Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

16.05.2019 в 22:11:47

cineman написал:

Денис Лобко написал: Слышал, что это нехорошо из-за гальванических пар

Это проблема не контакта между трубами, а последовательности, с которой вода контактирует с металлами.

cineman, нет, это проблема именно контакта. Но сама медь напрямую не контактирует, только через латунные, бронзовые и прочие фитинги.

Ещё кислорода в воде быть не должно, в воде коммуналки его обычно нет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.05.2019 в 22:13:33

Денис Лобко, выберите полипропилен в данном случае. С медью схлопочете проблем с очень большой вероятностью.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.05.2019 в 22:14:20

AndyMirror написал: cineman, нет, это проблема именно контакта

AndyMirror написал: Ещё кислорода в воде быть не должно, в воде коммуналки его обычно нет.

Сами то понимаете, о чём пишите?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

16.05.2019 в 22:16:12

Иркут написал: лен проворачивается

Толстыми прядями пакуете, наверное?

0
Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

17.05.2019 в 10:49:14

Mazayac написал: Денис Лобко, выберите полипропилен в данном случае. С медью схлопочете проблем с очень большой вероятностью.

Во блин, придётся где-то раздобыть паяльник для полипропилена... А можно, например, сшитым полиэтиленом сделать? Я хочу разводку от коллекторов до точек делать Rehau Rautitan Stabil, брать в аренду на день-два инструмент. Заодно и полотенцесушитель привинтить этими трубами, а? Как я понимаю, главное, чтобы был диэлектрик, верно?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.05.2019 в 11:02:18

Денис Лобко, сшитым полиэтиленом - ещё лучше. ППР я предложил исходя из варианта "купить дешёвый турецкий "утюг".

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

17.05.2019 в 15:45:23

Денис Лобко написал:

Mazayac написал: Денис Лобко, выберите полипропилен в данном случае. С медью схлопочете проблем с очень большой вероятностью.

Во блин, придётся где-то раздобыть паяльник для полипропилена... А можно, например, сшитым полиэтиленом сделать? Я хочу разводку от коллекторов до точек делать Rehau Rautitan Stabil, брать в аренду на день-два инструмент. Заодно и полотенцесушитель привинтить этими трубами, а? Как я понимаю, главное, чтобы был диэлектрик, верно?

Денис Лобко, соедините металлопластиковой трубой с использованием фитингов SP Metzerplast на 3/4. Преимущество такого соединения - не нужен никакой дорогущий специнструмент, только гаечный ключ на 27 и разводной ключ. Надежность соединения ничуть не хуже рехау и Тесе. И качественная металлопластикая труба будет надежней любого полипропилена. Я сам у себя дома развел так все трубы водоснабжения, уже 15 лет все нормально. Если у вас небольшое расстояние от места присоединения, то можно соединить при помощи латунных сгонов и соединительных уголков. Я так в новогодние праздники подключил полотенцесушитель. Могу фото показать, если интересует.

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

17.05.2019 в 15:59:31

Иркут написал: Резон, столкнулся с этой проблемой (с тем что лен проворачивается) когда закручивал экцентрики. Может есть какие-то хитрости, чтобы лен не проворачивался на резьбе? И если лен, я использую не с герметиком (как советовали выше) а в дуэте с Юнипаком, это плохо?

Иркут, плоскогубцами сделайте насечки на резьбе.

0
Аватар пользователя
Demetrio

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Москва

Сообщений: 1

17.05.2019 в 16:23:37

Здравствуйте!

Купили инсталляцию для унитаза Cersanit S-IN-MZ-LINK PRO, без клавиши. Подскажите, пожалуйста, подходят ли клавиши других производителей или искать надо именно керзанитовскую обязательно?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.05.2019 в 16:23:48

Shkeddy написал: уже 15 лет все нормально

Если они и остались в Москве, то в Элдиаме, и с желтыми гайками. Кажется у Рехау появился переход с их штуцера на трубу 22, выполненный в нержавейке. Из любви к искусству можно запрессовать его в водорозетку из коллекции пресснержавейки. Почему такое советую? У меня была проблемная квартира, в которой на контуре ГВС растворились до состоянии глины концовки металлопластика из латуни. Это явно была электрокоррозия, но на переменном токе.

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

17.05.2019 в 20:25:55

Эти фитинги я купил зимой для отопления. Как ни странно, Элдиам выживает и еще завозит их с трубами. Желтых нет.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16578

18.05.2019 в 00:26:39

Shkeddy,

Shkeddy написал: Я сам у себя дома развел так все трубы водоснабжения, уже 15 лет все нормально.

почему уверенно советуете так? тем более

Shkeddy написал: Я так в новогодние праздники подключил полотенцесушитель

3-4 года и все

Разное условие эксплуатации. Если на примере понятных вам вещей: металлопластик на полотенцесушитель все равно что гипсокартон на пол

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

18.05.2019 в 02:19:26

Полотенцесушитель подключен к горячему водоснабжению. Если там стоят мп-трубы 15 лет, то почему при подключении полотенцесушителя с ними через 3-4 года должно что-то случится?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.05.2019 в 06:52:58

Shkeddy написал: Полотенцесушитель подключен к горячему водоснабжению. Если там стоят мп-трубы 15 лет, то почему при подключении полотенцесушителя с ними через 3-4 года должно что-то случится?

Shkeddy, когда то и я не видел разницы.
П.С. Сейчас вспомнил, что в 98-м собрал три тёплых стенки на коллекторах и концовках SP. Стенки сидели на обратках ГВС здания. Живы до сих пор. Но годами позже попалась мне квартира, в которой всё быстро сгнивало на контуре ГВС. За шесть лет вместо латунных концовок Alpex я нашёл массу, похожую на глину. Неизменными остались уплотнительные кольца, которые я вытащил из трубы вместе с этой глиной. После этого случая я боюсь ГВС-ных линий циркуляции.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16578

18.05.2019 в 15:54:53

Shkeddy, фитингам на гвс циркуляции может стать нехорошо, и трубе также: циркуляция и разводка в разы отличются по времени эксплуатации при высокой температуре. Если вы не моетесь, горячей воды в трубах к смесителям нет! А на подводке к п.сушителю она всегда

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу