23.04.2019 в 17:08:16
Засорилась арматура GEBERIT Impuls Basic 340 для бачка унитаза - то есть прекратилась подача воды. Почистил, собрал и теперь вода течет вниз(выделено красным на рисунке ниже), в чем может быть проблема?
23.04.2019 в 21:04:23
Уважаемые мастера, можно ли в резьбу VT.085 (G внутренняя) вкручивать резьбу R viega? Или же обязательно нужно вкрутить в VT.085 переходник (например, ниппель латунный G-G или бронзовый G-R) и уже на переходник закручивать виегу?
23.04.2019 в 21:37:10
tero, можно.
23.04.2019 в 21:38:01
tero,
Вы считаете, что у каждой фирмы своя резьба и с виеги на валтек нужен специальный переходник? Трубные внешняя коническая резьба R и внутренняя цилиндрическая G дают прекрасное соединение.
23.04.2019 в 21:49:47
oversun,
ГОСТ разрешает соединять R и Rp, а также R и G класса точности А.
Я не знаю какой класс точности у резьбы VT.085.
23.04.2019 в 22:05:46
tero написал: oversun,
ГОСТ разрешает соединять R и Rp, а также R и G класса точности А. Я не знаю какой класс точности у резьбы VT.085.
tero,
Могу ошибиться, но указаны соединения без использования дополнительных уплотнений (металл-металл). Если использовать уплотнения (лен, анаэроб, фум итд), то ограничений нет.
Почему Вы не хотите использовать уплотнения?
24.04.2019 в 10:04:56
oversun, в гостах и на цилиндрические, и на конические резьбы уплотнения не упоминаются. Полагаю, использование уплотнений подразумевается.
24.04.2019 в 11:06:17
tero написал: ГОСТ разрешает соединять R и Rp, а также R и G класса точности А.
Можете показать точные цитаты? Разрешение это ведь не запрет, так что можно и скрутить, не только что разрешает, но и то что скручивается.
tero написал: в гостах и на цилиндрические, и на конические резьбы уплотнения не упоминаются.
Потому что вы смотрите стандарт резьбы. Тут вероятно нужно смотреть стандарты на водопроводы, в которых в том числе будут ссылки на применяемые резьбы и способы уплотнения. Если уж решили залезть в стандарты, то ищите стандарт(ы) на водопроводы и соединения труб.
tero написал: Полагаю, использование уплотнений подразумевается.
Ни в коей мере ни чего не подразумевает, это стандарт всего лишь на трубные резьбы, а уж как применять эти резьбы уже вам решать. Ведь можно например огородный водопровод собрать и вовсе без уплотнения, а протечка будет доп.поливом в некоторых местах или при малом давлении может и вовсе не протечь.
24.04.2019 в 11:40:39
ser000 написал: Можете показать точные цитаты?
3.6. Допуски среднего диаметра внутренней резьбы по настоящему стандарту, предназначенной для соединения с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211, должны соответствовать классу точности А. При этом конструкция деталей с внутренней цилиндрической резьбой должна обеспечивать ввинчивание наружной конической резьбы на глубину не менее указанной в ГОСТ 6211, п.2.6
3.3. Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой класса точности А по ГОСТ 6357.
ser000 написал: ищите стандарт(ы) на водопроводы и соединения труб
Не подскажете стандарт?
24.04.2019 в 11:52:51
tero, Вам просто собрать или энциклопедическую битву надо устроить? VT. 085.N с фитингами Viega:
29.04.2019 в 01:01:57
Добрый день! Подскажите, существуют ли заглушки (пробки) для пластикового штуцера на шланг? Пипка находится в сифоне душ-кабины, для подключения дополнительного отвода воды, которое не задействовано. И вот на нее надо как-то поставить пробку, либо накрайняк герметик посоветуйте? Вообще такое ощущение, что заглушка на такой штуцер должна существовать, ведь есть смесители-переключатели режимов с такими штуцерами на шланг, правда металлические.
02.05.2019 в 17:47:24
Товарищи! Прошу совета. В новострое при ремонте по недосмотру заложили стояк и не поставили фильтры тонкой очистки. Потом смогли впихать туда только 100мкм. В итоге новые пластиковые трубы внутри уже ржавые за полгода использования. Основная проблема в смесителе в ванне: Если с утра пролить воду в системе (на кухне и в умывальнике в ванной), то из крана в ванне все равно будет тчеь очень ржавая вода первую минуту. Потом меньше, но если набрать ванну то всё-равно желтая. Получается, что ржавчина накапливается за ночь где-то перед смесителем в ванне. Я снимал смеситель и импульсными включениями пытался выбить ее. Трубы внутри все очень ржавые + на резьбах аж черная грязь какая-то. Ничего не помогло.
Каким средством лучше снять ржавчину внутри пластиковых труб? Может посоветуете хорошего мастера в Спб - нужно будет снять одну плитку на заложенном стояке (гипрок+плитка) и установить фильтры на 5-10мкм. Ибо сейчас через лючок нет пространства ни для размещения, ни для того чтобы подлезть и подпаяться.
Спасибо!
02.05.2019 в 17:59:05
mossbauer, Дело не только в фильтрах, а еще в растворенной ржавчине в воде.
mossbauer написал: нужно будет снять одну плитку на заложенном стояке (гипрок+плитка) и установить фильтры на 5-10мкм
потом еще и лючек поставить на это место
02.05.2019 в 18:14:04
mossbauer написал: Каким средством лучше снять ржавчину внутри пластиковых труб?
так понял там всео отложения на стенках, нужно это дело продуть избавиться от остатков, с очищенной обновленной водой должно быть светлее
02.05.2019 в 18:14:10
BV написал: mossbauer, Дело не только в фильтрах, а еще в растворенной ржавчине в воде.
mossbauer написал: нужно будет снять одну плитку на заложенном стояке (гипрок+плитка) и установить фильтры на 5-10мкм
потом еще и лючек поставить на это место
BV, конечно, но это не важно сейчас. Главное я обрисовал - грамотно и аккуратно разломать существующий короб и прочистить трубы от ржавчины.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу