25.03.2020 в 22:51:17
AndyMirror написал:
Придётся перепаивать.
AndyMirror, да я согласен на перепайку, только не подлезть с паяльником. Хотя, если грамотный сантехник оценит, то может как и удлинит что. Иначе придется разбирать все короба в туалете. А так надеялся, что трехгодичный ремонт подошел к завершению.
26.03.2020 в 06:54:06
Sanitch написал: Так и было застройщиком сделано, мне перенесли в сторону.
Застройщик экономит, всё равно на выброс как правило.
Sanitch написал: Как тогда нужно было вывести трубы под смеситель?
Бюджетно - жмякнуть водорозетку металлопластиком с муфтами снизу.
Sanitch написал: А течь в стене возможна в местах спайки?
Обычно ломают на закручивании. Но всякое бывает.
Попробуйте от проворота кусок доски вставить между трубами с обратной стороны.
26.03.2020 в 11:10:49
Sanitch написал: Может сейчас еще возможно что-то исправить?
нельзя. Лежит плитка и нет свободного легкодоступного пространства в коробе.
strider1978 написал: Попробуйте от проворота кусок доски вставить между трубами с обратной стороны.
не с обратной стороны, со стороны выкручивания, между плиткой и муфтой сделать упор-рычаг от сильного прокрута (возможно плитка сбоку треснет). Если с коброй-алигатором и разбитием вокруг муфты плитки не идёт, то вариант еще, снять аккуратно плитку справа, освободив пространство для ухвата муфты общедоступным газовым ключом.
26.03.2020 в 11:13:13
Так скорее всего плитка треснет.
26.03.2020 в 11:19:37
AndyMirror, самое простое сейчас ухватить эту муфту чем то тонким без каких-либо дополнительных работ либо получить оргазм, либо сохранить девственность выбирайте Какая мысль посетила ? Заделать промежуток между муфтой и плиткой цементом, прочистив вглубь пространство, вдавив хорошенько для сцепления выступающих рёбер муфты с материалом. Дать засохнуть, после муфта не будет прокручиваться от возникающего на нее давления.
26.03.2020 в 11:51:52
молоток, Вот именно так сейчас и планирую сделать. Только вопрос в выборе смеси для заделки: ротбанд, унифлот, цемент, цемент+пва. Пугает возможное повреждение спайки, когда пытался выкрутить эксцентрик и муфта выворачивалась.
26.03.2020 в 12:13:11
что в наличии есть. Повреждение пайки не должно пугать. Дальнейшее определит сухая мокрая стена.
26.03.2020 в 15:34:51
молоток написал: самое простое сейчас ухватить эту муфту чем то тонким без каких-либо дополнительных работ либо получить оргазм, либо сохранить девственность выбирайте Какая мысль посетила ?
Что вы этого никогда не делали. :D
На полу двумя ключами, один из которых третий газовый а второй обычный разводной хрен гайку 1/2 скрутишь. ;)
26.03.2020 в 15:51:36
AndyMirror, прогревайте соединения, главное стронуть с места
26.03.2020 в 16:59:41
молоток написал: AndyMirror, прогревайте соединения, главное стронуть с места
молоток, - греть нельзя, от прогрева расплавиться либо провернётся латунная втулка в муфте
26.03.2020 в 18:06:28
Sanitch написал: , муфта заподлицо с плиткой.
Справа от муфты пихаете плоскую отвертку, и ей, как рычагом прижимаете муфту к левой плитке. И откручиваете эксцентрик. То, что в этой пустоте муфта прокручивается на 30гр. не фатально, вероятность прокрутки какого-нибуть фитинга мала/но может быть/.
strider1978 написал: Пламенный привет любителям замуровывать ППР.
Спасибо ;) Но в реальности это самый худший вариант для всех вариантов труб/через стену/, когда сама водорозетка не зафиксирована на своем месте.
Баш майсторът
26.03.2020 в 18:18:11
Sanitch написал: Просто не подлезть с паяльником.
а где начало этой трассы? Перемонтировать всю, или отогнуть за стояк канализации? Если уж совсем никак не получится стронуть... Еще... пробовать не только откручивать, но и прокрутить на закручивание. Если греть - то не сильно и потом дать время остыть, но эффект от этого маловероятен
27.03.2020 в 08:57:38
Утро доброе, форумчане. Вопрос !!!! На сколько мм от оштукатуренной стены для керам плитки выпирают водорозетки для смесителя ванной? Где то видел что подкладывают кусок ГКЛ, т.е. плитка 7 мм и толщина клея при гребенке 8 мм и будет примерно 12-13 мм? Как обычно делаете? Трубы - полипропилен, других в наших краях нет. Уже куплена стандартная рамка с водорозетками 1/2 дюйма для подключения смесителя. Ну и про ПОЛОТЕНЧИК? как его более красиво подключить и на сколько выводить водорозетки( тоже ровная стена, будет облицовка плиткой)? Сейчас в санузле просто труба полипропилен 20 мм замкнута с верхним и нижним этажами. полотенчик стандартный, дюймовые выходы и в комплекте один крепеж на противоположную сторону от выходов подключения. Я так понимаю ,если жестко закрепить водорозетки , то кольцами хромированными можно и не крепить, так?
27.03.2020 в 09:47:58
Добрый день
Radio51 написал: На сколько мм от оштукатуренной стены для керам плитки выпирают водорозетки для смесителя ванной?
на толщину будущей плитки, толщину раствора лучше отбросить, его толщина 5 мм, так как эксцетриком можно сыграть в будущем. Благоприятнее в дальнейшем нахождение водорозетки чуть вглубь уложенной плитки
Radio51 написал: на сколько выводить водорозетки( тоже ровная стена, будет облицовка плиткой)?
также вылет на толщину плитки, желательно выводы на полотенцесушитель монолитить с навешанным ПС, чтобы в дальнейшем не было перекосов при соединениях, и соблюдался горизонтальный и вертикальный уровень. Возможно обойтись и без крепежа на малом размере ПС
27.03.2020 в 09:56:42
Radio51 написал: На сколько мм от оштукатуренной стены для керам плитки выпирают водорозетки для смесителя ванной?
Самое удобное - заподлицо.
Особенно это касается ппр. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу