01.08.2012 в 10:51:24
Олегович написал : без сварки вы тут ничего красивого не исполните
"- Эт точно!"
01.08.2012 в 14:09:27
Олегович написал : без сварки вы тут ничего красивого не исполните, судя по ширине торца он 40-50 см, у вас в Одессе холодно не бывает и 5 секций будет достаточно? в наших широтах имхо было бы разумнее перевесить радиатор на соседнюю стену или вывести на лоджию с проходом через этот торец...
Совершенно согласен, что переварить всю эту ахинею куда будет красивее, просто когда все было на стадии грубых ремонтных работ знакомый не захотел браться, из-за старого металла, а жековский забулдыга (вечно залитыми глазами) так понимаю даже не умеет варить, да и времени искать тогда просто не было. А сейчас уже поздно, правда можно все хорошо картоном закрыть, но все равно велика опасность пожечь обои и ламинат, да и исполнителя так-же нет. Стена там 56см. радиаторы чугунные, но не МС-140, а новые помещаются 7 секций + такая же ситуация с другой стороны торца, то есть вместе 14 секций. Лоджия утеплена вместе с наружными стенами зала. Плюс прямо возле входа в зал (в коридоре) стоит баян из 11 секций МС (9 секций которых ранее стояли в зале). Да и зал там, только одно слово "ЗАЛ" всего 15 кв.м + сейчас добавилось лоджия, квадратуру не помню но не более 4 кв.м Вообщем решил так, если не найду сварщика толкового (обязательно толкового просто там стояки идут криво в потолок на одном расстоянии в полу на другом мин 5 см от стены до кромки трубы, то есть чтобы аккуратно подогнул ближе и повел к радиатору, а то менять одну порнуху на другую, это явно не по Фен-Шую и еще деньги заплатить) в ближайшее время, то кручу как решил. Радует, то что с одной стороны это все закроется комп. столом, только сделаю аккуратные вырезы для труб (сам стол широкий, а выдвижные ящики не на столько поэтому за ними остается пустое пространство как раз для труб). А вот с другой стороной пока окончательного решения нет (как раз ту что отфоткал) но думаю сделать полочный шкафчик, так что бы и этот пейзаж подводной лодки закрыл и как раз книги куда будет складывать со всякой мелочевкой.
13.08.2012 в 01:04:38
Всем привет!
Требуется Ваша консультация по ряду вопросов.
Имеется новостройка, 13 этаж из 25, однотрубка, подача верхняя, 2 зоны, первая квартира (по ходу теплоносителя) в нижней зоне.
Hешил заменить радиаторы отопления на биметалл (Rifar monolit) потому как: 1 Происхождение радиаторов неизвестно,застройщик когда то говорил что Ростерм, но за 2 сезона в нашем доме было несколько случаев затопа изза них. 2 Размерность радиаторов не соответствует метражу помещений, да и с внутренним оребрением тоже проблемы, в одном радиаторе только один ряд, в другом вообще отсутствует, целиком оба ряда только в 3-ем 3 Эти устройства сильно гремят, кто-то где-то (выше/ниже)задел стояк отопления, и кожуха издают дребезг, закрепить невозможно.
Соответственно возник ряд вопросов:
1 Что лучше поставить термоголовку или ручной регулировочный клапан (сам склоняюсь ко второму варианту) 2 Какой вид регулировочного клапана выбрать, в продаже есть Valtec и RBM 3 Как правильней / рациональней подключить новые радиаторы (хочется отодвинуть от стояка, чтобы радиатор перекрывал середину оконного проема)? Как подключение реализовано застройщиком видно на фото. Я вижу 3 варианта:
Заранее спасибо за ответы / комментарии
13.08.2012 в 12:16:06
Лучше клапан с термоголовкой. Например Danfoss.
Лучше переварить.
Краны - из перечисленных наверно лучше Bugatti. Ну а вообще - в Питере спокойно и овентроп доступен, было бы желание. При желании практически все доступно, на самом деле.
15.08.2012 в 06:46:29
Я тоже склоняюсь к сварке, вопрос лишь как и где найти исполнителя. Сантехник из УК кроме как на ПП на сварке больше ничего делать не умеет, поэтому сразу был послан. Вот москвичам проще, у них есть Sansvar с вполне понятной и обоснованной ценой, а здесь в СПб (в одной из тем) один из форумчан указал цену порядка 14 тр за подключение одного радиатора! ИМХО перебор... Поэтому и рассматриваю другие варианты подключения. Проясните пожалуйста еще вопрос - шаровые краны (помимо регулировочного вентиля) ставятся для возможности съема радиатора. А как технически возможно его снять, где то должны быть американки?
15.08.2012 в 10:27:39
CrazyCrocs написал : Проясните пожалуйста еще вопрос - шаровые краны (помимо регулировочного вентиля) ставятся для возможности съема радиатора. А как технически возможно его снять, где то должны быть американки?
Американка сразу возле радиатора
Если вы где-то на севере города, могу кинуть в личку телефон мастера, который переваривал подводы у меня.
28.08.2012 в 20:50:30
Ребят, еще возник вопрос про сварку - приваривать черную трубу нужной длины и на ней нарезать резьбу, либо же приваривать уже готовую резьбу (вроде в метизах видел такие)
PS там же в метизах нашел шаровые Бугатти 322 серии ( с американкой), но смутил значок РСТ, не подделка ли?
31.08.2012 в 23:03:39
Нашел в СПб единственного официального дилера Бугатти, если что это Фиттингвиль на Мебельной, так что этот вопрос решен. Решил все же ставить не вентиль с термоголовкой, а простой ручной клапан, повертел в руках Вальтек и Фар, там 2/3 прохода перекрыты конструкцией вентиля, это нормально? Сможет ли подобный вентиль обеспечить нормальный расход теплоносителя через радиатор, стояк 1 дюйм, а отводы и байпас 3/4?
01.09.2012 в 13:02:49
CrazyCrocs написал : Сможет ли подобный вентиль обеспечить нормальный расход теплоносителя через радиатор, стояк 1 дюйм, а отводы и байпас 3/4?
скорее всего нет, все пойдет через байпас, на однотрубке вентиля не работают, проверено на личном опыта даже при байпасе 1/2". ставьте просто шаровые краны.
01.09.2012 в 16:13:54
Олегович
Я тоже так и думаю, спасибо за ответ, а то моя тема больше была похожа на монолог.
01.09.2012 в 19:55:03
Олегович написал : на однотрубке вентиля не работают
Точно-точно, пока вентиль почти до конца не закрутишь, батарея на всю высоту горячая.
"Проверено на личном опыте" с несмещённым зауженным байпасом.
CrazyCrocs
Не забудьте установить газоотводчики.
01.09.2012 в 21:12:59
ВТБ!
Обыкновенного крана Маевского хватит?
Кстати вспомнил, что этой зимой батареи были полностью прогреты несмотря на рег.вентиль сделанный еще в СССР (на фото видно что тело самого клапана уже диаметра трубы отвода)
02.09.2012 в 10:25:33
CrazyCrocs
Обычно хватает. Пробка-автомат удобнее.
02.09.2012 в 11:52:10
ВТБ! написал : Пробка-автомат удобнее.
Но ежели откроется и забьётся, а дома никого... :eek:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу