Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 15:35:57

Намедни ковырялся в необесточенной распайке. Коснулся одновременно фазы и земли, за что был стукнут током. Узо не сработало - это расстроило. Можно ли узнать причину, почему оно не сработало? Дом деревянный. Ввод вот здесь описан:http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=99917&d=1254989497. Только я землю (та, которая "антенка" к верх ногами) еще не сделал.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2012 в 15:41:26

alex-al написал : Можно ли узнать причину, почему оно не сработало?

Варианты:

  • ток утечки был меньше номинала УЗО
  • ошибка в подключении УЗО, либо узо защищает другие цепи
  • УЗО неисправно
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2012 в 15:42:26

alex-al написал : "антенка" к верх ногами

антенка - изображается метёлкой вверх прутиками, а земля - перевёрнутой пирамидкой

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 16:56:18

Alexiy написал :

  • ток утечки был меньше номинала УЗО

Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно :)

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 16:57:22

Alexiy написал :

  • ошибка в подключении УЗО, либо узо защищает другие цепи

вот здесь красным помечено и УЗО, и защитный автомат на эту цепь. Мимо никак не пройти.

0
Вложение
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12255

16.05.2012 в 17:08:03

alex-al написал : Почему УЗО не сработало?

Вы отдельно (т.е. специально) УЗО проверяли на срабатывание? Если да, то каков был результат? Если нет, то проверьте.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 17:17:52

ADM05 написал : Вы отдельно (т.е. специально) УЗО проверяли на срабатывание? Если да, то каков был результат? Если нет, то проверьте.

Вы имеете в виду, на нем на кнопочку нажать, или что-то более серьезное?

0
Аватар пользователя
Leoz

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Ногинск

Сообщений: 9

16.05.2012 в 17:20:15

Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:

alex-al написал : Только я землю (та, которая "антенка" к верх ногами) еще не сделал.

То Ваше УЗО и не должно было сработать! Если у Вас нет защитного нуля, а есть только фаза и земля, то для УЗО Вы были потребителем напряжения - "лампочкой". УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 17:28:47

Leoz написал : Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:

УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.

Но вернулся то он через желто-зеленый, а не через синий (рабочий ноль) провод, т.е. через УЗО "туда" и "обратно" прошли разные токи. Нет?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 17:33:22

Вот так точно соответствует действительности - заземления пока нет.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2012 в 18:17:18

alex-al написал : не через синий (рабочий ноль) провод, т.е. через УЗО "туда" и "обратно" прошли разные токи. Нет?

Да.

alex-al написал : Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно

А как вы определили, что ток через ваше тело превысил 30мА?

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

16.05.2012 в 19:06:41

Имеет место быть высокое сопротивление вашей кожи, отсюда

Alexiy написал : ток утечки был меньше номинала УЗО

или

Alexiy написал : УЗО неисправно

Пи.Эс. - А как отпустило(надеюсь не жена с поленом;)), если УЗО не сработало, или коснулись наружной стороной руки?:confused:

0
Аватар пользователя
Aleksey777

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 72

16.05.2012 в 20:36:50

я не спец, но мне кажется, что пока нет заземления, надо приходящий нуль убрать с зеленой шины

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

16.05.2012 в 22:47:08

Aleksey777 написал : надо приходящий нуль убрать с зеленой шины

И сразу ставить на вводе ещё одно УЗО!;)

я не спец, но мне кажется

Что его туда и подключать не надо, тобишь вешать заземление на PEN(где-то на форуме проскакивало, вроде в хелпе).:cool:

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.05.2012 в 00:19:05

alex-al написал : Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно

УЗО не избавляет от удара электричеством и не уменьшает его интенсивность, но ограничивает время его воздействия. Возможно, Вы отскочили раньше чем оно сработало.