Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.12.2019 в 08:07:15

дезертир-партизаг написал: как тогда сделать что бы избежать всего этого?

Использовать при ремонте трубы из материала и ДУ по проекту застройщика.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

15.12.2019 в 13:52:16

AH-74 написал: попал в ситуацию, когда стояк нужно опустить, посмотрел видео и сомнения у меня в герметичности сей конструкции, иль не очковать и делать так-же как в видосе?

AH-74, с герметичностью нет проблемы, теоретически можно отрезать и соединить двухраструбной муфтой, не путать с ремонтной. Или насадной муфтой

Но в любом случае есть проблема сползания стояка вниз, пока труба с раструбом - она висит на раструбе, замоноличеном в перекрытии. Если вы отрезаете раструб, вам надо закрепить стояк этажем ниже. Желательно под раструб и выше компенсатора, если он там есть

0
Аватар пользователя
AH-74

Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

15.12.2019 в 20:18:11

BV, master.msk, Спасибо за советы, но у меня как верно заметил BV, опасения вызывает нижний стык, лили плиту в ИЖД, и нулевые отметки у монолитчиков сдвинулись, в итоге имеем, то что имеем. Видео авторитетного втч на этом форуме человека вызывает сомнения... очень скользко если так делать... А краснеть и переделывать как-то не привык....

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

15.12.2019 в 20:37:55

AH-74, какой "нижний стык" не понимаю? В муфте? Ничего ему не будет, если нижнюю трубу зафиксировать. Но вы ее сверху никак не закрепите.

0
Аватар пользователя
mekhanik1981

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Москва

Сообщений: 316

16.12.2019 в 06:20:03

Товарищи подскажите какой Клапан Наполнительный купить для бочка боковой подвод 1/2. Купил позавчера что было в магазе ( старый потёк ручьём ), ИНКОЭР БпрН (2) так он "рычит" и как бы гидроударит через два-три при закрытии его - что трубы трясутся :mad: . Разбирал этот ИНКОЭР смотрел вроде всё нормально, манжета и литьё неплохое. Может быть взять OLI JOLLY UNI , Wirquin JOLLYFILL , Ани Пласт , про Alca Plast слышал тоже гудят. ??

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

16.12.2019 в 06:36:35

AH-74 написал: лили плиту в ИЖД,

Индивидуальный жилой дом? Надо начинать с того - есть ли вариант добраться хотя бы до небольшого участка трубы внизу?

mekhanik1981 написал: Может быть взять

Геберит, или подешевле Иддис...

mekhanik1981 написал: и как бы гидроударит

нормальный клапан будет давать при закрытии гидроудар. Это лечится ограничением давления и уменьшением расхода вентилем

0
Аватар пользователя
AH-74

Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

16.12.2019 в 07:58:56

BV, Индивидуальный жилой дом? Надо начинать с того - есть ли вариант добраться хотя бы до небольшого участка трубы внизу?

Нет такой возможности. Плита, отмостка, ливнёвка, всё уже готово.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

16.12.2019 в 08:51:00

AH-74 написал:

BV, Индивидуальный жилой дом? Надо начинать с того - есть ли вариант добраться хотя бы до небольшого участка трубы внизу?

Нет такой возможности. Плита, отмостка, ливнёвка, всё уже готово.

AH-74, Так это ливневка или канализация? Материал трубы ПВХ или ПП? И вообще - фото можно места действия? И эскиз планировки? Этаж? Что ниже... ? Это коттедж? Ну вроде не первый год на форуме, а так же - партизан на допросе... :)

см видео - может наведет на мысли https://youtu.be/j3bFgVr91vM https://youtu.be/NNPjihrP_hA

И насчет раструба https://youtu.be/1_1fdGOSf8w

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

16.12.2019 в 09:00:11

BV написал: нормальный клапан будет давать при закрытии гидроудар.

Интересное мнение. Большинство клапанов устроены элементарно, когда клапан плавно прикрывается по мере наполнения бачка. По сути это ПИ-регулятор. Откуда там гидроудар? Бывают еще клапаны посложнее с триггерным эффектом, когда имеется вспомогательный клапан и он доталкивает основной до полного его закрытия, но, опять же, это происходит в конце заполнения бачка когда расход воды ничтожный.

0
Аватар пользователя
mekhanik1981

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Москва

Сообщений: 316

16.12.2019 в 09:07:06

BV,

BV написал: нормальный клапан будет давать при закрытии гидроудар. Это лечится ограничением давления и уменьшением расхода вентилем

Там серия ударов и в трубу отдаёт звук сильный - боязно как бы нелоплула пластмасса . Старый не делал так , он тоже был ИНКОЭР но иной конструкции с пятачком и 2я манжетами , о этот по типу как советский латунный . Идис иль Геребит хорошо посмотрим в магазах (СПС).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

16.12.2019 в 09:14:21

ИС-X написал: Интересное мнение. Большинство клапанов устроены элементарно, когда клапан плавно прикрывается по мере наполнения бачка. По сути это ПИ-регулятор.

Это Вы говорите про колхозные изделия прошлого века :)

ИС-X написал: Откуда там гидроудар?

В современных клапанах используется так называемый "пилотный клапан", который закрывается достаточно резко. Погуглите устройство этого клапана.

ИС-X написал: Бывают еще клапаны посложнее с триггерным эффектом, когда имеется вспомогательный клапан и он доталкивает основной до полного его закрытия, но, опять же, это происходит в конце заполнения бачка когда расход воды ничтожный.

Да примерно так, но расход не ничтожный.

mekhanik1981 написал: Там серия ударов и в трубу отдаёт звук сильный -

В мусор... :)

Еще погуглите - компенсатор гидроударов - есть Валтек и есть FAR (Caleffi )

0
Аватар пользователя
Sanitch

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Орел

Сообщений: 181

16.12.2019 в 09:52:50

Добрый день. Подскажите, как развернуть ванну на 90 градусов в ванной комнате. Ширина комнаты получается 171см, а ванна 169см. Уже по-разному корячился. Опустить под углом мешают ножки. Но даже если разобрать каркас частично (не откручивая каркас от самой ванны на саморезах), то опять же не могу опустить. Может нужно как-то хитро наклонить или развернуть?

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

16.12.2019 в 09:58:57

BV написал: колхозные изделия прошлого века

Год назад поставил себе безободковый компакт Cersanit Nature New Clean On с арматурой Siamp с таким колхозным клапаном, но нынешнего века. Претензий нет. В загашнике также валяется клапан от АниПласт посложнее, т.е. с двойным клапаном. Когда-то был забракован по причине мерзкого свиста в начале набора, но говорить о его каких-то гидроударах в конце набора... фантастика.

BV написал: "пилотный клапан", который закрывается достаточно резко....расход не ничтожный

Это что же - разработчики намеренно провоцируют гидроудары?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

16.12.2019 в 09:59:03

{{post:6750709,Подскажите, как развернуть ванну на 90 градусов в ванной комнате.}}

Либо открутить горизонтальный профиль и связать ножки верёвкой.

Или разбирать полностью, устанавливать на место каркас, потом на него корыто.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

16.12.2019 в 10:00:07

Sanitch написал: Подскажите, как развернуть ванну на 90 градусов в ванной комнате.

Либо открутить горизонтальный профиль и связать ножки верёвкой.

Или разбирать полностью, устанавливать на место каркас, потом на него корыто.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу