master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

27.08.2020 в 14:08:00

AKI, не перестаете удивлять фантазиями. Все что касается железа и сварки - у вас в какой то параллельной реальности происходит

Mazayac написал: species, коронка нужна не самая простая. Типа такой:

Диаметр под 3/4" трубу - 18-20 мм.

Нельзя отвод в стояк утапливать.

Mazayac, Коронка нужна по внешнему диаметру отвода, "утапливать в стояк" нужно ровно на толщину металла стояка. Чтобы был оптимальный стык под сварку Если пристыковывать к отверстию, во первых в полевых условиях не вариант абсолютно. Во вторых, по госту, если не ошибаюсь, положено делать седло на торце трубы отвода, что тоже не очень удачный выбор

Если седло не делать, зазор слишком большой в зависимости от свариваемых диаметров

Спуститесь на землю, поработайте руками, полезно

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.08.2020 в 15:16:41

master.msk написал: не перестаете удивлять фантазиями. Все что касается железа и сварки - у вас в какой то параллельной реальности происходит

Видимо в "параллельной реальности" не я один. Взято из альбома Техник-сан:

Если утопить отвод в стояк, но:

master.msk написал: делать седло на торце трубы отвода, что тоже не очень удачный выбор

то в этом месте внутри стояка образуется полка для мусора, не говоря уже о локальном заужении.

И если уж вспомнили про ГОСТ, то ваше "творчество" идет с ним вразрез: ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Вот такая она "параллельная реальность". Удивляйтесь дальше.

0
Fbl4ka
Fbl4ka
Новичок

Регистрация: 29.06.2017

Юбилейный

Сообщений: 28

27.08.2020 в 15:17:08

Уважаемые специалисты! Подскажите чем и как Вы бы закрепили раковину над стиральной мышиной в таком случае.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

27.08.2020 в 15:36:25

AKI написал:

master.msk написал: не перестаете удивлять фантазиями. Все что касается железа и сварки - у вас в какой то параллельной реальности происходит

Видимо в "параллельной реальности" не я один. Взято из альбома Техник-сан:

Если утопить отвод в стояк, но:

master.msk написал: делать седло на торце трубы отвода, что тоже не очень удачный выбор

то в этом месте внутри стояка образуется полка для мусора, не говоря уже о локальном заужении.

И если уж вспомнили про ГОСТ, то ваше "творчество" идет с ним вразрез: ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Вот такая она "параллельная реальность". Удивляйтесь дальше.

AKI, вы картинки привели к чему? Это какие диаметры? Очнитесь, трубы 15-32 диаметров, о них речь Седла- да, по гостам. Я вам про это и написал. Трубные заготовки под приварку продаются с ними, не секретная информация Но, если утопить отвод ровно на толщину металла трубы стояка, не более того, боков при этом останется зазор, в пределах мм полтора например для стыка 20 трубы- и 25 стояка. И то, за счет того что срез 90градусов стыкуется с круглым. Металл тоже имеет толщину

Еще раз, я вам годное решение написал, как правильно делать, без показухи. Отводы часто по месту варятся.

0
Захарка
Захарка
Местный

Регистрация: 24.04.2020

Москва

Сообщений: 216

27.08.2020 в 16:24:58

Dron/9K написал: А как с ним быть дальше? нужны ли перед ним обратные клапаны? Что ставить на конец?

Dron/9K, обратные клапаны желательно иметь. На конец для минимализма можно поставить держатель с нажимным клапаном (например, посмотрите готовый комплект Grohe 26358000). Некоторые ставят электрический клапан, срабатывающий при включении/выключении света. В обоих случаях не будет быстрой возможности отрегулировать напор (а иногда требуется), поэтому рекомендую немного уйти от минимализма и добавить вентиль (например, как в готовом комплекте Grohe 27514001).

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.08.2020 в 16:35:24

master.msk написал: вы картинки привели к чему? Это какие диаметры? Очнитесь, трубы 15-32 диаметров, о них речь

Загляните, хотя бы раз в ГОСТ 16037-80, по сварке труб. И не будет глупых вопросов, там все есть: для газовой сварки (Г) толщина стенок 1-7мм наружный диаметр труб 14-150мм. Без скоса кромок.

master.msk написал: я вам годное решение написал, как правильно делать, без показухи. Отводы часто по месту варятся.

Вы начали с того, что ваше "творчество" самое правильное, а все другое в "параллельной реальности". Но стандартам сварки ваш способ - не соответствует. Все риски его использования – ложатся на клиента.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

27.08.2020 в 17:34:09

AKI У меня всегда много глупых вопросов, все знать не возможно. Но не припомню, чтобы что было полезное, лично мне, в ваших сообщениях. "Творчество" работает, не нужно решать проблемы, которых нет стояки не зарастают, так быстро во всяком случае, как отводы. Не беспокойтесь за клиентов. Пользуясь случаем, спрошу, а что же отводы с внутренней резьбой, не зашли? Тоже здесь красочно расписывали "необходимость приварки муфты, с внутр.резьбой вместо отводов". Вот, что действительно...оригинально".

0
logotron
logotron
Новичок

Регистрация: 11.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

27.08.2020 в 17:35:53

Есть три одинаковых крана Бугатти - шаровые с черной бабочкой, их все знают. Куплены вместе, по описаниям из интернета вроде бы настоящие. Проворачиваю их раз в месяц, при этом два проворачиваются нормально, а третий вечно заедает.

Единственная разница между ними в том, что заедающий кран в нормальном положении закрыт, а остальные два открыты. Может его из-за этого заедать?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

27.08.2020 в 18:08:40

logotron, может Вот так примерно

выглядит шарик в вашем бугатти

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

27.08.2020 в 18:11:09

logotron, может Вот так примерно

выглядит шарик в вашем бугатти

Захарка написал:

Dron/9K написал: А как с ним быть дальше? нужны ли перед ним обратные клапаны? Что ставить на конец?

Dron/9K, обратные клапаны желательно иметь. На конец для минимализма можно поставить держатель с нажимным клапаном (например, посмотрите готовый комплект Grohe 26358000). Некоторые ставят электрический клапан, срабатывающий при включении/выключении света. В обоих случаях не будет быстрой возможности отрегулировать напор (а иногда требуется), поэтому рекомендую немного уйти от минимализма и добавить вентиль (например, как в готовом комплекте Grohe 27514001).

Захарка , +1 Вентиль нажимной

0
logotron
logotron
Новичок

Регистрация: 11.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

27.08.2020 в 18:31:18

master.msk, спасибо, я где-то так и предполагал.

Тогда еще вопрос. Этот заедающий кран стоит на неиспользуемом отводе от холодной трубы - именно поэтому он в норме закрыт. В принципе, можно поставить после этого крана заглушку, а сам кран держать в положении "открыто" как остальные.

Но тогда появляется проблема: из-за заглушки я не смогу при проворачивании крана определить, полностью ли он перекрывает воду. С остальными двумя кранами бывает так, что они вроде закрылись до упора, а вода все равно подкапывает и нужно проворачивать еще раз. Снимать каждый месяц заглушку и ставить ее назад - идея сомнительная. Может, можно как-то поумнее организовать эту проверку?

0