23.08.2006 в 10:50:12
2!A_n_d_y! Как мне считать? У меня колонка, горячая вода - она же холодная :-)???
23.08.2006 в 11:12:37
Собственно считать ни чего не надо в том же снипе есть табличка НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
табличку прилагаю. Полагаю, что мой вариант подпадает под один из нижеследующих 1.с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями
2.с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором
23.08.2006 в 12:13:05
2TREEN
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
приложение 2
пункт 7.
Ванна с водогрейной колонкой и смесителем
23.08.2006 в 13:02:45
2!A_n_d_y! Я не совсем понимаю, как из приведенных табличек выйти на обоснование 20мм условного прохода водометра? В моем случае 4ре водоразборные точки. +газовоя колонка(вода только холодная). 1.Мойка на кухне 2.Ванная(кран+лейка) 3.Умывальник 4.Бачок смывной
Объясните по подробней пожалуйста.
24.08.2006 в 05:45:59
2TREEN В том то и дело , что не позволяет :( Просто тетя имела на руках конечное указание о неопломбировке. А по сути она должна была Вам сказать " в соответствии с пунктами .... Снип , для Вашего водоразбора необходим .... "
24.08.2006 в 11:15:55
2!A_n_d_y! Спасибо за пояснения. Да у тети указания в квартире ду15 и баста. И Снипами махать бестолку :-( Но варанты еще есть, попробуем.
14.09.2006 в 14:23:34
2ALL Сегодня был опломбирован мой 3/4"(Ду20) водометр. Пришла молоденькая девушка и шлепнула пломбу. Все :-)
Без шуму и пыли...
Только написал и оплатил заявку на повторное опломбирование(36р. т.к. уже ранее был на учете Водометр Ду 15).
18.09.2006 в 12:35:54
DMC написал : 2C2h5-OH
Гмм, картинка показывает, что заворот внутренней трубы произошел из-за давления на ее торец. Т.е. искривление произошло уже после того как трубу вытащили из нагревателя и вставили в тройник. К тому же, если зрение меня не подводит, то труба вставлена до конца, а а заворот является как бы лишним.
2TREEN
А можешь тройник рапилить вдоль этого бракованного соединения и фотку выложить, чтобы все же удостовериться в варианте того из-за чего же произошло замятие торца трубы?
Выкладываю фото, сори за задерку.
18.09.2006 в 12:49:23
Интересно, почему так - тройник был прогрет на дедостаточную глубину? Или соединили с задержкой?
18.09.2006 в 16:02:08
Полистав каталог, одного из трубопроизводителей на страничке дефекты сварки:
В данном тройнике нет ни одного качественного шва. :-(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу