03.04.2018 в 09:15:52
молоток написал:
Panadol написал: Меня вообще интересует он в принципе должен работать или нет
Работать должен в связке Электромагнитный клапан - Контроллер управления - Датчик протечки (затопления), с правильным подключением всех компонентов.
молоток, У меня система защиты от утечки реализована следующим образом: датчик утечки дает команду управляемой розетке на 220 в и она подает напряжение на клапан, который перекрывает трубу. Если при этом у меня клапан на 220 в то для того чтобы он сработал мне ведь достаточно подать на него эти самые 220 в из обычной бытовой розетки. Никаких дополнительных схемных решений ведь не требуется для запитки клапана?
03.04.2018 в 09:36:53
Panadol, питание на клапан подаёте при открытом кране/смесителе (включённом водоразборе)? Фото установленного клапана выложите.
03.04.2018 в 13:38:44
Mazayac написал: Panadol, питание на клапан подаёте при открытом кране/смесителе (включённом водоразборе)? Фото установленного клапана выложите.
Mazayac,
03.04.2018 в 14:03:33
Panadol, проверьте, совпадает ли направление движения воды со стрелкой на корпусе клапана. При подаче напряжения на катушку что-нибудь щёлкает? На самой катушке какая маркировка?
03.04.2018 в 15:29:02
Panadol написал: дополнительных схемных решений ведь не требуется для запитки клапана?
Требуется: подключение клапана и датчика протечки организовывается через контроллер управления, который в свою очередь запитан к розетки 220В напрямую. Датчик протечки через контроллер даёт команду клапану на закрытие. Всё это организовывается по правильной схеме подключения, смотреть инструкцию системы протечки. И клапан не подключается напрямую к розетки 220В, только к контроллеру соответствующими проводами.
05.04.2018 в 11:37:17
Mazayac написал: Panadol, проверьте, совпадает ли направление движения воды со стрелкой на корпусе клапана. При подаче напряжения на катушку что-нибудь щёлкает? На самой катушке какая маркировка?
Mazayac,
Направление со стрелкой совпадает,при включении катушка щелкает и нагревается
05.04.2018 в 11:42:00
молоток написал:
Panadol написал: дополнительных схемных решений ведь не требуется для запитки клапана?
Требуется: подключение клапана и датчика протечки организовывается через контроллер управления, который в свою очередь запитан к розетки 220В напрямую. Датчик протечки через контроллер даёт команду клапану на закрытие. Всё это организовывается по правильной схеме подключения, смотреть инструкцию системы протечки. И клапан не подключается напрямую к розетки 220В, только к контроллеру соответствующими проводами.
молоток, Контроллер это просто устройство которое при определенных условиях (сработка датчика влажности) подает на клапан управляющее напряжение. Величина управляющего напряжения указана на клапане: 220 В, переменный ток.Что мешает вместо контроллера установить обычный выключатель света которая при нажатии на него будет подавать на клапан напряжение и перекрывать воду? Ну вот зачем мне для этого покупать контроллер???
05.04.2018 в 12:00:49
Panadol написал: Что мешает вместо контроллера установить обычный выключатель света которая при нажатии на него будет подавать на клапан напряжение и перекрывать воду?
УЗО не забудьте, а то всякое бывает, а тут всё таки вода...
05.04.2018 в 14:14:18
Panadol, заметано.
Panadol написал: при включении катушка щелкает и нагревается
Значит что-то мешает, требуется разбор конструкции, замены какого-то узла.
06.04.2018 в 07:49:45
Подскажите, как упростить эту конструкцию? К двум удлинителя мне нужно добавить ещё один, не хватает длины. Итого получается 150 мм. Не нравится мне что 3 соединения, к которым нет доступа. А такого шестигранника на 150 нет((. И ещё если что их не выкрутить будет, доступа у шестигранникумне будет это нормально?
06.04.2018 в 08:25:09
Boban78 написал: Подскажите, как упростить эту конструкцию?
Избавится от лишних соединений ! Позволит один единственный Удлинитель резьбы длина 150 мм 1/2" ВР-НР внутри многогранник. Например у тиемме в этм. Можно и других производителей найти.
06.04.2018 в 09:14:52
Добрый день. Правильные ли коллекторы выбрал для отопления в МКД? Посоветуйте что то в замен, если нужны другие.
Фар 1" на 3/4 отводы 4 штуки с плоским уплотнением, подумал что лучше будут 3/4 отводы чем 1/2, но на сам коллектор тогда ставить переходник с 1" на 3/4. На радиаторах будет клапан с термоголовкой и клапан на выходе. По документа квс коллектора с 3/4 2,25, термоклапана овентроп 1 - 1,35.
Спасибо.
06.04.2018 в 09:34:10
Добрый, правильные, с плоским уплотнением. На подключение будете использовать надвижную муфту с накидной гайкой
06.04.2018 в 09:47:32
молоток, у меня розетки на 3/4 и на 150 не могу найти
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу