Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5993

18.09.2014 в 22:30:37

sator написал : Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Сунержа без появления дефектов сварных швов втечение хотя бы одного года?

Да, у меня "Сунержа Галант" один три года стоит, второй - третий месяц.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

19.09.2014 в 02:24:04

sator написал : Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Сунержа без появления дефектов сварных швов втечение хотя бы одного года?

У меня у самого ПС Сунержа "Галант" 800х600 установлен в ещё 2006году и до сих пор 8 лет стоИт без никаких проблем со сварными швами (последний этаж 9эт. дома) Как гриться, хороший доктор тот, который лекарства вначале проверяет на себе ))) По этой простой причине и предпочитаю всегда работать только с этим производителем. Если посчитать, то за свою карьеру ПС Сунержа установил наверное уже чуть более двух сотен штук, а если взять за основу, что свой конт. номер телефона не меняю с прошлого века, то можно сделать и определённый вывод о моём выборе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111328

19.09.2014 в 03:17:51

sator, Бог троицу любит :)

Может описать - какие трубы стояка, какими подключен, есть-ли заземление в доме и др особенности... ?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.09.2014 в 08:27:24

BV написал : Может описать - какие трубы стояка, какими подключен, есть-ли заземление в доме и др особенности...

Присоединяюсь: статистику собираю по случаям протечек ПС и бойлеров ;)

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

19.09.2014 в 11:09:50

Уважаемые форумчане, задавал этот вопрос в аналогичной ветке по ПС, но так как собираюсь ставить пс Сунержа, то повторю вопрос здесь. Сейчас в ванной проходит отдельный стояк полотенцесушителя трубой 1/2. (Дом 1980г постройки). Примерно вот так:

Хочу поменять ПС. Сантехник из эксплуатации предлагает такой вариант:

Проблема усугубляется тем, что стояк пс проходит в помещении и зашивать в короб его не хотелось бы.

В этой связи есть такие вопросы:

  1. Будет ли работать такая схема, с учетом того что пс 1 дюйм, а стояк 1/2 дюма? Как я понимаю отсечку на 1/2 не ставят?
  2. Если не будет работать, то как сделать лучше?
  3. Так как все трубы на виду, хотелось бы облагородить. Есть мысль поставить такие краны на отводы:

Как считаете нормально будет или лучше шаровые простые? Кто нибудь имел дело с такими кранами ( сунержа)? Есть ли к ним притензии? Есть ли на рынке шаровые в "красивом" исполнении?

Заранее благодарю за советы.

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

30.09.2014 в 15:18:20

Товарищи, дайте, пожалуйста, совет по вентилям Сунержа. Можно их использовать на отводах в качестве основных регулирующе-запорных? Насолько они надежны? Есть ли у кого опыт пользования?

0
Аватар пользователя
Kokpit

Местный

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 16

19.10.2014 в 20:21:06

NeTot написал : Полотенцесушитель Сунержа проработал 1 год. Нипойми откуда появилась течь (не то что бы течь, но следы накипи на вертикальной трубе). Самое обидное, что строители потеряли чек и гарантийный талон.:( Дельные советы есть?

Такая же ерунда и у меня с Сунержей...! Полотенчик стоит около года...ВСЕГО лиш!!!А уже появляется коррозия на сварных швах!Ещё не много и беда....потечёт...! Нержавейка........... А так красиво ВСЁ начиналось...

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.10.2014 в 22:49:30

Kokpit написал : Такая же ерунда и у меня с Сунержей...!

Как подключён: какими трубами? И из чего сделан стояк ГВС?

Kokpit написал : Нержавейка..........

Видимо, китайская псевдо-нержавейка

0
Аватар пользователя
Kokpit

Местный

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 16

20.10.2014 в 13:17:32

Prok12 написал : Как подключён: какими трубами? И из чего сделан стояк ГВС?

Видимо, китайская псевдо-нержавейка

Подключён трубами Rexau Rautitan ,стояк черняга. К самой трубе, пока вопросов нет! А вот к сварным швам...!!!!Очень много вопросов !!Каким *****м их варят.............

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

20.10.2014 в 14:06:06

Kokpit написал : Подключён трубами Rexau Rautitan ,стояк черняга.

