Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110486

09.09.2024 в 11:07:10

Иркут написал: Здравствуйте, по совету специалистов с данного форума, приобрёл смеситель для ванной с термостатом Лемарк Йети первые впечатления от пользования, положительные. Не подошли по размеру отражатели (декоративные чашки, которые закрывают места выхода водорозеток из плитки). Не подошли по глубине, если поставить отражатели, то на эксцентриках не хватает резьбы,чтобы накрутить смеситель. Что в данном случае будет правильнее сделать, искать и устанавливать менее глубокие отражатели или более длинные эксцентрики?

Иркут, по вашему вкусу

0
Аватар пользователя
Tolk

Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 124

09.09.2024 в 13:02:36

В квартиру купил кабинетный умягчитель, чтобы вся вода была мягкая, а значит вся горячая вода у меня будет из электрического накопительного бойлера. Знаю, что от жесткой воды всей сантехнике нехорошо, а вот что будет бойлеру от очень мягкой воды?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110486

Аватар пользователя
Tolk

Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 124

11.09.2024 в 00:49:45

BV, Отлично. А не подскажете - если сейчас отводы на середине ПП стояка, но чтобы все у меня влезло мне надо начинать все подключать сильно выше - можно ли перепаять отвод так, чтобы труда сперва шла вверх, а потом буквой П поворачивала вниз, где как раз и начнется вводной кран, редукторы и вот это все?

Труба 20-ая, если это важно.

Если да, то есть ли минусы у таких фокусов?

Слева как сейчас есть, а справа как думаю сделать попытался изобразить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110486

Аватар пользователя
Tolk

Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 124

12.09.2024 в 14:07:34

BV, в каком плане?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110486

Аватар пользователя
Tolk

Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 124

17.09.2024 в 18:10:52

А есть ли какой-нибудь вариант "безопасно" таки поднять вверх компенсационный патрубок у канализации? По крестовине гремит вода, хотел Skolan Safe поставить, попробовал патрубок сдвинуть вверх, а он ни в какую. Только пилить получается?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2939

17.09.2024 в 20:21:57

Значит компенсатор брак от какого-то левого производителя. Было такое как-то давно. Чего на него молиться? Пилить, туда ему и дорога.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110486

17.09.2024 в 20:42:12

Tolk, мыло, смазка и ременный ключ риджит для канализации. Бывает зависают крепко. Бывает - чуть диаметры не те у разных производителей - одно клинит в другом

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10264

18.09.2024 в 11:08:12

Tolk написал: А есть ли какой-нибудь вариант "безопасно" таки поднять вверх компенсационный патрубок у канализации?

А труба выше закреплена? А то может посто в дно патрубка упрёта следуящая труба сверху и двигаться ему просто некуда.

Tolk написал: По крестовине гремит вода, хотел Skolan Safe поставить, попробовал патрубок сдвинуть вверх, а он ни в какую. Только пилить получается?

Если проблема в шуме, то почему бы просто не обклеить трубу поверху шумоизоляцией? Что бы ни чего не пелить и не разбирать, а то как бы не прилетело от соседей при переборке канализационного стояка.

0
Аватар пользователя
Tolk

Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 124

19.09.2024 в 02:47:41

BV, Спасибо, потихоньку нашел положение в котором патрубок крутится и смещается, правда крутить только в одну сторону можно. Намалаз выше сатехсмазки на трубу и попрорбовал чуть поднять и опустил.

ser000, Да просто если есть вариант а если заморачиваться, то проще уж заменить. Плюс крестовину оклеивать там почти нереально нормально.

BV, Спрошу насчет еще загогулины у отводов от стояков ГВС и ХВС У меня вот такое неудобное расположение и хотелось бы отводы от входа убрать в сантехшкаф. УК сантехники переваривать муфту соглашаются только делая П образную загогулину, которая весь смысл мероприятия убивает.

Собственно, насколько вменяема такая схема? ГВС сейчас смотрит вниз, а я думаю увести вверх и под потолок. Загогулина от ХВС это предполагаемая переделка.

Вся проблема из-за того, что за инталляцию надо колбу ВВ 10 с байпасом в относительно ограниченное пространство засунуть вместе с отсеным краном + гидролоком + редуктором + обратным клапаном + счетчиком. Горячая вода толком не нужна - вся будет от бойлера и стояк считай как резерв остается.

Заштробиться - я не думаю, что бетонную 4см уже с нитками трещин стенку страбить горизонтально на всю длину это хорошая идея

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

12.10.2024 в 19:34:44

День добрый. В новосторойке в угловой комнате есть окна на две стороны, а радиатор отопления только один. В соседней угловоу квартире тоже два окна на разные стороны но под каждым окном есть свой радиатор. Подскажите, должен ли быть у нас второй радиатор у второй наружной стены под окном? Каким документом, СНиП или СП устанавливается количество радиаторов в угловых комнатах с двумя наружными стенами?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110486

12.10.2024 в 19:47:42

https://docs.cntd.ru/document/456054205

6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.

Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях.

https://docs.cntd.ru/document/1200095525#7D20K3

Санитарно-гигиеническое требование

5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха .... ....

Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения при расчетной температуре наружного воздуха

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110486

12.10.2024 в 19:50:08

CrossVik,

ещё есть проект, и если в проекте и по факту совпадает - то судиться с проектировщиком вас не хватит

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу