Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

27.10.2020 в 09:54:02

СО с ТТ и ЭК, где РБ открытого типа. В случае подведения к дому магистрального газа и желания владельцев обзавестись настенным двухконтурным газовым котлом явится необходимость в переделке открытой СО на закрытую, в то же время было бы неплохо иметь возможность при желании переводить закрытую Систему в открытую и наоборот. Представляю так: после внедрения в СО газового настенника, экспанзомата и ГБ отсекаем от связи с атмосферой оставленный в СО РБ открытого типа, доливаем теплоноситель, насосом поднимаем нужное давление в СО и закрытая Система готова к работе, для возвращения к открытой СО достаточно связать с атмосферой РБ открытого типа, для последующего обратного перехода в закрытую СО душим открытый РБ, нагнетаем давление и можно запускать газовый настенник. Ну уж больно гладко получается, где засады ?

0
Аватар пользователя
akatomic

Местный

Регистрация: 02.11.2020

Екатеринбург

Сообщений: 5

02.11.2020 в 11:01:10

Подскажите пожалуйста, существуют ли у производителей готовые коллекторные группы с запорными кранами (что бы пару контуров закрыть до лучших времен)? Интересует для отопления, коллектор 1" и выходы на 3/4 ЕК. В интернете полно готовых групп для теплого пола (с регулировачными, балансировочными, расходомерами и т.д.), а с запорными найти не могу.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10237

02.11.2020 в 14:36:58

akatomic написал: Подскажите пожалуйста, существуют ли у производителей готовые коллекторные группы с запорными кранами (что бы пару контуров закрыть до лучших времен)?

Почему для этих целей не установить заглушку? Возможно выбрать/вырезать круглую прокладку нужного размера без отверстия, что бы заглушка не прогнивала.

0
Аватар пользователя
akatomic

Местный

Регистрация: 02.11.2020

Екатеринбург

Сообщений: 5

02.11.2020 в 15:30:58

ser000 написал: Почему для этих целей не установить заглушку? Возможно выбрать/вырезать круглую прокладку нужного размера без отверстия, что бы заглушка не прогнивала.

данный контур будет замурован за плиткой, но если вдруг понадобится, то отверстия будем знать где делать. Поэтому не хочется заглушек и т.д. Испытать его после сборки, закрыть и забыть о нём.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10237

02.11.2020 в 15:44:04

akatomic написал: Испытать его после сборки, закрыть и забыть о нём.

Краны тоже иногда текут (особенно в периоды отключений/включений) или могут быть открыты шаловливыми ручонками (при чём когда воды нет), так что после закрытого крана тоже неплохо бы заглушку поставить. Ну и постоянно закрытый кран, когда наступит час Х может просто не открыться или открыться, но больше не закрыться.

0
Аватар пользователя
akatomic

Местный

Регистрация: 02.11.2020

Екатеринбург

Сообщений: 5

02.11.2020 в 15:48:06

ser000 написал: Краны тоже иногда текут (особенно в периоды отключений/включений) или могут быть открыты шаловливыми ручонками (при чём когда воды нет), так что после закрытого крана тоже неплохо бы заглушку поставить. Ну и постоянно закрытый кран, когда наступит час Х может просто не открыться или открыться, но больше не закрыться.

Если потечёт кран, то тут хоть видно будет и доступ будет к нему, то же самое если не откроется, можно заменить, а вот если потечет в месте заглушки, то это гораздо хуже. И да, заглушки то в любом случае будут, просто не хочется, что бы они были под постоянным давлением.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10237

02.11.2020 в 17:06:22

akatomic написал: И да, заглушки то в любом случае будут, просто не хочется, что бы они были под постоянным давлением.

А чего им течь? Тем более если прокладка будет во весь диаметр без отверстий и коррозии на пробке в этом случае быть не должно, т.к. с водой не соприкасается ни как.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2020 в 18:31:30

akatomic, на ровном месте сложности придумаваете. Заглушки на отводах - всё что нужно.

0
Аватар пользователя
akatomic

Местный

Регистрация: 02.11.2020

Екатеринбург

Сообщений: 5

03.11.2020 в 08:05:33

Mazayac написал: akatomic, на ровном месте сложности придумаваете. Заглушки на отводах - всё что нужно.

ok, а если я захочу действующий один из контур перекрыть, например в одной из комнат будет ремонт и нужно будет снять радиатор? Судя по описанию коллекторов с регулировачными, балансировочными, расходомерами и т.д. они не являются запорными, как быть? Посоветуйте тогда конкретную модель коллектора. Подойдет для этих целей допустим stout SMS 0922 000007?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10237

03.11.2020 в 09:29:03

akatomic написал: они не являются запорными, как быть?

Перекрыть подачу на весь коллектор, снять батарею, поставить заглушки на концы труб, включить оставшиеся контуры. Так же запорные механизмы могут быть у самой батареи:

после снятия батареи поставить заглушки.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2020 в 10:15:12

akatomic, коллектор с расходомерами Вам не нужен, с термоклапанами тоже, поэтому берёте вентильный и он Вам все запирает (например, собрать из SMB 6851 013403, SMB 6851 013404 и SMS-1000-020001). А лучше вообще без всяких ненужных вентилей - типа SMS 0923 000010.

Для того чтобы не сливать ТН из трубы от коллектора на пол - есть узлы подключения радиаторов с запорными элементами, выше пример уже привели.

0
Аватар пользователя
akatomic

Местный

Регистрация: 02.11.2020

Екатеринбург

Сообщений: 5

03.11.2020 в 11:45:51

Mazayac написал: akatomic, коллектор с расходомерами Вам не нужен, с термоклапанами тоже, поэтому берёте вентильный и он Вам все запирает (например, собрать из SMB 6851 013403, SMB 6851 013404 и SMS-1000-020001). А лучше вообще без всяких ненужных вентилей - типа SMS 0923 000010. Для того чтобы не сливать ТН из трубы от коллектора на пол - есть узлы подключения радиаторов с запорными элементами, выше пример уже привели.

Спасибо за артикулы!! Смотрел на серию SMB 6851, но смущали они меня тем, что внутреннее сечение меньше чем у SMS 0923.

0
Аватар пользователя
Valor

Местный

Регистрация: 07.08.2011

Москва

Сообщений: 42

05.11.2020 в 17:12:11

помогите советом. установлены инсталляции Grohe Rapid

  • в последнее время после смыва, не блокируется вода, в итоге через унитаз убегает вода и бачок не наполняется. что проверить?
  • в другом СУ немного подтекает, что и как регулировать? спасибо!

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2832

05.11.2020 в 18:22:35

Valor написал: что проверить?

Valor написал: что и как регулировать?

Из инсталляции Grohe внутренности достаются за одну минуту голыми руками, промываются и ставятся обратно за две минуты. Если нет отдельного крана для перекрытия воды на инсталляцию и есть желание не остаться без холодного водоснабжения на время сервисных работ (не перекрывать общий вводной кран), тогда понадобится отвертка. Роликов в сети море, в т.ч. от производителя.

0
Аватар пользователя
Valor

Местный

Регистрация: 07.08.2011

Москва

Сообщений: 42

06.11.2020 в 09:41:37

Inter написал:

Valor написал: что проверить?

Valor написал: что и как регулировать?

Из инсталляции Grohe внутренности достаются за одну минуту голыми руками, промываются и ставятся обратно за две минуты. Если нет отдельного крана для перекрытия воды на инсталляцию и есть желание не остаться без холодного водоснабжения на время сервисных работ (не перекрывать общий вводной кран), тогда понадобится отвертка. Роликов в сети море, в т.ч. от производителя.

Inter, ну если так просто, разберусь. краны перекрытия отдельные есть. с беситесь спокойно перебираю, тут еще не влезал пока ))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу