Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2012 в 22:05:34

NIKP написал : По обе стороны насоса краны.

Они открыты?

0
Аватар пользователя
vergaser

Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 129

27.09.2012 в 22:20:33

NIKP, На торце насоса есть винт для стравливания воздуха из самого насоса, его отвинчивали?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2012 в 22:26:45

NIKP написал : Воздух?

0
Вложение
Аватар пользователя
NIKP

Местный

Регистрация: 17.01.2006

Иваново

Сообщений: 107

27.09.2012 в 23:03:44

vergaser написал : NIKP, На торце насоса есть винт для стравливания воздуха из самого насоса, его отвинчивали?

Нет, не отвинчивал . Даже не замечал ? У меня насос Grundfоs. Этот винт наверное на лицевой стороне( других не вижу)? А простите за глупый вопрос отвинчивать нужно при включенном насосе или нет? Спасибо

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2012 в 23:08:14

NIKP написал : нет

К насосу есть инструкция.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2012 в 23:14:21

касимов написал : Они открыты?

Краны? Вопрос в силе. Не молчи, насос спалишь!

0
Аватар пользователя
NIKP

Местный

Регистрация: 17.01.2006

Иваново

Сообщений: 107

28.09.2012 в 08:15:02

Инструкцию надо искать .Насос выключен.Краны должны быть открыты (ручка расположена вдоль крана). У меня на кране ручка не бабочка, а такая длинная. Для нее в кране есть прямоугольное гнездо. А можно кран разобрать и собрать так чтобы если ручку повернуть вдоль крана, то получалось что кран закрыт? Если можно , то но нужно ждать когда мастер из Москвы приедет у него уточнить.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

28.09.2012 в 21:31:55

NIKP написал : Инструкцию надо искать .Насос выключен.Краны должны быть открыты (ручка расположена вдоль крана). У меня на кране ручка не бабочка, а такая длинная. Для нее в кране есть прямоугольное гнездо. А можно кран разобрать и собрать так чтобы если ручку повернуть вдоль крана, то получалось что кран закрыт? Если можно , то но нужно ждать когда мастер из Москвы приедет у него уточнить.

Винт приоткручиваете при включенном насосе, если шипения не будет(сразу может и не быть...)подождите, потом затяните винт. Кран на трубе или на обводной линии? Краны до и после насоса должны быть открыты. (ручка по трубе)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.09.2012 в 21:43:19

SeRg068 написал : приоткручиваете при включенном насосе

Я при выключенном,какая разница?

NIKP написал : А можно кран разобрать и собрать чтобы ручка

Нет,но при желании можно.

0
Вложение
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

28.09.2012 в 22:58:15

касимов написал : Я при выключенном,какая разница?

А если вал заклинен? Это и проверяется в том числе...Хотя перед запуском надо покрутить...

0
Аватар пользователя
NIKP

Местный

Регистрация: 17.01.2006

Иваново

Сообщений: 107

30.09.2012 в 21:00:24

Спасибо за советы. Воздух спустил. Насос заработал. но проблемы остались. Почемуто не получается прикрепить фото придется объяснять словами ,Еще раз о примерной схеме отопления. От котла идет стояк железная труба 1,5 ", затем горизонтальный участок , далее тройник от которого одна ветка вниз и почти по всему дому .Вторая ветка- переход на1" п/пропилен идет в санузел. После хода стоит уголок 90 градусов и спускается вниз -затем вдоль стен и входит аллюминевую батарею(снизу) и далее в общую обратку. Проблема в том, после спуска -залива воды в систему( а иногда и при начале отопительного сезона) в п/п трубе возникает пробка, которую трудно выгнуть. Верх горячий а спуск вниз уже холодный . Да в п/п трубу до спуска вниз идет труда с расширителя как выгоняю воздух 1вар. котел на мах , закрываю выход после батареи и открываю на батарее кран Маевского. При выгоне пробки сливается до 10 ведер :) воды (Батарея 4 секции общай длина трубы на этом участке около 5 метров) Получается из расширителя вода проходит а пробка выходит плохо 2 вар котел на мах+ насос. пробка не выходит . Но горячая вода из обратки поднимается к батарее . в общем пробку каждый раз удается выгнать с n- ой попытки. Вопрос 1 как лучше выгонять пробку? вопрос 2 Что исправить чтобы не было такого гемора?

0
Вложение
Аватар пользователя
NIKP

Местный

Регистрация: 17.01.2006

Иваново

Сообщений: 107

30.09.2012 в 21:07:34

Попытался изобразить примерную схему , а почему-то прикрепилось 2 раза 1- нормальный файл, а "миниатюры" промежуточный рисунок Не вижу где он прицепился и как его удалить Может модераторы удалят

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

30.09.2012 в 22:13:01

NIKP написал : Почемуто не получается прикрепить фото придется объяснять словами

слей сюда http://vfl.ru/ а тут коды вставь

NIKP написал : 2 вар котел на мах+ насос. пробка не выходит

а куда ей в таком случае выходить. ps там бы на диагональ переделать

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
NIKP

Местный

Регистрация: 17.01.2006

Иваново

Сообщений: 107

01.10.2012 в 19:36:11

пардус написал : а куда ей в таком случае выходить. ps там бы на диагональ переделать

А насос пробку не сдвигает? Переделать на диагональ - т.е вход в батарею должен быть в правом верхнем углу? А от пробок это спасет? Или какие-то еще изменения нужны? Сейчас верх горячий- а на спуске вниз труда уже холодная( Т.е пробка в верхнем углу или не обязательно?) может там где спуск вниз нужно угол не 90 градусов, а 2 по 135?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.10.2012 в 20:23:14

NIKP написал : а иногда и при начале отопительного сезона)

Газует вероятно Ваша батарея.Спускник автоматический нужен вместо крана маевского.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу