Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.07.2020 в 12:59:52

menket, зеленое кольцо это фторкаучук (FPM) или Viton. Этот материал мягче резин EPDM и NBR. Возможно, из-за отсутствия несжимаемого наполнителя (углерода). При этом надо обеспечивать большее сжатие для плотного прилегания. Можете ощутить разницу тактильно (пальцами) сжимая зеленую и черную прокладки.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

11.07.2020 в 14:02:48

Mazayac написал: Technik-san, ага, у меня такой же Siseals, красный и белый. Я убеждённый сторонник доказательных и статистических методов оценки, а не "мы всегда так делаем" или "я сам попробовал - это фигня". Но в данном случае у меня нет объяснения творящимся хаотичным результатам.

Mazayac, за 11 лет лет нашего виртуального знакомства, вы всё ещё сомневаетесь, что я всегда говорю по делу и попусту слов на ветер не бросаю. Вот на фото моя технология сборки резьбовых соединений на анаэробный герметик. Первое- фитинги не должны быть холодными, принесёнными на объект с машины зимой и резьбы обязательно сухими. Все вн. и нар.резьбы я вначале зачищаю шуруповертом и спиральной щеткой по металлу, затем обезжириваю Нефрасом и только потом только наношу анаэробный герметик. Этот метод проверенный и за 12 лет использования анаэроба меня ни разу ещё не подвёл. Да, долго, но зато не даёт течи и переделывать не приходилось. Если кто то делает по своей технологии и у него сборка течёт, то это уже проблемы некачественной подготовки материала перед резьбовой сборкой и какие то важные моменты были не учтены.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

11.07.2020 в 15:30:20

AKI, да, всё так. Тактильно при затягивании гайки на американке Stout я чувствую очень небольшой ход мягкости и упругости резинового кольца, после чего металл упирается в металл — две части сомкнулись. В случае Bugatti мягкая тяга получается гораздо большего хода.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.07.2020 в 17:01:28

Technik-san написал: вы всё ещё сомневаетесь

Сильно подозреваю, что Mazayac, в не сомневается в Ваших словах. Его сомнения в неудачном опыте. Такое бывает. Даже "на ровном месте". А по поводу сухих резьб, верно подмечено. Нефрас надежнее спирта (этилового или изопропилового). Спирты содержат воду, и при высыхании часто оставляют капельки. Нефрас - гидрофобный, воды в нем нет. Еще один момент - если анаэроб жидкий (да и густой) надо закручивать плавно и без рывков, чтобы пузырьки воздуха не закатало в резьбу.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.07.2020 в 17:20:44

Technik-san, я устал повторять, последний раз пишу - и не для Вас, а для всех, кто будет определяться:

Фитинги: в основном новые бронзовые Viega (никакой зачистки щёткой разумеется не требовали, половина вообще из герметичных пакетиков), а также латунные обратные клапаны, никелированные полусгоны счётчиков, коллекторы и краны - всё новое. Температура проведения работ - комнатная. Подготовка: предварительное обезжиривание и просушивание всех резьб, внешних и внутренних. Использовал как ИПС химически чистый (доля воды - не более 0,1%), так и в основном - аэрозольный очиститель карбюраторов (проверен на отсутствие маслянистых примесей распылением на стекло) - судя по тому, как страшно он жрёт краски и пластики - ацетон в основе. Нанесение анаэроба: на обе резьбы, тщательное промазывание как минимум трёх витков. Анаэроб - Siseals. Подача воды - спустя несколько часов, порядка 10. Итог: десяток потёкших резьб в течение 4 лет. Бронза-бронза, латунь - бронза, никель - никель - без разницы. В основном на ГВС засопливились, процентов 95 дефектов. Соседний узел ввода чуть попроще (кухня), с теми же вводными, в то же время сделанный - ни одного дефекта. Я всё сказал.

Не контролированные мной сборки на анаэробах даже не буду перечислять, сколько их протекло.

Моё твёрдое железобетонное ИМХО: к чёрту анаэроб. Грязный, долгий и нетехнологичный лён с пастой - мой выбор.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

11.07.2020 в 20:13:13

Mazayac, как-то спрашивали меня, что лучше - сварка или обжим для проводов в распаечных коробках, к которым не будет доступа. Спрашиваю, люди уже наняты? Да. Вот пусть делают тем способом, каким всегда делают, под который заточены.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.07.2020 в 20:39:35

menket, Ваше сравнение неуместно. "Заточенные" под скоростное срубание бабла санты из жэков давно прознали про анаэроб и быстренько на него скручивают свои шабашки. А через полгодика стыки начинают обрастать красивым солевым налётом, потому что технологию нарушают. Обезжиривание? Ха-ха-ха! Одних особо отличившихся поймал за руку, когда они свеженарезанную (с маслом, как положено) резьбу анаэробом мазали. Со льном тем же сантам сложнее было напортачить и текли соединения крайне редко.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

11.07.2020 в 20:55:01

Mazayac написал: Моё твёрдое железобетонное ИМХО: к чёрту анаэроб

Из своего крайне скромного опыта добавлю.

Соединения из разного материала текут 50/50. Соединения разных производителей текут 50/50. Соединения, условно говоря, цилиндрической и конусной резьбы текут 100%.

Получается, что герметик только для соединений "со скрипом", куда ничего другого не подмотать.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.07.2020 в 21:40:23

strider1978 написал: Получается, что герметик только для соединений "со скрипом", куда ничего другого не подмотать.

Практически все шаровые краны собраны на анаэробе. Все обратные клапаны на анаэробе. Множество запорно-регулирующей арматуры с резьбами в корпусе - на анаэробе. Много ли жалоб на протечки по резьбе корпусов? Вот и ответ.

P.S. Соотношении монтажа у меня примерно: 95% лен с пастой, 3% фум и остальное анаэроб. В том числе разбирал-собирал корпуса арматуры на анаэробе. Проблем не замечено. Использую два вида анаэроба Loctite 542 (для тонких резьб) и Unitec GT68 для больших зазоров. Про технику склеивания уже подробно рассказано в этой теме.

P.P.S. Пытался уточнить каким анаэробом склеивают корпуса шаровых кранов, но кроме общего цианакрил из Китая – конкретики нет.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

11.07.2020 в 22:19:04

AKI, Эак на форуме сантехники.ком часто пишет о применяемых анаэробах, когда пилит очередной кран. Локтайт упоминает.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

12.07.2020 в 13:16:47

Mazayac написал: Technik-san, я устал повторять, последний раз пишу - и не для Вас, а для всех, кто будет определяться:.....

Моё твёрдое железобетонное ИМХО: к чёрту анаэроб. Грязный, долгий и нетехнологичный лён с пастой - мой выбор.

Mazayac, у меня иное мнение и я именно этому (а не другим) анаэробу SISEAL/S (красный) доверяю с 2008 года. Как говорится, то, что мешает плохому танцору - помогает хорошему певцу )) И тоже устал повторять, что "блюдо от шеф-повара" может приготовить ТОЛЬКО Шеф-повар, сколько бы он не рассказывал и не показывал до этого свою технологию, либо открыто делился и публиковал рецепт своего приготовления и по озвученным причинам выполняю уже более 30 лет работу только собственноручно, а не как некоторые, наберут джамшутов с вокзала и руководят дистанционно процессом монтажа.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

12.07.2020 в 19:46:27

menket написал: Почему снижается давление?

Экспериментирую. Давление двое суток назад было 16 атм, сейчас около 5 атм.

Где же вода и давление?!

В продолжение, если кому интересно. Галилей не грел своих шаров, а зря!

Разделил весь узел на две части и каждую опрессовывал отдельно. Часть с полипропиленом держала давление, а вот пара кранов 3/4" и 1" — нет. Перепаковал ещё раз, зачистив все резьбы щетки, обработал обезжиривателем — сверкали как новенькие. Нить Sprint использовал. Усилие при свинчивании было очень приличным, ключи 250 мм.

В общем, все дело оказалось в перекосе плоскостей из-за веса кранов и вследствие этого неполного прилегания прокладок (и EPDM, и паронитовых). Касание горизонтальной плоскости пола было ручкой красного крана рядом с крестовиной и телом крана 3/4". Получалось так, что средняя часть, где соединяется крестовина американкой с узлом, была выгнута.

Выяснил легко и просто — после очередной накачки давления для опрессовки поставил узел вертикально. Давление сначала поползло вверх, а потом снизилось и устаканилось на сутки.

Изначально грешил на нить Sprint, уже хотел перепаковать сначала Tangit Uni-lock, потом на лён. Нить Sprint более «мокрая» по сравнению с Tangit, больше пропитки.

0
Аватар пользователя
Discovery66

Местный

Регистрация: 22.04.2016

Одесса

Сообщений: 6

12.07.2020 в 20:06:15

Приветствую!Купил бойлер Grunhelm GBH A-50. В комплекте есть предохранительный клапан. Не могу этот клапан накрутить на вход холодной воды в бойлер. Накручивается только на половину витка. Как выйти из ситуации?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

12.07.2020 в 20:13:17

Discovery66 написал: Купил бойлер Grunhelm GBH A-5

Поддержали местного производителя, так сказать? Наверное придётся дорезать резьбу на патрубке, или вернуть продавцу.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

13.07.2020 в 12:08:25

Насколько хороши термоманометры Stout с вот такой конструкцией с запорным клапаном?