AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.11.2019 в 15:36:05

AH-74, По настоянию супруги устраивали "смотрины" у знакомых. Тестировали Клуди и Орас. И тот и другой не прошли "тест" на удобство. Да и знакомые не сказать, что разочарованы, но... без рук все равно не обходится. Это кухня, где нужно то горячей, то холодной воды набрать, что в отличие от душа или раковины делает кручение крана постоянным. А "зона" включения ограничена, что заставляет делать странные движения руками перед элементарным ополаскиванием посуды. А когда две руки заняты... Все вышесказанное - со слов супруги.

0
Highlander1981
Highlander1981
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

26.11.2019 в 19:03:51

Здравствуйте! Заменили чугунную батарею на биметалл. Температура в стояке рука не терпит, а батаеря сверху чуть горячая а к низу почти холодная. Вычитал, что для в биметаллический радиатор обязательно подача должна быть сверху, а у нас подача по стояку идет снизу. Вижу 3 варианта:

  1. Поставить кран на байпас. Но насколько понимаю, делать это запрещено, но должно помочь.
  2. Перепаять трубы на диагональное подключение, чтобы горячая поступала сверху.
  3. Перепаять трубы на боковое подключение, но поменяв вводы местами, чтобы горячая поступала сверху.. Во 2 и 3 вариантах смущает, что гидравлическое сопротивление будет высокое и вообще не будет работать. Что посоветуете? Или может есть еще варианты?
0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8774

26.11.2019 в 19:12:00

Highlander1981 написал: Заменили чугунную батарею на биметалл. Температура в стояке рука не терпит,

И на две стальные фитюльки денег не осталось, да и из латуни можно было собрать.

0
Highlander1981
Highlander1981
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

26.11.2019 в 19:25:22

strider1978, делал и экономил не я. Это родителям так знакомый сантехник сделал. Теперь по сути:

  1. Что такое фитюльки не понял ;)
  2. Латунь или полипропилен в данном случае не имеет значение, т.к. узким местом наверное все-таки биметалл является.
0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8774

26.11.2019 в 19:29:26

Highlander1981 написал: знакомый сантехник сделал

Как люди с такими противопоказаниями работают, ума не приложу.

Highlander1981 написал: узким местом наверное все-таки биметалл является

Готовы рисковать за пару тысяч? Паять уже ничего не надо, идите сварщика с разумением, что и как надо делать.

0
Highlander1981
Highlander1981
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

26.11.2019 в 19:40:49

strider1978 написал: идите сварщика с разумением, что и как надо делать

Клевый ответ на форуме, куда люди приходят за советом. Давайте опустим вопрос выбора материалов (пусть будет латунь, если вам так хочеться), а вернемся к вопросу корректного подключения в случае с нижней подачи воды в стояке и биметаллических радиаторов.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10435

27.11.2019 в 00:17:43

Highlander1981 написал: Поставить кран на байпас. Но насколько понимаю, делать это запрещено, но должно помочь.

Не поможет, байпасом без крана станет первая секция, всё остальное останется так же.

Highlander1981 написал: может есть еще варианты?

Чугун. Менее критичек к направлению, так что можно вернуть чугун.

Highlander1981 написал: Во 2 и 3 вариантах смущает, что гидравлическое сопротивление будет высокое и вообще не будет работать.

Больше шансов, что всё же заработает.

Highlander1981 написал: Что посоветуете?

Что бы не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близки возможно заменить пластик на металл.

0
Highlander1981
Highlander1981
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

27.11.2019 в 10:32:52

ser000 написал: Не поможет, байпасом без крана станет первая секция, всё остальное останется так же.

Спасибо, а удлинитель потока в нижний ввод не поможет? Я так понимаю, в этом случае получается диагональное подключение, но правда ввод все-равно остается снизу радиатора, что наверное не айс.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10435

27.11.2019 в 11:40:56

Highlander1981 написал: а удлинитель потока в нижний ввод не поможет?

Нечем ему помогать и по сути просто поменяете сторону подключения с теми же болячками, но потеряете нижний коллектор батареи. Как бы хуже не стало.

Поставьте краны на отводах не придётся при ваших экспериментах страдать соседям с холодными батареями. Да и при прорыве пластика будет шанс успеть перекрыть воду до наступления серьёзных последствий, но если потекло уже сильно, то лучше уже не лезть и покидать квартиру, что бы не свариться заживо.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

30.11.2019 в 21:45:31

Разные производители смесителей в своих чертежах чаше всего указывают, что расстояние между нижней частью смесака и гайкой подводки должно быть, если правильно понимаю, минимум 350мм.

С чем это связано ?

0
Hitgher
Hitgher
Эксперт

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

01.12.2019 в 07:20:25

Fokys,
Это всего лишь указана длина шлангов гибкой подводки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу