Иван И.
Иван И.
Эксперт

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

22.03.2019 в 15:14:36

Об аварийности гофротрубы из нержавеющей стали из бухт нет информации в интернете. А это означает, что труба не аварийная.

Отличная труба из нержавеющей стали. Легко гнется и не надо много фитингов.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.03.2019 в 18:47:44

Иван И., это означает, что никто её не использует.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.03.2019 в 21:50:45

Когда пересядем на тепловые насосы, можно начать изучать гофрированную нержавейку. А пока не актуально. В качестве теплотрасс подземного залегания была популярна труба Касафлекс. Я ставил сигнализацию на одну такую теплотрассу, и она сработала. Выборка маленькая, но осадочек остался.

0
oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

22.03.2019 в 22:54:07

Славик64,

я с 2012 года 100500 подводок сделал

Где Вы ее используете? У такой гофры ограниченная область приложения. Например, на горячую воду ее ставить нежелательно.

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8887

23.03.2019 в 02:19:47

Где Вы ее используете?

Колонки подключаю. Вот, скажем так, не полный перечень

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8887

23.03.2019 в 02:21:51

Например, на горячую воду ее ставить нежелательно.

С чего это? Расплавится? :scare

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8887

23.03.2019 в 02:27:32

Ребенок игрался :)

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8887

23.03.2019 в 02:36:48

Например, на горячую воду ее ставить нежелательно.

0

10-40-99@mail.ru

oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

23.03.2019 в 03:48:46

Славик64 написал:

Например, на горячую воду ее ставить нежелательно.

С чего это? Расплавится? :scare

Славик64, Низкая коррозионная стойкость. 9 мая 1985 года в швейцарском городе Устер обрушилась крыша бассейна. 12 человек погибли, 19 получили ранения. Разрушение вызвано коррозией конструкций из стали AISI 304 из-за присутствия ионов хлора в воздухе бассейна (гипохлорит).

В 2012 году на станциях водоподготовки города Москвы завершен перевод систем обеззараживания воды на новый безопасный реагент – гипохлорит натрия.

0
Иван И.
Иван И.
Эксперт

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

23.03.2019 в 09:21:06

oversun, а при чем тут труба из нержавеющей стали? :D

Приведите пример аварийности трубы.

Примеров нет.

Труба из нержавеющей стали надежна.

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8887

23.03.2019 в 10:14:14

oversun, ну дополнили бы Вы уже, что вместо нержи надо было из меди, пластика или еще чего нить, а то выдаете по порциям и приходится еще вопросы задавать. Я уж не говорю про то, что Вы сАвсем про другое нарассказали, Иван И., уже сказал.

Иван И., а им тут не важно, главное что есть совпадение слова "нержавейка", т.е. надолго.

Вы что, вечно жить собираетесь или пока живете несколько раз у одних и тех же поработать? :confused:

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу