КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

17.05.2017 в 20:06:23

VIVA написал:

КВТешник написал: Поэтому в данном случае вторая опрессовка тут просто необходима.

Так ведь опрессовка сильно ниже номинала приводит к деформации трубке, при которой она и разрушаться может начать. Почему донабивку трубки не приводите как меру для решения такого вопроса?

КВТешник написал: и одного из крупнейших производителей кабеля (

Лучше на основании ГОСТ 22483-2012. Нормальные производители будут его придерживаться.

VIVA, визуально опытный человек увидит надо ли пресовать следующим сечением (на шаг ниже номинала, но ни в коем случае на два шага ниже)

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 20:07:08

КВТешник написал: набивка выход, но кто будет считать количество жилок в проводе и рассчитывать сколько туда надо еще добить до номинала

Вот для этого вопрос про дельты между сечением трубки и жилы и задан. Зная их несложно подобрать жилки от ПуВ/ПуГВ для донабивки.

КВТешник написал: (на шаг ниже номинала,

Если по ГОСТ #25 опрессовать #16 то уже минимум будет миллиметровое вдавливание.

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 20:09:28

КВТешник написал: (на шаг ниже номинала,

Если по ГОСТ #25 опрессовать #16 то уже минимум будет миллиметровое вдавливание.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.05.2017 в 20:09:30

КВТешник, Я там и не был. Переехал из Москвы в область, дел в доме много. Спасибо, буду ждать ролик. Токовые клещи под Вашей маркой какому ГОСТ соответствуют? Снабженцы с этим импортозамещением совсем с ума сошли((

0
КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

17.05.2017 в 20:10:25

VIVA написал:

КВТешник написал: набивка выход, но кто будет считать количество жилок в проводе и рассчитывать сколько туда надо еще добить до номинала

Вот для этого вопрос про дельты между сечением трубки и жилы и задан. Зная их несложно подобрать жилки от ПуВ/ПуГВ для донабивки.

КВТешник написал: (на шаг ниже номинала,

Если по ГОСТ #25 опрессовать #16 то уже минимум будет миллиметровое вдавливание.

VIVA, Хорошо как и обещал задам этот вопрос техотделу, но предупреждаю что ответ будем ждать очень долго :D там люди думают основательно, на предыдущий вопрос я кажется три дня ждал ответ :)

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 20:11:57

КВТешник написал: там люди думают основательно,

Иного и не потерпим ;)

КВТешник написал: на шаг ниже номинала

Вот на шаг выше. Но клещи ПК-50 Шток. Стандарта DIN. Типоразмер #16 имеет параметр W=6,8. ВВГнг(А)-LS 10 мм.кв. К-01 и наконечник ТМЛ 10 КВТ. Матрица #16

0
КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

17.05.2017 в 20:14:17

Rumato написал: КВТешник, Я там и не был. Переехал из Москвы в область, дел в доме много. Спасибо, буду ждать ролик. Токовые клещи под Вашей маркой какому ГОСТ соответствуют? Снабженцы с этим импортозамещением совсем с ума сошли((

Rumato, Тот же MASTECH только марка КВТ. а вот смарт модели это уже новинки http://kvt-tools.ru/templates/kvt-tools/files/sertificate/kip.pdf есть только вот это.

0
КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

17.05.2017 в 20:15:40

На сегодня пожалуй все. До завтра коллеги.

0
КВТешник
КВТешник
Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

17.05.2017 в 20:17:55

https://www.youtube.com/watch?v=O22qDogjRbo&t=5s кстати тут что то видно по рюкзаку новому

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 20:22:51

КВТешник написал: на шаг ниже номинала

Вот тоже на шаг ниже...

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

17.05.2017 в 20:52:54

А СТВ-05 можно моножилу обжимать? Несколько моножил в параллель?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу