Кто нибудь пробовал использовать отводы для электрической ПВХ трубки для придания формы трубе Пекс? Про специальные скобы для Пекса рассказывать не надо, знаю. Мне нужно очень плотно уложить трубки в толще стены, и не хочется использовать жестяные скобы из-за их острых внешних краёв, которые будут касаться соседних труб. Уточню, что я пробовал использовать трубки ПВХ в качестве гильз для трубы Rautitan Pink. Покрытие Пинка, антидиффузионный барьер скрипит громко при трении о ПВХ трубку. В данном случае я собираюсь использовать Хис, который такого барьера не имеет.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.09.2019 в 12:31:41

#6685091

Uran79 написал: не поплохеет после такого

Теплообмен замораживаемого участка происходит через прочный хомут-теплообменник, который не даст льду расшириться.

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

09.09.2019 в 17:17:41

#6685258

И всё же меня не покидает ощущение что после такой процедуры трубе может поплохеть, пусть не сразу , но позже это может сказаться на её структурной целостности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.09.2019 в 17:56:57

#6685290

Здравствуйте, сантехник который будет менять у меня батареи и трубы, говорит что термоклапан Данфосс (на фото слево) быстро забьется грязью, которая содержится в теплоносителе и перестанет работать, а также что в Данфосе небольшое пропускное отверстие, в связи с чем, он будет хуже пропускать теплоноситель (если посмотреть внутрь, с одного из краёв, там действительно не особо большое отверстие). И сантехник настаивает, что лучше установить установить ручной термоклапан Валтек (который на фото справо) он это аргументирует тем, что

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.09.2019 в 18:28:11

#6685305

Здравствуйте, сантехник который будет менять у меня батареи и трубы, говорит что термоклапан Данфосс (на фото слево) быстро забьется грязью, которая содержится в теплоносителе и перестанет работать, а также что в Данфосе небольшое пропускное отверстие, в связи с чем, он будет хуже пропускать теплоноситель (если посмотреть внутрь, с одного из краёв, там действительно не особо большое отверстие). И сантехник настаивает, что лучше установить ручной термоклапан Валтек (который на фото справо) он это аргументирует тем, что у него отверстие для пропуска теплоносителя больше и якобы он не забивается грязью. А также сантехник говорит, что он выполняет роль терморегулятора и шарового крана одновременно и якобы, перед ним не нужно устанавливать ШК.

Посоветуйте пожалуйста, есть ли в словах сантехника правда или все таки мне настаивать, на установке именно терморегулятора Данфосс (так как хочу, чтобы на двух батареях, был установлен именно он)? Я согласился на третью батарею, установить Валтек, нужно ли настаивать на установке перед Валтеком, шарового крана?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2019 в 18:53:54

#6685319

Иркут, пора бы уже завязывать с дублированием вопросом по непрофильным темам.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.09.2019 в 23:29:13

#6685521

cineman написал: Кто нибудь пробовал использовать отводы для электрической ПВХ трубки для придания формы трубе Пекс? Про специальные скобы для Пекса рассказывать не надо, знаю. Мне нужно очень плотно уложить трубки в толще стены, и не хочется использовать жестяные скобы из-за их острых внешних краёв, которые будут касаться соседних труб. Уточню, что я пробовал использовать трубки ПВХ в качестве гильз для трубы Rautitan Pink. Покрытие Пинка, антидиффузионный барьер скрипит громко при трении о ПВХ трубку. В данном случае я собираюсь использовать Хис, который такого барьера не имеет.

Отвечать здесь на собственные вопросы входит в привычку. Я попытался просунуть трубу 16х2,2 через уголок для электрической трубы 20 мм - не лезет. Потом через уголок 25 мм - лезет, но много трубы не протолкнёшь. Отказался от этой затеи. Буду пользоваться скобками Stout, которые Терем отдаёт всего по 55 руб.

Аватар пользователя
GreenBeastie

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Долгопрудный

Сообщений: 105

11.09.2019 в 10:23:18

#6686301

Приветствую

Имею вопрос по выводу канализации в стояк, который находится по центру шахты. Будет ставится инсталляция, и возник вопрос, как бы правильнее и проще подвести выхлоп. Два варианта изображены на картинке. Вариант А нравится больше, но есть некоторые сомнения по поводу поворотов. Понятно, что они будут сделаны 2*45, но все же. Второе сомнение, что хватит место на такой поворот.

Что скажут гуру по этому поводу?

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

15.09.2019 в 10:47:11

#6688611

Подскажите пожалуйста, срочно нужно, медная труба соединена со стальной, при помощи американки, если я откручу накидную гайку американки, вытащится ли медная труба? Срочно нужно прочистить внутри стальную трубу, пока в системе нет воды.

Общая картина

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.09.2019 в 10:51:37

#6688613

Иркут написал: если я откручу накидную гайку американки, вытащится ли медная труба?

Да. Вместе с гайкой.

Аватар пользователя
Геймер

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

15.09.2019 в 12:09:18

#6688641

Иркут, да снимется медная труба . И к стати на Центральном отоплении медь запрещено применять.. ее ионы ускоряют старение стальной трубы в доме.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.09.2019 в 13:11:38

#6688684

Геймер, он в курсе.

Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 163

15.09.2019 в 13:19:58

#6688692

Друзья! Подскажите оптимальный размер (диаметр и толщина) уплотнительных колец для основания однорычажного смесителя и для излива от него? Канавка под резьбой основания диаметр 26 мм, у излива около 16-17 мм, с каким допуском резинки брать? Спасибо за помощь!

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.09.2019 в 14:15:55

#6688732

Olezich, Из вашего набора O-rings с Али, только 17х2,5 более менее подходит. 14х2,5 можно натянуть, но риск растянуть велик. Кстати, даже эти непонятные резинки (скорее всего NBR) желательно обильно смазывать HUSKEY LUBEOSEAL или налогами. Для них самое место такие сочленения - резинка прослужит сильно дольше. Про "канавку под резьбой" не понял.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.09.2019 в 14:32:30

#6688749

Olezich, в "канавку под резьбой" уплотнение не нужно. Оно там ничего не уплотнит, литься будет через верх накидной гайки.

Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 163

15.09.2019 в 14:38:31

#6688755

AKI,Mazayac Вас понял друзья, возьму 17х2,5 обмажу слегка силиконовой смазкой(сантехнической). А кольцо к какими параметрами, оденется как нужно?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.09.2019 в 14:43:33

#6688758

Olezich, Без пачпорта на кран - гадание или проба. Мягкие колечки или жесткие будут давать разные усилия на поворот излива. Да и реальные размеры китайских резинок всегда чуток отличаются от паспортных. То ли экономят, то ли усыхает, то ли не могут сделать размер в размер.

Аватар пользователя
Necro

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

15.09.2019 в 15:40:04

#6688826

соединение двух латунных фитингов 3/4, один из них угол 90 градусов. на наружной резьбе 5 витков, но закрутить максимум можно на 4 т.к. иначе угол будет смотреть не туда. уплотняю нитью типа тангита. 4 раза перепаковывал и все равно подсачивается (хотя с десятком других соединений все нормально), капля срывается раз 20-30 минут. пробовал мотать и по инструкции, и больше, и по методу описанному Добродушным Сантехником, все одно. последний раз перепаковал намотав нить больше чем в инструкции, но без фанатизма и закрутил на 3 оборота с небольшим, полчаса - ни следа влаги. достаточно ли трех оборотов чтобы ничего не рвануло? первый виток с небольшим с натягом шел от руки, потом два витка ключом.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.09.2019 в 18:51:52

#6688949

Necro, трёх оборотов достаточно. Пакуйте на лён с пастой - будет проще, без всякого подбора витков.

Аватар пользователя
Tech12

Местный

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 7

18.09.2019 в 13:48:16

#6691032

Добрый день! У нас меняли трубы системы отопления. Когда производили опрессовку (6 атмосфер), в нескольких точках по сварке сочилась вода. Те, кто делал, сказали, что это нормально и заваривать это не надо. Типа потом перестанет. Насколько это правильно?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.09.2019 в 13:52:06

#6691037

Tech12, Совсем неправильно. Переваривать. Без вариантов.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

18.09.2019 в 18:54:23

#6691205

Имеет ли смысл в помещении выполнить теплоизоляцию полипропиленовых труб для отопления и ГВС с помощью трубок из вспененного полиэтилена, серого цвета, если трассы отопления достаточно длинные (~10 м)? Необходимо ли это делать и для подачи, и для обратки?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.09.2019 в 22:25:04

#6691356

Tech12, это днище, исполнители - нагло лгут, переделывать всё.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.09.2019 в 23:56:32

#6691420

menket написал: Имеет ли смысл в помещении выполнить теплоизоляцию полипропиленовых труб для отопления и ГВС

Имеет. Если помещение транзитное и не отапливаемое.

menket написал: Необходимо ли это делать и для подачи, и для обратки?

Обязательно.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

19.09.2019 в 09:45:31

#6691590

касимов, спасибо.

Трубы идут в отапливаемом помещении по за стеной, открыто, через всё помещение. Часть из них скоро будет закрыта мебелью, и будет не подлезть. В прошлом году у меня было ощущение, что дальние от котла радиаторы греют хуже, но пирометром я не проверял.

Как быть с фитингами? Они же толще. Брать утеплитель большего диаметра по сравнению с основной трубой и каждый отдельно утеплять?

Аватар пользователя
gnusmas

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

19.09.2019 в 09:58:40

#6691602

menket, взять утеплитель на размер больше, чем утеплитель для основной трубы, проклеить шов и проклеить места стыка утеплителей разного размера. Клей нужен контактный, есть у Energoflex, может и у других производителей есть.

Аватар пользователя
Ната_К

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Москва

Сообщений: 16

19.09.2019 в 12:29:44

#6691684

Добрый день, уважаемые мастера, подскажите, полусгон в шаровом кране - нужная вещь? ничего в этом не понимаю, увы.Выбор идёт между VT.318.N.05 "КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ VALTEC PERFECT" и VT.327.N.05 "КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ VALTEC PERFECT С ПОЛУСГОНОМ". Помогите разобраться!

Аватар пользователя
Tech12

Местный

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 7

19.09.2019 в 12:31:39

#6691685

Mazayac написал: Tech12, это днище, исполнители - нагло лгут, переделывать всё.

Mazayac,
Да я тоже так думаю, но исполнители – подрядчики по проведению капремонта дома. После моих многочисленных возражений согласились прийти и заварить, но так и не пришли. Сейчас подали давление (полагаю, 2 атмосферы) уже нигде не сочится. Поржавело и заткнулось.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.09.2019 в 12:35:28

#6691690

Ната_К, Полусгон (американка) нужен для того, чтобы отсоединять что-то от крана. Например, радиатор отопления в который этот полусгон вкручивается. Или трубу с арматурой. Но если кран будет установлен на вводе в ХВС (ГВС) в квартиру, то полусгон - противопоказан. С ним вам могут не опломбировать счетчик. Поэтому где-то такой кран полезен, а где-то нет. Надеюсь, изложил доходчиво.

Но вместо того чтобы "разбираться" вы вопрос задайте конкретный, где и для чего кран вам нужен. Толку будет больше.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.09.2019 в 12:42:05

#6691699

Tech12 написал: Сейчас подали давление (полагаю, 2 атмосферы) уже нигде не сочится. Поржавело и заткнулось.

Вызывайте подрядчиков, актируйте (по тем подтекам которые были), фиксируйте, фотографируйте. Пишите жалобы. Контакты можно найти практически всегда на сайте госзакупок. Нужно поискать тендер по ремонту в вашем доме. Там есть ВСЕ координаты исполнителей и заказчиков. Разумеется, жалобы надо подавать заказчику. Более того в конкурсной документации, как правило, прилагается "волшебное" письмо о том, как подрядчикам надо взаимодействовать с жителями (например, вот такое):