20.06.2023 в 19:50:33
cineman написал: а стоило сразу послать
Ну так эти чувства взаимны) Человек обращается на форум, чтобы увидеть совет более опытных людей, а его сразу посылают. Да, не прямым текстом посылают, но разве это меняет дела? А еще одного персонажа безнадежным называют, да вы на себя посмотрите!
20.06.2023 в 20:53:15
Федя222 - озвучьте цель, для чего вам надо заглушить узел нижнего подключения радиатора - на время или вообще насовсем ? От этого будет зависеть и метод решения. Его точное наименование узел нижнего подключения радиатора прямой RLV-KB Danfoss арт. 003L0391 ДУ15
21.06.2023 в 04:45:55
Technik-san, Доброго времени, радиатор планируется глушить насовсем. Но узел нижнего подключения в нише и не мешает, поэтому планирую его оставить, с возможностью вернуть радиатор в случае чего. Шаровые краны в узле как-то доверия не внушают, заглушки бы какие на конусы поставить.
21.06.2023 в 08:01:09
Федя222, тогда предложу такое решение. В "бинокли" вкрутить адаптер нижнего подключения 3/4" (евроконус) х 1/2", а на наружную резьбу 1/2" заглушку с Вн.резьбой и прокладкой.
21.06.2023 в 16:06:57
Technik-san, Спасибо!
28.06.2023 в 21:48:22
Покритикуйте, пожалуйста, мой план по разводке в квартире с 2-х контурным газовым котлом. Узел ввода будет собран на 3/4 диаметре. Вопросы - правильно ли планирую на смеситель для ванны - 25 трубу? Стиральная машина - 20 или 25? На горячую вводу также ведь нужен гаситель гидроударов? Куда его установить?
29.06.2023 в 05:46:09
inser написал: На горячую вводу также ведь нужен гаситель гидроударов?
Парочку гасителей. Без них уже не модно.
29.06.2023 в 20:58:47
cineman написал: Парочку гасителей. Без них уже не модно.
Спасибо, большое! Очень помогли. :applause:
29.06.2023 в 21:15:31
inser написал: Спасибо, большое! Очень помогли
Я рассчитывал на включение мозга в ответ на прочитанное.
29.06.2023 в 22:20:27
inser написал: Покритикуйте, пожалуйста, мой план по разводке в квартире с 2-х контурным газовым котлом. Узел ввода будет собран на 3/4 диаметре.
Если судить по указанным размерам на вашей схеме - то всё правильно
inser написал: Вопросы - правильно ли планирую на смеситель для ванны - 25 трубу?
Да, всё верно - здесь уместной будет труба полипропилен 25мм
inser написал: Стиральная машина - 20 или 25?
А здесь достаточно труба полипропилен 20мм
inser написал: На горячую вводу также ведь нужен гаситель гидроударов?
Совсем не нужен. Если двухконтурный котел, то расширительный бачок и группа безопасности в нём уже есть. Если на вводе ХВС у вас не предусмотрен ни редуктор, ни обратный клапан, то расширительный бачок и здесь не нужен. Потому как входящий поток от городской магистрали в данном случае не запирается ничем. А если поставите или вас заставят после счетчика-водомера установить обратный клапан, вот тогда гаситель в роли компенсатора роста давления при нагреве холодной воды с +5гр в трубах до комнатной температуры +20 в статике на ХВС будет нужен.
30.06.2023 в 08:59:52
Technik-san, Спасибо Вам большое! Всё чётко объяснили! Редуктор не ставлю, т.к. давление на входе стояка 2,5 бара. Обратный клапан не запланирован, т.к. в квартире с одним стояком, как я понял, он не нужен.
30.06.2023 в 09:16:59
inser, насчет ненужности ОК - не соглашусь:
Ну и расширительный бачек котла видится более интересным, чем компенсатор ГУ. И если холодный компенсатор поставите непосредственно перед стиралкой - будет лучше. Это как раз обозначено в тех доках ГГУ. И у них есть проходные варианты.
Также если на стиралку, унитаз, (раковину, умывальник) поставите вместо шаровых много оборотные приборные краники, и ограничите расход - душ будет принимать комфортнее, например при включении СМ на набор воды.
30.06.2023 в 09:35:50
inser написал: Technik-san, Спасибо Вам большое! Всё чётко объяснили!
Что чёткого в этом объяснении?
Technik-san написал: Совсем не нужен. Если двухконтурный котел, то расширительный бачок и группа безопасности в нём уже есть
Если бы вы поняли написанное, то знали, что здесь написана глупость. Будь вы умным человеком, давно бы нашли поиском описание природы гидроударов, устройство гасителей гидроударов и места их установки. В квартирах местами появления гидроударов являются точки подключения стиральных/посудомоечных машин и смесителей с возможностью быстрого перекрытия расхода воды. Обычно это т.н. однорукие смесители. Помимо быстрого запирания воды, вторым условием возникновения гидроудара является идущая к месту запирания длинная труба небольшого диаметра. Приведённая Вами картинка не позволяет точно оценить длины труб, но явный инициатор гидроударов на ней - стиральная машина. В цивилизованных странах компенсатор уже встроен в узел подключения машинки. А вот у нас тут какой то сантехнический Фэн-шуй с гуру и адептами, слепо верящими в необходимость установки компенсатора непременно на вводе в квартиру. Если не понимаете, то это самое тепловое расширение холодной воды после обратного клапана распространяется по всему трубопроводу, и может быть скомпенсирована компенсатором, установленным не только на вводе, но и в любой точке трубопровода, даже в той, где компенсатор и устанавливается умными людьми.
30.06.2023 в 09:45:42
BV написал: насчет ненужности ОК - не соглашусь:
Обратный клапан тогда поставлю.
BV написал: И если холодный компенсатор поставите непосредственно перед стиралкой - будет лучше.
Ставлю перед водорозеткой гаситель, например, FA 2896 34.
BV написал: поставите вместо шаровых много оборотные приборные краники, и ограничите расход - душ будет принимать комфортнее
Да, VT.392.N.05 поменяю на VT.281.GBC.0404
Спасибо!