Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

20.02.2020 в 15:14:17

GEO-Tr написал: одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото Вот тут 2 ответвления наверх - указал

Кроме этого больше ничего нет ?? Может еще какое нибудь маленькое рядышком ???

У же то что вспомнили про это ответвление все предположения отлетели. Начинаем заново.

Теперь Вам предстоит не один эксперимент, а как минимум два.

  1. Открыть полностью клапан и послушать что получиться (если этот клапан реально существует)
  2. Закрыть полностью этот клапан и так же послушать что получиться.

Эксперименты проводить на скорости не ниже второй. А лучше на номинальной. Ну а там как получиться - га той где более понятно будет что и где шумит. Процентов 80 ставлю на то что шумит место присоединения воздуховода на отводе перед клапаном. Клапан только добавляет шум. А основной источник это связка вертикального воздуховода и отвода который уходит в стену.

Так делать категорически нельзя.

Так что начните проверку с этих двух мест

В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

20.02.2020 в 15:24:16

эксперимент на 2 или 3й скорости - проведу Вверх от этого горизонтального канала - точно уходит только в 2х местах - на схеме № 1 и № 2 Отвод № 1 (перед стеной) даже разглядел на фото (красным выделли)

заслонка после этого отвода стоит за стенкой...

Ким написал: В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???

Это вы проч что - не понял ? Это фото было, до присоединения установки ... после выглядит так

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

20.02.2020 в 15:40:50

как вариант, может заслонку перенести на другой конец этого участка, ближе к отводу № 2. И еще глушитель поставить к стене ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

20.02.2020 в 15:53:39

имел в виду отмеченный фланец. Теперь вроде бы понятно. Если правильно понял то это присоединение к установке.

Если это так то "воздуховод вверх" присоединен практически рядом с отводом на котором стоит клапан ?? Так ??

Остается только услышать результаты "экспериментов"

GEO-Tr написал: как вариант, может заслонку перенести на другой конец этого участка

Может и такое придется сделать. Посмотрим. Для начала результаты

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

20.02.2020 в 16:02:44

Ким написал: Если правильно понял то это присоединение к установке.

да, это место присоединение к корпусу приточки

И также "да", насчет того, что отвод № 1 практически рядом с заслонкой (она через стену)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

20.02.2020 в 16:20:30

тогда остается услышать результат экспериментов.

Обратите внимание на место где присоединяется сток.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

24.02.2020 в 10:59:05

Ким написал: тогда остается услышать результат экспериментов.

Обратите внимание на место где присоединяется сток.

Ким, начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась Короче, буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу после глушителя (отодвину от стены и от тройника на 2 метра)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

24.02.2020 в 11:23:51

GEO-Tr написал: начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась

Что значит сломалась ??? Там ломаться то нечему...

GEO-Tr написал: буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу

Не спешите ставить глушитель, вполне возможно что он не поможет. Надо найти источник шума. Только после этого поймете что делать. И возможно что никакой глушитель не нужен будет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

25.02.2020 в 17:23:57

в заслонке, как я понял, к штырю приварена точечно сама заслонка. Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода
Как так сделали, хз

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

25.02.2020 в 18:40:05

GEO-Tr написал: Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода Как так сделали, хз

Брак... В любом случае, надо снимать клапан и менять на новый. Может есть смысл и немного дальше его установить от стояка

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.02.2020 в 11:08:01

Вскрытие покажет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

09.03.2020 в 20:55:34

вобщем, поставил шумоглушитель и новую заслонку на сварке (старая была на саморезах и с одной стороны саморезы выпали и поэтому заслонка не фурычила). После работ - все стало гораздо лучше. Сейчас шумиит на 3й скорости так, как ранее на 1й. Когда ставили шумоглушитель обратил внимание, что есть еще в стене вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это... надо пенить...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

09.03.2020 в 21:08:26

GEO-Tr написал: Сейчас шумит на 3й скорости так, как ранее на 1й. ..... вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это ...

Наверное надо загерметизировать чтобы не проникал шум. НО это, скорее всего, не тот источник который создает шум в вентиляции ???

Ищите по той же схеме что и в начале описывали. Не должно быть лишнего шума. Должно быть так чтобы и на номинальной производительности все работало так как надо ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

09.03.2020 в 21:16:37

кстати, в этом новом варианте ставил заслонку в разные положения. Стоя рядом с ней, никакой разницы в уровне шума в разных ее положениях (что открыта, что закрыта,что в среднем положении) - не услышал.... И пена... будет ли шумоизолятором ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

09.03.2020 в 21:48:09

GEO-Tr написал: пена... будет ли шумоизолятором

Пена это утеплитель но не шумоизолятор.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу