mrstorm написал: Можно ли как то заменить этот термостатический картридж на классический? Это вообще реально сделать?

Есть подозрение, что там всё таки не термостат.

Вскрытие покажет. Возможно повезёт, а тогда можно просто заменить ручку и картридж, если там относительно стандартный картридж диаметром 40 мм.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

04.03.2024 в 07:19:15

#7223242

Здравствуйте!

Такой вопрос. Имеется двухконтурный газовый котёл, который греет дом тёплым полом. Ну коллектор, все дела. Можно ли к этому коллектору подключить полотенцесушитель? Сейчас коллектор беспонтовый - буду его менять на тот, что с расходомерами.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

04.03.2024 в 12:31:27

#7223264

Шуруповерт написал: Здравствуйте!

Такой вопрос. Имеется двухконтурный газовый котёл, который греет дом тёплым полом. Ну коллектор, все дела. Можно ли к этому коллектору подключить полотенцесушитель? Сейчас коллектор беспонтовый - буду его менять на тот, что с расходомерами.

Шуруповерт, можно. Но ограничить расход теплоносителя по минимуму. О том, что все ветки теплого пола также надо балансировать, наверное говорить не надо. И это вполне можно сделать без расходомеров по Т обраток.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

07.03.2024 в 09:03:39

#7223628

BV, Да всё равно коллектор менять надо, увеличить количество выходов.
Поставлю сразу нормальный, с расходомерами.

BV написал: И это вполне можно сделать без расходомеров по Т обраток.

А можно поподробнее?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

07.03.2024 в 17:16:23

#7223663

Шуруповерт написал: BV, Да всё равно коллектор менять надо, увеличить количество выходов.
Поставлю сразу нормальный, с расходомерами.

BV написал: И это вполне можно сделать без расходомеров по Т обраток.

А можно поподробнее?

Шуруповерт, долго писать подробно. А так выравнивать температуры обраток если нужны одинаковые температуры полов в одинаковых помещениях. Если нужно больше Т, например в ванной - можно и Т обратки делать больше.

Одинаковый расход петель по расходомерам - это когда все петли одинаковой длины и в одном помещении типа "стадион") И если использовать расходомеры - то использовать настройки из проекта с расчетом - будете это делать?)

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.03.2024 в 11:44:45

#7223752

Шуруповерт, Вам нужен коллектор с клапанами для последующей установки термических приводов (когда лишние деньги будут). И насос нужен дополнительный. Штатного насоса, что в котле, не хватит для получения достаточного расхода через ветки пола и малой температурной дельты подача/обратка. Вы уже отчитались о своей борьбе с недогревом в ванной комнате?

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

11.03.2024 в 06:51:37

#7224221

BV написал: Одинаковый расход петель по расходомерам - это когда все петли одинаковой длины и в одном помещении типа "стадион") И если использовать расходомеры - то использовать настройки из проекта с расчетом - будете это делать?)

У меня все петли разной длины - не я проектировал, было уже так, когда дом купил. Теоретически можно посчитать длину петель, но, думаю, единственный выход - опытным путём температуру регулировать.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

11.03.2024 в 17:30:44

#7224295

Шуруповерт, коротко - расходомеры не обязательны, а вентили с плавной регулировкой - нужны.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.03.2024 в 20:54:14

#7224364

BV написал: Шуруповерт, коротко - расходомеры не обязательны, а вентили с плавной регулировкой - нужны.

BV, у Шуруповёрта полы - единственное отопление. Со временем это нужно апгрейдить до комнатных термостатов и термических приводов на коллекторе.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

11.03.2024 в 21:43:14

#7224387

cineman написал:

BV написал: Шуруповерт, коротко - расходомеры не обязательны, а вентили с плавной регулировкой - нужны.

BV, у Шуруповёрта полы - единственное отопление. Со временем это нужно апгрейдить до комнатных термостатов и термических приводов на коллекторе.

cineman, ставит клапаны ввертыши с пред настройкой на коллектор. Сейчас регулирует колпачками, потом снимает и ставит вместо них актуаторы, которые дружит с термостатами. Может купить клапаны с авто регуляторами расхода подороже. Плюс в том, что взаимовлияние в динамике будет меньше, и насос может быть самым простым без появления шума на клапанах. Расходомеры также не нужны. Макс расход с клапанами с арр - просто выставляется пред настройкой.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.03.2024 в 21:19:58

#7224571

BV написал: ставит клапаны ввертыши с пред настройкой на коллектор

Купить коллектор без клапанов, купить "ввёртыши", и чтобы всё срослось? Не проще купить коллектор уже с клапанами и с запорнорегулирующими вентилями на обратке?

BV написал: Макс расход с клапанами с арр - просто выставляется пред настройкой

Не верю, что это долго проживёт. Местный проектировщик их уже предлагал Шуруповёрту. По мне, лишние расходы.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

13.03.2024 в 23:07:57

#7224779

", и чтобы всё срослось

Есть техдоки у производителей... Проще в сборе конечно... В любом случае "не от балды что под руку попало" и потом репу чесать.

Ридан готовое примерно такое поставляет...

https://ridan.ru/catalog/thermal-automation/kollektory-i-raspredelitelnye-uzly/skaf-s-individualnym-uzlom-vvoda-skso-1

Ценник внизу. Ну допустим, теплосчетчик можно исключить...

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.03.2024 в 20:44:57

#7225058

BV написал: Ридан готовое примерно такое поставляет...

Ридан заточился на корпоративного покупателя...в Москве. Нафига Шуруповёрту с Московским продаванам связываться. У них свой рынок сложился. Я, выбирая половой коллектор для родственника, остановился на коллекторе дюймовского бренда. Хорошая нержавейка, нормальные торцы со внутренними резьбами.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

15.03.2024 в 21:40:16

#7225075

cineman, ридан - просто пример. А так - у них и деньги и сроки не гуманные, и гибкости нет. Недавно... корпоративный клиент.... отправил предложение от ридан в помойку, и сварил 2 коллектора ДУ50 прямо на месте.

Аватар пользователя
Dima1998

Местный

Регистрация: 14.03.2024

Москва

Сообщений: 41

15.03.2024 в 22:02:08

#7225077

Доброго времени суток)Кто подскажет как грамотно подключить инсталляцию к канализации,отвод от стены 40 см ,над инсталляцией бойлер ,ладу не дам совсем

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

21.03.2024 в 12:24:19

#7226041

Dima1998 написал: Доброго времени суток)Кто подскажет как грамотно подключить инсталляцию к канализации

Заменить 90 градусный поворот от стояка, например, на 45 и внего уже вставлять вашу инсталяцию. Выходную трубу из унитаза при необходимости можно немного укоротить.

Аватар пользователя
brammator

Местный

Регистрация: 13.06.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

28.03.2024 в 23:02:24

#7227564

Покритикуйте/попредлагайте, пожалуйста, по данному квартирному узлу. В коллекторы ещё будет добавлены компенсаторы гидроудара, на входы — краны от системы защиты от протечек. Входы 3/4", коллектор 1", выходы 3/4" и 1/2". Расположу по классике за инсталляцией в туалете. Разводка будет открытая, так как все потребители туалет-ванная-кухня получаются вдоль одной стены, которую лишний раз штробить не хочется; лучше пусть канашка лежит прямая за мебелью. Термоманометр (знаю, что это лишнее, но мне просто захотелось их иметь) на холодной воде будет заменён на аксиальный, чтобы не мешал откручивать колбу горячего фильтра. Манометр в регулятор ХВ тоже будет вкручен. Трубы хочу положить ШП с аксиальными фитингами, так как это, на мой взгляд, больше прощает, чем пресс-фитинги — арендованный инструмент может быть разболтан, и с моей неопытностью легко пропустить косяк.

upd. Американки есть по обе части каждой колбы, чтобы можно было легко разделить каждый контур на три части и отремонтировать. Нужно ли добавлять ещё разъёмных соединений?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

28.03.2024 в 23:33:28

#7227579

brammator, Сгоны оцинк. сталь - в мусорку. Пластиковая колба - туда же. Коллекторы прослужат года три, как и редукторы.

Компенсатор нужен только на ХВС и лучше - у стиралки, и у пмм если будет.

Какое давление сейчас на входе - измеряли?

Аватар пользователя
brammator

Местный

Регистрация: 13.06.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

28.03.2024 в 23:53:50

#7227593

Давление померить нет возможности, но горячая холодную постоянно передавливает, смесителем комфортную температуру выставить непросто, особенно если переключать гусак/лейка.

Сгонам какая альтернатива? Обжимать кусочки по 20 сантиметров? Латунь стоит как чугунный мост. Так уж оно страшно, зарастание?

Вода мягкая — Питер. Сдавал на анализ, ничего особо криминального.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

29.03.2024 в 00:07:09

#7227600

Сгоны - здравствуй ржавая вода) Альтернатива или пекс 20, или пресс нержа, пьяная медь - не для Питера. Давление - прикрутить манометр на гибкой подводке 5 минут

Аватар пользователя
FashRus

Местный

Регистрация: 22.03.2008

Череповец

Сообщений: 518

02.04.2024 в 09:14:37

#7228582

Из крана, соединяющего систему и полотенцесушитель, капает вода. Ощущение такое что прямо из (простите за мой махровый непрофессионализм) отверстия переключателя. В данный момент кран в положении подачи воды.

Какова может быть причина и какие варианты её устраниения или по крайней мере временного блокирования?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

03.04.2024 в 15:50:01

#7228815

FashRus написал: Из крана, соединяющего систему и полотенцесушитель, капает вода.

Первое отключающее устройство зона ответственности УК, пусть смотрят и думают как заменить кран.

FashRus написал: Какова может быть причина

Полуоткрытый кран, не в крайних положениях ручки. Испортился шар и/или прокладки удерживающие шар крана.

FashRus написал: какие варианты её устраниения

Замена крана. Или если предусмотрено конструкцией крана, то уполотнение подтекающего узла.

FashRus написал: или по крайней мере временного блокирования?

Поставить ручку в одно из крайних положений: ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО.

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

25.04.2024 в 15:11:36

#7232399

Через ванную комнату на последнем этаже проходит транзитная труба для полотенцесушителей. Горизонтальная часть трубы закреплена к плите перекрытия. Вертикальная часть трубы раньше крепилась к перегородке при помощи двух КТР. Сейчас перегородка демонтируется. Можно ли временно оставить вертикальную часть трубы висящей в воздухе? Или лучше установить между потолком и полом распорку и к ней при помощи КТР присоединить (зафиксировать) трубу? Белый кусок - перемычка на месте удалённого полотенцесушителя. Спасибо!

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

26.04.2024 в 09:47:50

#7232509

DrPilman написал: лучше установить между потолком и полом распорку и к ней при помощи КТР присоединить (зафиксировать) трубу

ИМХО: Хотя бы для того, чтобы защитить эту трубу от повреждения и отрыва кронштейнов на потолке при случайном столкновении с ней.

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

26.04.2024 в 13:33:37

#7232548

марс, спасибо! Про такую случайность, как зацепить даже и не подумал. После того, как сантехник убрал полотенцесушитель и вместо него впаял перемычку из ПП этот участок трубы остался зафиксированным на стене при помощи двух КТР. В момент запуска в систему воды вертикальная часть трубы очень сильно вибрировала.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

11.05.2024 в 10:48:57

#7234523

Такая лажа случилась. Обустраиваю кухню-студию. Всё рассчитал, казалось бы, идеально. Кроме одного.

Это место для посудомойки. И только сейчас дошло, что она туда из-за труб не встанет по глубине! Единственный вариант вижу - водопровод пускать в этом месте гибкой подводкой по полу, а канализацию заглублять в стену. Блииииин

Либо искать ПММ, меньшую по глубине. Но у Боша такой нет, я у меня вся кухонная техника Бош, разномастную не хотелось бы.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

11.05.2024 в 11:02:18

#7234525

Шуруповерт, какая глубина шкафов? Может и встанет...

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

11.05.2024 в 11:20:26

#7234528

BV написал: Шуруповерт, какая глубина шкафов? Может и встанет...

BV, От стены до края корпусов шкафов 555 мм. Вот монтажный чертёж ПММ

Внизу сзади там 53х89 мм, каналью бы впихнул, но она выше, чем 89 мм. Ибо для обеспечения надлежащего уклона надо было её поднять.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

11.05.2024 в 13:23:38

#7234555

Шуруповерт, высота столешницы? Уклон 50й - 20мм на метр, у вас похоже больше