Ещё один плюсик в мою копилку. Подключение ПС к стальным стоякам с помощью любого пластика, или разрыв электрического шунта из мет.труб с помощью бредовых пластиковых вставок - прямой путь к ускоренной коррозии. Ещё быстрее коррозия пойдёт, если при таком "пластиковом" подключении сам ПС заземлить.

0
Аватар пользователя
Kokpit

Местный

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 16

20.10.2014 в 14:17:10

Prok12 написал : Ещё один плюсик в мою копилку. Подключение ПС к стальным стоякам с помощью любого пластика, или разрыв электрического шунта из мет.труб с помощью бредовых пластиковых вставок - прямой путь к ускоренной коррозии. Ещё быстрее коррозия пойдёт, если при таком "пластиковом" подключении сам ПС заземлить.

Врят ли....У соседа такой же ,но меньше размером!Подключённый чернягой ,и тоже пошла коррозия именно на СВАРНЫХ швах!!! С трубой пока всё хорошо...!Так ,что не факт....что пластик тому виной!...Швы варят *****м...!!!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111328

20.10.2014 в 14:20:56

Kokpit, если у соседа та же песня.... то неплохо-бы измерить ток в стояке, напряжение на трубах.... Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

20.10.2014 в 14:26:45

Kokpit написал : Врят ли....У соседа такой же ,но меньше размером!Подключённый чернягой ,и тоже пошла коррозия именно на СВАРНЫХ швах!!! С трубой пока всё хорошо...!Так ,что не факт....что пластик тому виной!...Швы варят *****м...!!!

А у соседа тоже именно Сунержа? Если да, выходит, спохабилась эта когда-то неплохая российская фирма, перенеся производство в поднебесную.

BV написал : Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....

Чернуха стоит на этой воде, латунные краны - тоже, а вот эта так называемая "нержавейка" течёт по швам? :swoon

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111328

20.10.2014 в 14:36:08

Prok12 написал : а вот эта так называемая "нержавейка" течёт по швам?

нержавейка действительно "так называемая" потому, что ржавеет при определенных условиях.... эти условия - как правило отсутствие кислорода. Возникает в узких щелях - так называемая щелевая коррозия.... или под отложениями, или в присутствии обычной железной ржавчины. Поэтому нерж и травят кислотой и полируют. Швы ПС - тонкая трубка вставлена в отверстие толстой и проварено СНАРУЖИ, а щель.... осталась внутри..... там есть все необходимые условия для коррозии

Некоторые производители изнутри обрабатывают свои изделия каким-то покрытием, вроде ТВЕК.... ИМХО, если с новья - то можно закрыть эти щели.... наверное :)

Как-то на форуме обсуждали....

0
Аватар пользователя
Kokpit

Местный

Регистрация: 22.10.2013

Москва

Сообщений: 16

21.10.2014 в 00:38:07

BV написал : Kokpit, если у соседа та же песня.... то неплохо-бы измерить ток в стояке, напряжение на трубах.... Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....

Надо будет попробовать с замером.... Это район м.Войковская ,рядом с Коптевским рынком.От Вас совсем не далеко...!

Prok12 написал : А у соседа тоже именно Сунержа? Если да, выходит, спохабилась эта когда-то неплохая российская фирма, перенеся производство в поднебесную.

Так точно!

BV написал : нержавейка действительно "так называемая" потому, что ржавеет при определенных условиях.... эти условия - как правило отсутствие кислорода. Возникает в узких щелях - так называемая щелевая коррозия.... или под отложениями, или в присутствии обычной железной ржавчины. Поэтому нерж и травят кислотой и полируют. Швы ПС - тонкая трубка вставлена в отверстие толстой и проварено СНАРУЖИ, а щель.... осталась внутри..... там есть все необходимые условия для коррозии

Некоторые производители изнутри обрабатывают свои изделия каким-то покрытием, вроде ТВЕК.... ИМХО, если с новья - то можно закрыть эти щели.... наверное

Как-то на форуме обсуждали....

Думаю,что это ближе к истине!!! На сайте присутствует представитель Сунержи!Пусть нарисует нам картину происходящего,как он это понимает!? И когда компания Сунержа пересмотрит сварку труб этим г...ном!?Заменит состав припоя! А то так и потеряете всех своих клиентов...уйдут к конкурентам!... Интересно,как будет работать гарантия в этом случае................

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу