (это вывод для душевой лейки). Или я - рукожоп, и так оставлять? Фото по ссылке. Из стены вывод - наружняя резьба. ссылка

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

10.01.2019 в 11:42:35

#6522642

Здрасте. Купил давеча двойную водорозетку под смеситель под пайку медью. Дома повертел ее в руках и решил измерить межцентровое расстояние. Оно оказалось не 150, как обычно, а 155 мм. SANHA помоему. Вопрос: менять? Или и на такаю смогу штатно поставить "стандартный" смеситель без заморочек? Штатных эксцентриков хватит?

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.01.2019 в 11:47:40

#6522646

Posix86749, Сможете на эксцентрики есть ход 15+ мм.

Аватар пользователя
Анастасия777

Местный

Регистрация: 10.01.2019

Владивосток

Сообщений: 3

10.01.2019 в 12:06:56

#6522665

Добрый день. купила клапан

Вопрос. Если смотреть снизу: идет сначала гайка, потом пластиковая прокладка. Так вот эта пластиковая прокладка должны быть внутри бочка или снаружи (снизу, вместе с гайкой)?? Заранее спасибо и извинения за дремучесть)

Аватар пользователя
g00db0y

Местный

Регистрация: 10.01.2019

Москва

Сообщений: 3

10.01.2019 в 12:09:27

#6522669

Здравствуйте, в прошлом году делал ремонт, душ купил Grohe Euphoria 260 27296002 Пришел проверять и подофигел, душ повесили на "традиционную" высоту для смесителей, а штанга коротка, тропический душ упирался в голову. Мастера не проверили, что ставят, а мне и в голову не пришел подобный сценарий. Им было предложено два варианта, либо по новой просверливать, ну и плитку по новой выкладывать, либо поиск новой штанги.

Принесли новую штангу, спустя 3 месяца штанга начала цвести, явно не нержавейка.

Вопрос, есть ли у вас подходящая штанга под мою модель? У Grohe есть оригинальная более высокая, но ее высоты не хватает, мне необходима длина: 126 сантиметров
Также, так как штанга у меня не оригинальная, то держатель для душа не подошел по диаметру, его закрепили сверху, это самая маленькая проблема, держателей много в продаже. А вот штангу ищу и не могу найти, в основном 90 см, попадались 120 см, но стоили космических денег, как сам душ и явно не под эту систему.

Может кто-то сталкивался и подскажет, как лучше поступить? Кроме как варианта снимать плитку и делать новые отверстия, они еще и старую штангу куда-то свистнули. Если есть мастера, которые знают, как решить проблему, то с радостью поговорю о ваших условиях. Спасибо.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

10.01.2019 в 12:33:17

#6522695

g00db0y написал: Если есть мастера, которые знают, как решить проблему, то с радостью поговорю о ваших условиях.

Так если есть куда сверлить, то может повернуть воду за стену, из стены же сделать трубу к верхнему душу, а для лейки сделать отдельную штангу по которой она сможет перемещаться на нужную высоты.

Аватар пользователя
stad

Местный

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

10.01.2019 в 14:07:50

#6522779

Видел как то в одной квартире, как высокорослый хозяин нарастил штангу хромированными удлинителями резьбы. Ему хватило одного удлинителя. Внешне выглядит вполне презентабельно и незаметно.

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.01.2019 в 14:19:18

#6522789

g00db0y, Резьба на штанге какая возле смесителя? Есть удлинители хромированные по 20-30 см. Стоят недешево, но дешевле штанги

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2019 в 15:49:24

#6522851

Анастасия777, плоская пластиковая - снаружи бачка.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

10.01.2019 в 22:41:23

#6523258

Каким методом можно определить наличие заужений в системе водоснабжения на основе полипропиленовых труб?

Аватар пользователя
Анастасия777

Местный

Регистрация: 10.01.2019

Владивосток

Сообщений: 3

11.01.2019 в 02:47:58

#6523450

Mazayac, спасибо)) поменяла сама, все работает и ничего не течет))

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.01.2019 в 05:57:00

#6523464

Mazayac, master.msk, Ребята, позвонил тут товарищ один с форума попросил помочь. Ситуация при таком подключении инсталляции срывает гидрозатвор.

Сделали у него такую хрень ( не я).

Я утверждаю, что так нельзя, будет забиваться. Клиент говорит, что вычитал тут. Что подкажите,идеи есть?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

11.01.2019 в 10:28:53

#6523577

Hitgher, 90 отвод может тормозить слив, будет уходить в два этапа как бы, сначала весь объем будет упираться в отвод, потом уже уходить Сборка из нескольких косых отводов нормально работает, неоднократно проверено с разными инсталляциями и унитазами

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.01.2019 в 10:38:09

#6523589

master.msk написал: Hitgher, 90 отвод может тормозить слив, будет уходить в два этапа как бы, сначала весь объем будет упираться в отвод, потом уже уходить Сборка из нескольких косых отводов нормально работает, неоднократно проверено с разными инсталляциями и унитазами

master.msk, Ну если только как у тебя на фото. На том что я дал, отводы 45 лежат все. На полу, что меня и смутило.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2019 в 11:33:05

#6523630

Hitgher, нет никакой связи между срывом гидрозатвора и конфигурацией труб между стояком и инсталляцией.

На последней фотографии если уклон соблюдён - никаких вопросов (кроме отсутствия поддержки - просядет же со временем). По фото сверху сложно это определять, лежит-не лежит...

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

11.01.2019 в 11:33:21

#6523632

Hitgher, крепить надо. И отводы разные, 67 можно. А так да, любую хорошую идею можно испортить плохим исполнением

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.01.2019 в 11:42:29

#6523640

Mazayac, Hitgher, нет никакой связи между срывом гидрозатвора и конфигурацией труб между стояком и инсталляцией. Мои предположения были проблемы с фановой трубой на чердаке.

Аватар пользователя
nikolaevdp

Местный

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 87

11.01.2019 в 11:56:37

#6523653

Мне никто не ответит по этому: ссылка ? Улучшить прилегание экрана нельзя?

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.01.2019 в 12:09:25

#6523670

nikolaevdp написал: Мне никто не ответит по этому: ссылка ? Улучшить прилегание экрана нельзя?

nikolaevdp, Никак, экран не на резьбе а на резинке уплотнительной. Найдёте способ покажите.

Аватар пользователя
Yevgen16

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 21

11.01.2019 в 13:08:50

#6523716

Подскажите, пожалуйста, как правильнее всего соединить полипропиленовую трубу 25 мм с трубой REHAU 20 stabil? Место соединения должно уйти под стяжку. Какие фитинги лучше использовать?

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.01.2019 в 13:16:19

#6523723

Yevgen16, Для чего сие действо?

Аватар пользователя
Yevgen16

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 21

11.01.2019 в 13:27:27

#6523735

Hitgher, От застройщика в квартиру заходит полипропилен, его меняем на REHAU. Заменить весь участок невозможно, поэтому в коридоре придется ставить такой геморрой.

Аватар пользователя
nikolaevdp

Местный

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 87

11.01.2019 в 13:51:32

#6523750

Hitgher написал:

nikolaevdp написал: Мне никто не ответит по этому: ссылка ? Улучшить прилегание экрана нельзя?

nikolaevdp, Никак, экран не на резьбе а на резинке уплотнительной. Найдёте способ покажите.

Hitgher,
экран не на резинке. он прижимается к стене самим хромированным выводом. Не могу вот сообразить, подпиливание резьбы вывода из стены, изменит расположение хромированного отвода?...

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.01.2019 в 13:56:55

#6523751

Yevgen16 написал: Hitgher, От застройщика в квартиру заходит полипропилен, его меняем на REHAU. Заменить весь участок невозможно, поэтому в коридоре придется ставить такой геморрой.

Yevgen16, Переходник внутренняя или наружная резьба на Рехау.

Аватар пользователя
Yevgen16

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 21

11.01.2019 в 15:27:10

#6523793

Hitgher написал: Переходник внутренняя или наружная резьба на Рехау.

А под стяжкой нормально так будет?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2019 в 16:51:44

#6523881

Yevgen16, нормально, если запаковать резьбу как следует (лён с пастой, например).

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2019 в 19:23:39

#6524029

Yevgen16 написал: А под стяжкой нормально так будет?

Ответ здесь

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу