nemo62 написал : Здравствуйте! Нужна консультация специалистов. В доме 70 кв. м. стоит открытая система отопления состоящая из АОГВ23 ( Жуков.) и трех веток выполненных 2-х дюймовой трубой. Работает 20 лет. Хочу убрать это безобразие и поставить АОГВ 11 кВт ( есть Протерм Волк 12 ), алюминиевые радиаторы Royal Thermo Evolution, насос Grundfos UPS 25-40, подача и обратка МП20 а на радиаторы МП16. Подключение диагональное. 1-я 10м и 3 радиатора ( 1,2 ; 0,4 ; 1 кВт), 2-я ветка 15м и 3 радиатора ( 1,2 ; 0,8 ; 1,2 кВт ) и 3-я ветка 6,5м и 2 радиатора по 1 кВт. Система открытая. Возникли вопросы: Достаточное ли сечение труб? Какое мнение о радиаторах Royal Thermo Evolution? В интернете ничего криминального не нашел. Какой запас по мощности радиаторов надо делать при t в котле 70 градусов? Будет ли удаляться водород в открытой системе? На радиаторы гарантия 10 лет. На какой срок службы реально можно расчитывать? На что следует обратить внимание? Заранее спасибо всем ответившим!
Если вы хотите, чтобы система работала как с насосом, так и без него, сечения труб явно будет недостаточно, начните с 32 диаметра, с постепенным уменьшением, 32-25-20-16.