Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

22.08.2006 в 15:40:41

gpav написал : 2alvo А скажите, какая температура была при -35 со старым чугунием, когда было 11 секций (судя по картинке)? Потолки тоже 3 метра?

Да, 3 метра. При старом чугуне (это было 2 года назад) топили лучше, чем в прошлом году. И тогда зима была теплее. Сколько точно не мерял, но было даже душновато...

0
Аватар пользователя
gpav

Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

22.08.2006 в 15:54:07

2alvo А сколько окон, какая площадь комнаты и угловая ли это комната в доме?

0
Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

22.08.2006 в 16:01:39

2gpav
Комната угловая, полкомнаты "приставлено" к соседнему дому, а остальная половина - наружняя..

12кв.м., одно окно.

0
Аватар пользователя
gpav

Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

22.08.2006 в 16:08:49

2alvo
А какая теплоотдача одной новой секции? Если не помните, скажите межцентровое (500?) и глубину секций (100?).

0
Аватар пользователя
gpav

Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

22.08.2006 в 16:12:59

2!A_n_d_y! А если я сейчас вместо имеющейся сцепки поставлю один радиатор с диагональю, то будет ли возможность потом подключить еще один радиатор последовательно без глобальных переделок подводки (если пойму, что одной батареи мало)?

0
Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

22.08.2006 в 16:23:23

2gpav
межосевое 500 глубина 120-140, но точно не 100. батареи стояли с 53-го года...

0
Аватар пользователя
gpav

Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

22.08.2006 в 16:24:51

2alvo Да я про новые батареи спрашиваю. Сейчас что?

0
Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

22.08.2006 в 16:29:37

2gpav
http://pres.ua/catalog.php?action=view_category&category_id=1

межосевое 500

0
Аватар пользователя
gpav

Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

22.08.2006 в 17:06:24

2alvo Спасибо, понял. Если добиваться в моей комнате (19.6 кв.м) такого же отопления на 1 кв.м при прочих равных (у Вас одна секция отдаёт 165 Вт, у меня - 204), то требуется 16 секций (по 204 Вт). Это как раз совпадает с расчитаным мной кол-вом...

0
Аватар пользователя
gpav

Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

23.08.2006 в 09:36:03

В итоге, в отношении главного вопроса, решил ставить 14 секций = 110.6 см. То есть имею запас с каждой стороны по 10 см до границ ниши. Не много запаса, конечно, но думаю вместится без особых проблем.

0
Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

23.08.2006 в 11:04:07

2gpav
если надумаете ставить регуляторы - ставьте с макс. Kv, например Данфос RTD-G а лучше вообще на шаровых...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24834

23.08.2006 в 11:42:24

gpav написал : Не много запаса

Для одностороннего подключения хватит: ручной регулирующий вентиль сверху, отсечной снизу. Теснота и "мутные" монтажники - веские аргументы против диагонального подключения.

0
Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

23.08.2006 в 11:55:13

2ВТБ!
Ага, вот я сначала так и поставил, только напор слабоват оказался и температура на 15С ниже нормы по графику. В комнате было 16-18С. Потом переделали на полнопроходные шаровые и диагональ - только после этого стало нормально...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24834

23.08.2006 в 12:47:14

alvo

С новыми батареями Вы оставили несмещённый байпас без отсечки? Тогда в диагональном подключении смысла никакого, а сопротивление вентилей действительно нужно минимальное.

0
Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

23.08.2006 в 12:52:28

ВТБ! написал : С новыми батареями Вы оставили несмещённый байпас без отсечки?

Да, стояк и сгоны остались как на картинке. Но пока не подключил по диагонали, батарея грелась оч. неравномерно. Не знаю, сколько это дало прироста в градусах, но теперь она точно греется одинаково по всей площади.

0