BV написал: то есть ввобще все...
дом,страну, язык, цвет глаз и кожи :D
16.08.2019 в 00:18:46
16.08.2019 в 00:27:10
akfer, до капитального ремонта думаю дотянет
16.08.2019 в 00:28:59
BV написал: См на ПП американки ....
понимаю ваш теоретический культурный шок у меня такая система простояла 5 лет было похлеще еще на практике держит хорошо
16.08.2019 в 07:11:32
Васильич написал: Ivan 78, обычно, до водосчетчика устанавливают шаровый кран и механический фильтр .После водосчетчика -обратный клапан и шаровый кран. Для возможности снятия водосчетчика на поверку или ремонт. Поэтому перепаивать надо.
Васильич, но на фото нет полной картины. Может краны выше стоят "до счетчиков"? Сразу переделывать в месте куда никто не смотрит. Я понимаю там где трубы на глаза попадаются нужна геометрия по фени и шую. А тут зачем требования завышать? Всё равно всю арматуру закроют в короб.
16.08.2019 в 07:29:36
akfer написал: Здравствуйте. Мастера меняли полотенцесушитель и сделали переходы с металла на полипропилен. В двух местах стыка трубы сильно несоосны с фитингами. Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо ) Стыки до крана перекрывающего, так что если потечет, только аварийку вызывать. Ровно сделать там конечно трудно, стальные трубы тоже криво идут по стояку. Что посоветуете - забить или переделывать всё (кусок поменять не получится, все встык уже сделано). На фото стыки - один внизу, второй ближе к крану на 45 градусном фитинге.
akfer, таких мастеров не надо слушать. Аккуратность так же показатель мастерства. Тут же какое то порно. Как вариант заставить переделать. У себя в квартире они так не сделают. Очевидный косяк.
16.08.2019 в 09:30:57
akfer написал: Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо )
Хоть своих денег вы ему не отдали? Заплатил что бы вам было на что заказывать демонтаж? Надо было сказать такому мастеру, что за такую работу он денег не то что не получит, а ещё должен и переживать не надо, другой переделает...
akfer, Покажите общий план, хочется увидеть это шедевр целиком. Похоже всё под нож и новый монтаж.
fhntv написал: полипропилен допускает и прощает такие шалости
Материал может и прощает, но водичка из-за заплавленных в ноль стыков не захочет туда идти и будет страдалец сидеть с холодным ПС.
16.08.2019 в 09:40:50
akfer написал: Что см на пп американки? )
Они не очень предназначены для ГВС. Их плюс - дешевизна. Минус - ППР имеющий большее температурное расширение чем гайка которая его прижимает. При остывании такие стыки могут подткать (на форуме были жалобы).
16.08.2019 в 10:04:25
akfer, ещё и краны - говно. Ручку поворачиваешь спустя какое-то время - а заклинивший шар не двигается.
16.08.2019 в 11:02:04
как страшно жыть понабижало теоретиков надо было ставить рехау автор ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.