30.09.2012 в 22:11:50
Вот такая схема получилась.
30.09.2012 в 23:22:20
Я вот думаю похожую вещь, но с другим алгоритмом внутри - как только котел нагрел порцию воды, насос протолкнул ее в батареи, как только на выходе из котла прохладная вода - насос встал. Из котла в аккумулирующий бак, из бака через насос в котел. При таком раскладе батареи прогреются максимально быстро, и бак можно поставить открытый внизу.
30.10.2012 в 22:02:19
Подключил термореле.
На улице около минус 10-и.
Держу в котле 80 гр, в системе отопления, на обратке, установил верхний предел +45, нижний +40.
Результат такой:
Около 22:30 подкидываю дрова в котел (в котле уже 80 гр), в системе 44- 46 гр.
Утром, в 7:00, в котле 55 – 60 гр., в системе 38 – 42 гр.
Вновь закладываю дрова и ухожу на работу.
Прихожу около 18:00. В котле температура 50 – 55, в системе 35 – 40.
Дрова к этому времени уже прогорают. Растапливаю вновь и подкидываю на ночь в 22:30.
Дома стабильно жарко. 25 - 27 гр.
Раньше, без ак.бака, утренней закладки дров, на целый день естественно не хватало.
Посмотрим, как система в 30-и гр. морозы себя покажет.
30.10.2012 в 22:29:27
Температура в системе на обратке
Температура в котле
24.01.2013 в 07:22:02
Виктор Р., Как-же показала себя Ваша система в 30ти градусный мороз? Очень понравилась идея, из Вашей идеи подчерпнул много полезного и нарисовал свою. Мысль такова - с учетом того, что ТА у меня куба на полтора, а система всего литров 200, то решил прогреть сначала систему, а уж потом лишнее тепло в ТА. Как я понял, у Вас это осуществляется за счет расположения труб в ТА (обведено на рисунке)? По управлению - планирую от теромдатчика на обратке завязать работу трехходового клапана через контроллер, т.е. клапан будет подмешивать теплоноситель из ТА в зависимости от Т-ры на обратке, ну а саму Т-ру на обратке установить можно на контроллере (в моем случае при наличии сенсорной панели управления) в зависимости от Т-ры на улице, например. Таким образом в системе на обратке будет стабильная Т-ра. Жду Вашего ответа).
Моя схема:
А, еще вопрос! Ваш VRG-131 может ТОЛЬКО СМЕШИВАТЬ либо переключать с одного направления на другое тоже? Какой Ду на клапане, 20 или 25? Каким приводом управляется?
27.01.2013 в 11:11:42
Timcha3d написал : Виктор Р., Как-же показала себя Ваша система в 30ти градусный мороз?
В морозы за -30, на день без закладки дров, не хватает мощности акк.бака. т.*е., закладывал утром дрова в котел, поднимал температуру в котле до 90, (на обратке в системе выставлено от 50 до 45), то около 18:00 в котле температура 30-40, на обратке 28-35. Дома не совсем комфортно 17 — 19 гр. тепла. Если подкидывать дрова в обед (примерно в 12:00) то температура к вечеру падает незначительно. На котле 65 - 75, на обратке 40 — 45. Соответственно дома потеплее 20 — 22 гр. На ночь, когда система хорошо разогрета, по прежнему хватает тепла. Утром в котле 60, на обратке 40. Но даже и с таким ак.баком это большой прогресс — ни разу не пользовался электроподогревом по сравнению с прошлыми годами.
Timcha3d написал : у Вас это осуществляется за счет расположения труб в ТА (обведено на рисунке)?
Да. Такая схема сделана специально для того, чтобы котлу работать независимо (безопасно) от эл.энергии. Циркуляция едет естественным образом, котел нагревает верхние слои воды в ак.баке. Трубы из системы врезаны в верх ак.бака и поэтому горячая вода сразу идет на отопление. Когда система прогревается, температурный датчик срабатывает, реле дает команду и трехходовый кран перекрывает циркуляцию из ак.бака, на замкнутую циркуляцию по системе отопления.
Timcha3d написал : Ваш VRG-131 может ТОЛЬКО СМЕШИВАТЬ либо переключать с одного направления на другое тоже? Какой Ду на клапане, 20 или 25? Каким приводом управляется?
VRG-131, в зависимости от того, как его соберете, может работать как смеситель, либо как кран-переключатель. Я его собрал как кран-переключатель. ДУ- 25.
Привод установлен типа SERIES ARA 600 3-Point.
Управление один общий провод, плюс два провода - влево и вправо. Все очень хорошо согласовалось с температурным реле ТР-75М.
10.02.2013 в 16:55:17
Планирую весной начать монтаж системы. Решил воспользоваться вашей схемой полностью, за исключением трехходового клапана. Чтоб избежать лишних расходов. Думаю подключить комнатный термостат к насосу. По данной схеме очень волнует вопрос подмеса подачи в обратку во избежании конденсата. Как вы решили этот вопрос? Да совсем забыл ТА будет 1000 литров.
13.02.2013 в 20:37:34
BoRaT написал : Решил воспользоваться вашей схемой полностью, за исключением трехходового клапана. Чтоб избежать лишних расходов.
Знакомый, тоже посмотрел как работает моя схема и решил у себя сделать так же, но без трехходового крана, с двумя вентилями. Такой вот бюджетный вариант. Т.е., регулировать подачу путем прикрытия и открытия вручную. Вообще-то, если не уходить из дома надолго, вариант вполне хороший.
Вот такая схемка.
BoRaT написал : Думаю подключить комнатный термостат к насосу. По данной схеме очень волнует вопрос подмеса подачи в обратку во избежании конденсата. Как вы решили этот вопрос?
Не совсем понял, конденсат возникает только в котле, при растопке с холодного состояния. Или что-то иное имеете ввиду?
14.02.2013 в 11:44:31
Именно котёл и имею в виду. Если обратка в котёл будет меньше 60 градусов. А термостат будет регулировать включения насоса между ТА > СО при падении комнатной температуры. Так всё же есть у вас конденсат или нет? Утеплён ли дымоход?
15.02.2013 в 20:23:16
Конденсат, (незначительный) как я уже писал, бывает только при растопке с холодного состояния. Обычно осенью, когда начинается отопительный сезон. При разогретом состоянии, даже при снижении температуры меньше 60 гр. конденсата не замечал. Может это еще зависит от типа котла и СО. Дымовая труба утеплена. Конденсат по ней так же не течет.