Mazayac написал: BV, а что формально мешает два «лишних» провода выделить на ноль и фазу СМ?

Вот это:

ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N, и нулевой защитный – РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

03.09.2018 в 19:40:18

BV написал: различных групповых линий.

Они могут быть на одном АВ... Так интереснее ;)