12.04.2012 в 21:34:18
#3032497
Вместо проточного полотенцесушителя установили лесенку, для этого переварили трубу с горячей водой вварили байпас и два крана. В момент подключения вода пошла и полотенцесушитель нагрелся, но из-за нехватки давления нужного для циркуляции (как мне сказали) вода в нем стоит, и постоянного нагрева нет! Трубы подводки-1", входной диаметр полотенцесушителя 1/2". Что делать?!?
12.04.2012 в 21:40:27
#3032518
12.04.2012 в 21:47:00
#3032542
Pablo, циркуляционник в квартире -зло однозначно.
12.04.2012 в 21:51:09
#3032552
master.msk Видел что его используют в работе некоторые специалисты с данного форума.
12.04.2012 в 21:51:12
#3032553
ArturS, Тема есть про правильное подключение ПС.
@fev.santeh Инста
12.04.2012 в 21:51:45
#3032558
А есть способы создать достаточное для нагрева давление?
12.04.2012 в 21:52:26
#3032561
ArturS, Мы не гадалки и на кофейной гуще не нагадаем что там у вас. Фото в студию.
12.04.2012 в 21:55:16
#3032569
Pablo, я Вам из своего опыта. Можете поставить. Свой опыт ценнее, кто бы сомневался....
12.04.2012 в 22:03:32
#3032591
Pablo написал : Либо вложиться в циркуляционный насос, например такой
...млин, в Англии паровое отопление работало ДО изобретения электричества...никаких циркуляционных насосов и в проекте не было...а тут про полотенчики темы на тысячи страниц...пора всем в школу физику учить.
12.04.2012 в 22:16:01
#3032629
12.04.2012 в 22:19:48
#3032643
вода идет сверху-вниз
12.04.2012 в 22:22:40
#3032657
ArturS, Можно заставить всё переделать ,согласно рекомендациям в теме ,которую дал выше.
@fev.santeh Инста
12.04.2012 в 22:23:23
#3032661
ArturS,
12.04.2012 в 22:28:51
#3032681
@fev.santeh Инста
12.04.2012 в 22:44:18
#3032746
К сожалению по конструкции данного полотенцесушителя возможно только нижнее подключение
12.04.2012 в 23:23:42
#3032890
ArturS, Мда. Похоже придётся свыкнутся с тем, что ПС будет выполнять чисто декоративную функцию. Подключение достаточно сложное. Не для нижнего подключения однозначно. Нужно было делать боковое подключение при текущих отводах. Или переваривать отводы под смещённый байпасс, если всё таки требовалось именно нижнее подключение. +++ Но нижнее подключение это всегда хуже чем боковое при централизованном водопроводе.
13.04.2012 в 01:43:02
#3033209
Tile_EXP написал : нижнее подключение это всегда хуже
Реально хужесть" только в необходимости раз-другой за год крутануть маевский"...
Или может оно у Вас просто хуже получается?;)
Tile_EXP написал : при централизованном водопроводе
Боковое чаще, чем нижнее делаю чтоб стенку не резать по всей ширине и трубы подводки покороче....на переферийном" то же самое будет:)
13.04.2012 в 06:45:40
#3033278
ArturS написал : К сожалению по конструкции данного полотенцесушителя возможно только нижнее подключение
ArturS, а маевский где?...сверху у ПС что?
13.04.2012 в 07:13:39
#3033292
Маевский в левом верхнем углу. Самое интересное, что сначала ПС полностью нагрелся.
13.04.2012 в 07:14:56
#3033295
Правый верхний угол-глухой
13.04.2012 в 07:22:28
#3033302
ArturS написал : Самое интересное, что сначала ПС полностью нагрелся.
и сколько времени он был горячим?
13.04.2012 в 07:31:57
#3033310
Точно не знаю, через пару часов точно остыл. Думаю как вода остудилась, так и он остыл.
13.04.2012 в 07:35:14
#3033312
И еще, можно ни подключить например диагонально, и сделать подвод воды вместо маевского, а маевский перенести в левый нижний угол?!? Или после всех этих мучений может оказаться, что и это зря?!?
13.04.2012 в 07:36:41
#3033313
ArturS, чтобы окончательно исключить вариант завоздушивания, не поленитесь, сделайте так:
13.04.2012 в 07:42:33
#3033318
Сегодня днем это обязательно сделаем!
13.04.2012 в 07:46:34
#3033324
ArturS написал : но из-за нехватки давления нужного для циркуляции (как мне сказали) Что делать?!?
Вспомнить законы физики.
13.04.2012 в 08:38:48
#3033379
Аrturs,какое расстояние от стояка до полотенчика?Количество поворотов? Нижний кран на полотенчик относительно нижнего края полотенчика выше или ниже? Кто паял подводку к полотенчику?Может там стык запаян при перегреве?