Иркут написал: А кусок 50 трубы вообще убрать из соседнего выпуска канализации, такое решение было бы и более компактное и менее затратное (не пришлось бы покупать переход 50/штуцер).

Труба не лишняя - пригодится. Два прямых тройника заменить на один 45 градусов, потом уголок 45 градусов и вашу вертикальную трубу, в эту трубу уголок 90 градусов, переход манжеты на меньший диаметр трубы и эту трубу прямо в сифон без всякой гофры.

Иркут написал: Почему нежелательно подключать слив СМ к сифону раковины?

Да всё равно куда подключать, единственное неудобство это звук (ведь вода течёт поверх, а не за гидрозатвором сифона, и её слышно - может булькать, хрюкать), но если вас это не напрягает и звук работающей машинке больше звука слива, то ни каких проблем нет.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

15.10.2022 в 20:58:27

cineman, ser000,спасибо)

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

19.10.2022 в 11:00:19

Если СМ стоИт в ванной комнате с закрытой дверью, то речи о звуках в квартире вообще быть не может. У меня так.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.10.2022 в 11:54:28

VLAVIC написал: У меня так.

Стоит проверить слух. У меня и стиралка и ПММ сливают ниже сифона, но, будучи в другом конце квартиры, слышу их сливные насосы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

20.10.2022 в 11:02:45

Есть редкие машинки у которых сделан байпас небольшого диаметра вокруг сливного насоса. В результате насос всегда в воде - не сливает полностью, гоняет часть воды по кругу и не хрюкает в конце слива.

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

20.10.2022 в 11:27:18

cineman, стОит проверить насосы… Шутка. Отвечать не надо.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.10.2022 в 13:24:36

BV написал: не сливает полностью, гоняет часть воды по кругу и не хрюкает в конце слива.

Насос ППМ Мидея начинает грохотать с момента включения. Изначально большой люфт в подшипниках, который растёт по мере эксплуатации. Нужно установить внешний насос другого производителя в разрыв шланга.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

20.10.2022 в 13:38:52

cineman написал: Нужно установить внешний насос другого производителя в разрыв шланга.

cineman, не понял - зачем внешний, если можно заменить существующий на нормальный?

Ну а с хрюканьем в современных (!) машинах теоретически можно побороться используя сифонный эффект. Практически не пробовал пока - особой нужды нет.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.10.2022 в 23:06:33

BV написал: зачем внешний, если можно заменить существующий на нормальный?

Совместимость насосов имеет место только, если кто то решил произвести альтернативный, совместимый насос. Я уже сменил гремящий штатный насос на такой же гремящий неизвестного производителя. Гремит сам насос, это не чавканье в конце слива. Я устанавливал соседу на Вятку внешний насос, это вполне рабочее решение. Уже сделал бы себе, но у меня кончился запас насосов. Может сделаю в рамках очередного апгрейда по переводу на подачу моющего средства внешним насосом.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2022 в 09:51:57

BV, у меня дорогая LG хрюкает так, что будит ночью. Сочетание постоянных попыток выбросить остатки воды и шума слива в сифоне. Какое-то очень неудачное решение вышло со встроенным сифоном Viega. Сейчас бы прямо в трубу уголком выводил слив.

0
Аватар пользователя
Santiaga666

Местный

Регистрация: 23.10.2022

Тверь

Сообщений: 1

23.10.2022 в 21:52:01

Добрый день! Немного странный вопрос, но крайне нужна помощь! При установке нерадивыми строителями инсталляции не были установлены шпильки, на которые непосредственно крепится унитаз. Инсталляция обложена плиткой, есть доступ сверху, до стены сантиметров 20. Сама инсталляция несущая, то есть можно, предполагаю, с двух сторон гаечкой привернуть эти штыри и должны они держать. Сами отверстия без резьбы. Внимание,вопрос: как решить проблему с минимальным разбором. Что пробовал:

  1. Подлезть ключом сверху практически нереально - не достаю, можно ли снять сам бачок пластиковый в сборе? (система идеал стандарт)
  2. Пробовал со стороны выпуска - он тоже не сильно снимается, его держит хомут и не ясно как вынуть выпуск.

Направьте в какую сторону пробовать?

0
Аватар пользователя
OtherNick

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

04.11.2022 в 18:35:10

Здравствуйте. Потребовался мне шестигранный удлинитель на 80+ мм. Поискал-поискал, нашёл только китайский MPF. Ни у General Fittings, ни у Valtec-Stout удлинителей такой длины нет. Собрать из двух - не вариант, стык не допустим. Взял бы бронзовую Viega, но она круглая, нужен шестигранник. Попадались кому-нибудь такие длинные шестигранники от более-менее именитых производителей?

Будет в качестве прохода из одной комнаты в другую замоноличен в стену, давление 6 атм, температура 80-90 градусов. Поэтому китайца как-то не хочется брать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2022 в 19:42:15

OtherNick, уж лучше круглую виегу. А якоря - сделать пайкой твердым припоем. И проходки обычно гильзы. Зачем муровать и греть стену?

0
Аватар пользователя
OtherNick

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

05.11.2022 в 01:58:52

BV, бойлер висит в смежном через стену от сантехшкафа помещении. К нему идут 2 Pex трубы оканчивающиеся фитингами НР - это, грубо говоря, проходные прямые водорозетки. Сейчас трубы проходят через стену голые: без какой-либо изоляции, трутся о бетон. Не нравится реализация, хочу переделать пока есть доступ. Проход латунной трубкой-удлинителем мне видится более надёжным решением. А замуровать её хочу чтобы исключить проворот этого удлинителя при попытке накрутить на него сильфонный шланг. Также шестигранник удобнее фиксировать шведиком. Для круглого удлинителя (Viega) потребуется уже газовый ключ, выше шанс провернуть его. Теплопотерь за счёт прогрева стены не особо боюсь, опасаюсь за конденсат на холодной магистрали.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

05.11.2022 в 04:15:49

OtherNick, а не боитесь что у плохого удлинителя внешняя резьба отломится? Накидную от сильфона не надо зверски затягивать. И если вы вкрутите пекс водорозетки в удлинитель а потом замуруете - будет неразборный узел? Трение о бетон - гильза из пенки

Что мешает установить на концы пекса обычные угловые водорозетки и замуровать их? Можно с НР... Или ВР....