BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121036

31.08.2018 в 19:19:28

37850 написал: радиаторы биметалл пьяно форте.

Кстати, что за зверь? Реально-ли там полный биметалл?

0
37850
37850
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121036

31.08.2018 в 19:40:05

37850, Применение только полностью стальных коллекторов гарантирует надежную работу в системах подверженных гидроударам и с химически агрессивными теплоносителями (в том числе антифризами)

Сборный на резьбе или сварной? И что-то они ничего не написали про вертикальные трубки, или само-собой, что стальные? :)

0
37850
37850
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

31.08.2018 в 19:55:21

Mazayac, собрались стальные варить, точно. Надо теперь точно узнать верхняя ли у нас подача. Если верхняя то байпас смещаем и на входе каждого радиатора сначала шаровый, потом терморегулирующий, а на выходе только шаровый, обратный не нужен верно?

0
37850
37850
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

31.08.2018 в 20:02:29

BV, ну мы их уже купили

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.08.2018 в 22:33:47

37850, да нормальный выбор, не парьтесь.

На верхнем отводе шаровой, затем термоклапан. На нижнем - только шаровой.

0
37850
37850
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

01.09.2018 в 22:33:17

Mazayac, BV, спасибо за помощь!

0
ARS1972
ARS1972
Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

03.09.2018 в 07:09:29

Вопрос к специалистам - допускается ли установка приварных кранов на отводах от стояков горячей и холодной воды в квартире?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.09.2018 в 11:11:02

ARS1972, допускается. А у Вас дядя на гуталиновом заводе работает? :)

0
ARS1972
ARS1972
Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

03.09.2018 в 11:36:54

Mazayac, Нет, просто у меня два раза было ЧП с кранами (один раз треснул корпус, а второй раз кран потёк по шву - приварной кран - цельнометаллический). Скоро счётчики менять - хочу и краны поменять. Цена меня не сильно волнует - главное надёжность.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121036

03.09.2018 в 12:43:56

ARS1972 написал: Вопрос к специалистам - допускается ли установка приварных кранов на отводах от стояков горячей и холодной воды в квартире?

ARS1972, Точно не надо это делать по многим причинам. Забудьте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу