Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

12.04.2012 в 21:34:18

#3032497

Вместо проточного полотенцесушителя установили лесенку, для этого переварили трубу с горячей водой вварили байпас и два крана. В момент подключения вода пошла и полотенцесушитель нагрелся, но из-за нехватки давления нужного для циркуляции (как мне сказали) вода в нем стоит, и постоянного нагрева нет! Трубы подводки-1", входной диаметр полотенцесушителя 1/2". Что делать?!?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

12.04.2012 в 21:40:27

#3032518

ArturS написал : Что делать?!?

Возврат) Давления нет....Электрический ставьте...

Аватар пользователя
Pablo

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 24

12.04.2012 в 21:43:32

#3032527

Либо вложиться в циркуляционный насос, например такой

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

12.04.2012 в 21:47:00

#3032542

Pablo, циркуляционник в квартире -зло однозначно.

Аватар пользователя
Pablo

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 24

12.04.2012 в 21:51:09

#3032552

master.msk Видел что его используют в работе некоторые специалисты с данного форума.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.04.2012 в 21:51:12

#3032553

ArturS, Тема есть про правильное подключение ПС. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399 Да и эскиз-схема должна прилагаться ,а то смахивает на аборт по телефону.

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

12.04.2012 в 21:51:45

#3032558

А есть способы создать достаточное для нагрева давление?

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.04.2012 в 21:51:52

#3032559

ArturS написал : Трубы подводки-1"

...круто))))

ArturS написал : Что делать?!?

для начала схему или фоты: нужно понять пространственное расположение всего что есть + желательно знать направление подачи в стояке.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

12.04.2012 в 21:52:26

#3032561

ArturS, Мы не гадалки и на кофейной гуще не нагадаем что там у вас. Фото в студию.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

12.04.2012 в 21:55:16

#3032569

Pablo, я Вам из своего опыта. Можете поставить. Свой опыт ценнее, кто бы сомневался....

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.04.2012 в 22:03:32

#3032591

Pablo написал : Либо вложиться в циркуляционный насос, например такой

...млин, в Англии паровое отопление работало ДО изобретения электричества...никаких циркуляционных насосов и в проекте не было...а тут про полотенчики темы на тысячи страниц...пора всем в школу физику учить.

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

12.04.2012 в 22:16:01

#3032629

http://saveimg.ru/show-image.php?id=dd6b1c859e73a819d5d7ccac5922698e вид внутри стояка

http://saveimg.ru/show-image.php?id=21fff59f24e4a17c3e9a8b7782945bee вид в ванной

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

12.04.2012 в 22:19:48

#3032643

вода идет сверху-вниз

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.04.2012 в 22:22:40

#3032657

ArturS, Можно заставить всё переделать ,согласно рекомендациям в теме ,которую дал выше.

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.04.2012 в 22:23:23

#3032661

ArturS,

  1. ПП 25 это 3\4", но и этого должно хватить...
  2. причина или в завоздушивании или:
  3. в данном случае подключение должно быть боковое.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.04.2012 в 22:28:51

#3032681

NNN написал : боковое.

ПС вроде на нижнее только или сделать как на фото -получится боковое:D

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

12.04.2012 в 22:44:18

#3032746

К сожалению по конструкции данного полотенцесушителя возможно только нижнее подключение

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

12.04.2012 в 23:23:42

#3032890

ArturS, Мда. Похоже придётся свыкнутся с тем, что ПС будет выполнять чисто декоративную функцию. Подключение достаточно сложное. Не для нижнего подключения однозначно. Нужно было делать боковое подключение при текущих отводах. Или переваривать отводы под смещённый байпасс, если всё таки требовалось именно нижнее подключение. +++ Но нижнее подключение это всегда хуже чем боковое при централизованном водопроводе.

Аватар пользователя
Pablo

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 24

12.04.2012 в 23:34:00

#3032931

master.msk написал : Можете поставить.

Мне то не нужно )

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

13.04.2012 в 01:43:02

#3033209

Tile_EXP написал : нижнее подключение это всегда хуже

Реально хужесть" только в необходимости раз-другой за год крутануть маевский"...

Или может оно у Вас просто хуже получается?;)

Tile_EXP написал : при централизованном водопроводе

Боковое чаще, чем нижнее делаю чтоб стенку не резать по всей ширине и трубы подводки покороче....на переферийном" то же самое будет:)

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.04.2012 в 06:45:40

#3033278

ArturS написал : К сожалению по конструкции данного полотенцесушителя возможно только нижнее подключение

ArturS, а маевский где?...сверху у ПС что?

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

13.04.2012 в 07:13:39

#3033292

Маевский в левом верхнем углу. Самое интересное, что сначала ПС полностью нагрелся.

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

13.04.2012 в 07:14:56

#3033295

Правый верхний угол-глухой

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.04.2012 в 07:22:28

#3033302

ArturS написал : Самое интересное, что сначала ПС полностью нагрелся.

и сколько времени он был горячим?

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

13.04.2012 в 07:31:57

#3033310

Точно не знаю, через пару часов точно остыл. Думаю как вода остудилась, так и он остыл.

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

13.04.2012 в 07:35:14

#3033312

И еще, можно ни подключить например диагонально, и сделать подвод воды вместо маевского, а маевский перенести в левый нижний угол?!? Или после всех этих мучений может оказаться, что и это зря?!?

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.04.2012 в 07:36:41

#3033313

ArturS, чтобы окончательно исключить вариант завоздушивания, не поленитесь, сделайте так:

  1. перекрываем краны
  2. выкручиваем маевский, вкручиваем ниппель 1\2"
  3. на ниппель- шланг душевой лейки, лейку в ведро
  4. сливаем по ведру поочерёдно с нижнего, потом с верхнего крана подачи на ПС

Аватар пользователя
ArturS

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 12

13.04.2012 в 07:42:33

#3033318

Сегодня днем это обязательно сделаем!

Аватар пользователя
samatehnik

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Тольятти

Сообщений: 270

13.04.2012 в 07:46:34

#3033324

ArturS написал : но из-за нехватки давления нужного для циркуляции (как мне сказали) Что делать?!?

Вспомнить законы физики.

Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

13.04.2012 в 08:38:48

#3033379

Аrturs,какое расстояние от стояка до полотенчика?Количество поворотов? Нижний кран на полотенчик относительно нижнего края полотенчика выше или ниже? Кто паял подводку к полотенчику?Может там стык запаян при перегреве?

Сантехнические работы Москва и область

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу