10кВт - это 43,5А т.к. его рабочее напряжение 230-240В. При 220В его ток потребления будет ещё меньше (около 41,5А). Работа проточника довольно кратковременная, поэтому автомат 40А легко его вытянет, да и кабель 3х6 - тоже... И даже несмотря на это, корректно подключить этот проточник не получиться:(

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

08.10.2012 в 19:45:16

А если предположить, что рабочее напряжение, скажем, 253В, то точно в 40А можно вписаться.

0
Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

08.10.2012 в 20:40:10

ksiman написал : Теперь понятно, вроде всё верно. Если ввод умощнять не будете, то сойдёт:) Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А

После всех узо можно соеденять рабочий ноль?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.10.2012 в 20:43:46

Михаил 1981 написал : После всех узо можно соеденять рабочий ноль?

НЕТ!

0
Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

08.10.2012 в 20:45:51

а какой варианты есть соеденять провода?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.10.2012 в 21:30:25

Михаил 1981 написал : а какой варианты есть соеденять провода?

А какие могут быть проблемы? Под выходную клемму N УЗО подсовываете провода рабочих нолей кабелей этой группы и зажимаете (сечения-то одинаковые)

0
Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

08.10.2012 в 21:44:08

так там надо три провода соединять в одно узо

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.10.2012 в 22:02:30

Михаил 1981 написал : так там надо три провода соединять в одно узо

Установите шинку,с Узо на шинку,в шинку подключайте Н.от линий.

0
Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

03.11.2012 в 10:40:06

переделали этажный щиток. Может групповое узо поднять ампираж?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.11.2012 в 14:31:15

Вроде всё нормально, ставить УЗО мощнее большого смысла не имеет (если не собираетесь ввод умощнять)

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

03.11.2012 в 18:04:11

как раз есть смысл , так как груповые узо (первое , и особено второе , слева) будут на пределе и за пределом работать.