30.03.2018 в 11:32:57
Mazayac написал: Почему более бюджетные производители «не парятся» - хороший вопрос.
Да обычно газовый ключ вполне справляется с затягиванием муфты, ну немного поцарапается и ладно.
30.03.2018 в 11:41:18
ser000 написал:
halsol написал: слжно чтоли под ключ сделать
В чём вопрос? Купите переходную муфту от Viego:
Mazayac написал: Почему более бюджетные производители «не парятся» - хороший вопрос.
Да обычно газовый ключ вполне справляется с затягиванием муфты, ну немного поцарапается и ладно.
ser000, На севере Урала...мгм :) Я бочонки удлинительные еле купил (все купил) . заказывать через интернет да возможно, но цена доставки убивает все... ну не могу я принять и уложить в голове , почему я имея гораздо ниже доход (живу ведь в провинции) , чтобы сделать более правильно, должен платить 2 цены (московские).
31.03.2018 в 19:38:33
halsol написал: небольшие уступчики но они слизываются махом переставными клещами и тп.
Полотенце подложить под губки ключа,никак?
31.03.2018 в 19:46:44
halsol написал: Там небольшие уступчики но они слизываются махом переставными клещами и тп.
хорошими клещами не слижешь даже эти уступы
01.04.2018 в 19:26:10
Добрый день! Просьба подсказать по фото потека на стояке ГВС: это дефект сварного шва (в сантиметре выше приварен отвод), или самой трубы? Стояк меняли года два назад.
01.04.2018 в 19:32:13
avp181, видно же что свищ на трубе
01.04.2018 в 19:51:01
Верхняя точка свища вроде на границе шва, или малость ниже... на фото не видно. Заварить или менять трубу? Этот стояк мне уже мозг вынес, уже была одна переварка и одна замена.
01.04.2018 в 20:06:49
avp181 написал: Добрый день! Просьба подсказать по фото потека на стояке ГВС: это дефект сварного шва (в сантиметре выше приварен отвод), или самой трубы? Стояк меняли года два назад.
avp181, Труба, у Вас кто-то ноль на трубу забросил.
avp181 написал: Заварить или менять трубу?
менять.
01.04.2018 в 20:35:25
avp181 написал: Верхняя точка свища вроде на границе шва, или малость ниже... на фото не видно. Заварить или менять трубу? Этот стояк мне уже мозг вынес, уже была одна переварка и одна замена.
avp181, может быть поганое качество самой трубы - ищите хорошую с толстой стенкой
01.04.2018 в 21:15:23
Всем спасибо, наверное буду менять. Ноль на трубу вряд ли: проводка по дому с защ.заземлением, нет смысла. Плохая труба возможно: брал что было, стенки по-моему оказались 2,8 (труба 1 1/4)