к "песочку" это не имеет никакого отношения. Это эрозионная или кавитационная коррозия. Обычное место - после стыка на отводе. Типичные причины: не удалили заусенцы после резки труб и/или превышена скорость потока. Литературы на эту тему достаточно.
Превышение скорости потока тоже не просто так, а чаще всего из-за тупой экономии - ставят трубы меньшего диаметра. Медь дорогая, а на соседей плевать. Именно поэтому за рукосуйство (читай: самовольное изменение матерела и сечения труб стояков) надо наказывать. Денюшкой. И постановкой на вид, чтобы каждый раз встречая соседей глазки опускал.
AKI написал:
Именно поэтому за рукосуйство (читай: самовольное изменение матерела и сечения труб стояков) надо наказывать. Денюшкой. И постановкой на вид, чтобы каждый раз встречая соседей глазки опускал.
Это с нашей то правовой системой? Утопия.
А денюшкой наказывают, только по факту затопления.
AndyMirror написал:
Это с нашей то правовой системой? Утопия. А денюшкой наказывают, только по факту затопления.
Тут вот какое дело: наша неправовая система будет еще хз. сколько. А жизнь коротка. Поэтому любой способ отъема денег населения - хорош. И если на вас "наедет" жил.инспекция по жалобе соседей (а сейчас законодательство под это закручивают), это и будет наказание денюшкой. По любому.
А по факту затопления это уже страховая или суд.
По поводу "постановки на вид" - согласен, это не работает. Ибо репутация у нас ничто.
попал в ситуацию, когда стояк нужно опустить, посмотрел видео и сомнения у меня в герметичности сей конструкции, иль не очковать и делать так-же как в видосе?
к "песочку" это не имеет никакого отношения. Это эрозионная или кавитационная коррозия. Обычное место - после стыка на отводе. Типичные причины: не удалили заусенцы после резки труб и/или превышена скорость потока. Литературы на эту тему достаточно.
Превышение скорости потока тоже не просто так, а чаще всего из-за тупой экономии - ставят трубы меньшего диаметра. Медь дорогая, а на соседей плевать. Именно поэтому за рукосуйство (читай: самовольное изменение матерела и сечения труб стояков) надо наказывать. Денюшкой. И постановкой на вид, чтобы каждый раз встречая соседей глазки опускал.
AKI,
Спасибо.
В Общем как тогда сделать что бы избежать всего этого?
и опять же у нас есть только 1мм медь, толще нету.
AH-74 написал:
попал в ситуацию, когда стояк нужно опустить, посмотрел видео и сомнения у меня в герметичности сей конструкции, иль не очковать и делать так-же как в видосе?
AH-74 написал:
попал в ситуацию, когда стояк нужно опустить, посмотрел видео и сомнения у меня в герметичности сей конструкции, иль не очковать и делать так-же как в видосе?
AH-74, с герметичностью нет проблемы, теоретически можно отрезать и соединить двухраструбной муфтой, не путать с ремонтной. Или
насадной муфтой
Но в любом случае есть проблема сползания стояка вниз, пока труба с раструбом - она висит на раструбе, замоноличеном в перекрытии. Если вы отрезаете раструб, вам надо закрепить стояк этажем ниже. Желательно под раструб и выше компенсатора, если он там есть
BV, master.msk, Спасибо за советы, но у меня как верно заметил BV, опасения вызывает нижний стык, лили плиту в ИЖД, и нулевые отметки у монолитчиков сдвинулись, в итоге имеем, то что имеем.
Видео авторитетного втч на этом форуме человека вызывает сомнения... очень скользко если так делать...
А краснеть и переделывать как-то не привык....