06.05.2020 в 18:59:16
Riga63 написал: Могут ли возникнуть проблемы с такими кранами по сравнению с шаровыми, из-за меньшей проходимости?
Нет. Данная арматура работает на двухтрубной системе (рекомендуемая). Верхний вентиль ручной регулировки (позволяет менять температуру радиатора), нижний - запорный балансировочный.
06.05.2020 в 19:45:06
Starnet122 написал: Магазин, порекомендовавший шаровой кран для двухтрубной системы - можете смело вычёркивать из своей "записной книжки".
сейчас стоит шаровый от застройщика на обратке.
06.05.2020 в 20:25:58
Riga63, нынешняя арматура в порядке. Достаточно поменять радиатор.
07.05.2020 в 14:25:02
Riga63 написал:
Starnet122 написал: Магазин, порекомендовавший шаровой кран для двухтрубной системы - можете смело вычёркивать из своей "записной книжки".
сейчас стоит шаровый от застройщика на обратке.
Riga63, так у Вас же на подаче стоит термоклапан для двухтрубки. Зачем же его менять ? Поменять радиатор и установить термоголовку.
10.05.2020 в 01:59:16
Внезапно стал гудеть/свистеть установленный 6 лет назад термостатический смеситель Hansgrohe Ecostat E для душа. Гудит прямо "вибрацией" по трубам. Гудит не постоянно, иногда может постоять закрытым и загудеть. Включаешь воду - перестань гудеть. Редуктор стоит на хвс/гвс. Что смотреть? Картридж менять ? Ранее закисал вентиль на фаровском коллекторе, как раз на этой трассе, на холодной воде, может есть взаимосвязь?
10.05.2020 в 21:12:20
Не могу понять, нужен ли двухсторонний штуцер-елочка для наращивания сливного шланга стиральной машины. Вроде бы шланги без него стыкуются идеально своими мягкими резиновыми наконечниками, но с другой стороны в интернете все рекомендуют использовать штуцер с двумя хомутами. Какой вариант правильный?
10.05.2020 в 21:47:57
igor565 написал: Какой вариант правильный?
Конечно, штуцер, с двумя хомутами.
10.05.2020 в 22:16:00
Банановый, скрутил кранбуксу, отмочил её в лимонка, стало сильно лучше, сейчас ещё прокипячу и дам ещё полежать. Есть какой-то способ ещё по ремонту/реанимации керамической кранбуксу?
13.05.2020 в 13:07:15
Товарищи, скажите пожалуйста, по инструменту Rotorica JT-1632B. Нужен универсальный для труб 16, 20 и 25 мм. VALTEC VTm.293.L.1620 можно использовать только до 20 мм. Стоит брать Rotorica? Не гавкнется ли он через десяток соединений? Посмотреть вживую нет возможности.
13.05.2020 в 13:20:05
menket написал: Rotorica JT-1632B
Руки-то ломать. Есть такой же без В, с телескопическими ручками.
13.05.2020 в 13:44:22
strider1978, размер в 25 мм будет нечасто использован. Сильно тяжело будет? Могу накинуть трубы на ручки для удлинения.
Valtec VTm.293.0 по виду похож на Rotorica JT-1632 (без B).
А посадочный размер (внешний) вкладышей
P.S. Судя по этому изображению, внешний размер вкладышей одинаков.
13.05.2020 в 17:16:32
Про размер не знаю, обязательно проверьте магнитом, были случаи продажи вкладышей из немагнитного сплава, отходили они всего ничего, 30-40 обжимов и устали насовсем.
14.05.2020 в 10:08:44
strider1978, да, где-то писали про силуминовые вкладыши.
14.05.2020 в 17:38:26
Здравствуйте! Выбираю мультифлекс для радиаторов в квартиру. Есть ли разница между дешёвыми, типа Uni-Fitt (возможно он же Stout, Comisa, судя по внешности) и дорогими тира Овентропа, Рехау, ТЕСЕ? У меня на даче 2й сезон работают Uni-Fitt, всё отлично. Но срок маленький и условия тепличные - 1,5 - 2 бара, хороший теплоноситель, поэтому рано делать выводы. Стоит ли переплачивать?
И ещё, задумался про зажимные гайки для мультифлексов... Но это так, мысли вслух. Лучше брать гайки не Рехау, а что-то типа ТЕСЕ, которые затягиваются ключом и не предназначены для затяжки рукой, т.к. если ребёнок увидит и захочет открутить и у него вдруг это получится, то....
15.05.2020 в 05:40:32
Виталий_Мск, съэкономить деньги, или наблюдать брендовую вещь, выбирать вам !