04.10.2012 в 08:49:57

Вопрос
гравийно-песчаная подушка 100-200мм? Обязательно металлопластиковую трубу или есть варианты? насос на вход горячей подачи далее термосмесительная головка (не нашел такую) нашел вот это Клапан термосмесительный ТМ50 Honeywell
петля из трубы ... далее потерялся - куда подсоединять второй конец трубы к клапану или в обратку? и зачем клапан нужен

0
Вложение
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

04.10.2012 в 09:36:27

Подушка зависит от грунта, если глинистые то лучше потолще, если песчаные можно вообще не делать.

Готовый комплект можно купить тут там же есть кино как его делать. Площадь у Вас небольшая коллектор можно выкинуть из готовой схемы, достаточно одной петли, хотя может и стоит оставить, вдруг надумаете теплый пол в других помещениях, останется только трубу подключить к коллектору и пол готов.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.10.2012 в 10:07:57

sarlen написал : Подушка зависит от грунта, если глинистые то лучше потолще, если песчаные можно вообще не делать.

Совершенно верно. У меня песок - я подушку вообще не делал. Но на глине и суглинке - надо.

kex написал : Обязательно металлопластиковую трубу или есть варианты?

Практически - без вариантов. Полипропилен - нельзя, медь - очень дорого. Железо - категорически нельзя. Можно еще нержавейку гофрированную - но тоже дорого.

kex написал : куда подсоединять второй конец трубы к клапану или в обратку?

В обратку.

kex написал : и зачем клапан нужен

Он снижает температуру в трубе теплого пола до допустимых значений - не более 36 градусов. Иначе ходить по полу босиком нельзя будет - пятки гореть будут. :)

0
Аватар пользователя
kex

Местный

Регистрация: 28.09.2012

Тула

Сообщений: 9

04.10.2012 в 11:41:30

Vladimir_Vas написал : На полистирол крепите петлю металлопластиковой трубы с шагом не более 30 см (лучше 20 см) змейкой и заливаете не менее 5-6 см стяжки с вмурованной в ее середку армирующей дорожной сеткой с проволокой 6 мм и ячейкой 15 см.

как крепить трубу, просто к полистиролу? стяжку делать простую - песочноцементную или специальную? Трубы со временем не прохудяться?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.10.2012 в 11:59:35

kex написал : как крепить трубу, просто к полистиролу?

Есть специальные клипсы. Можно пластиковыми хомутами к армирующей сетке - вариантов масса. Главное, чтобы при заливки стяжки трубы не всплыли бы нигде. Швы полистирольных плит, если таковые образуются - лучше запенить, чтобы ЦПС не попала бы между листов.

kex написал : стяжку делать простую - песочноцементную или специальную?

ЦПС обыкновенную с выравниванием по маякам под плитку.

kex написал : Трубы со временем не прохудяться?

Трубы прохудятся только в одном случае - при сверлении в полу дырки. Я тоже сначала смеялся - но при креплении унитаза именно так и вышло. Были проблемы крепления ограждения лестницы дубовой к полу. У меня ТП на весь первый этаж дома. Поэтому, перед заливкой стяжки ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно сфотографировать всю укладку труб. Если все же просверлите - ремонт трубки очень громоздок и возможен только опрессовочной гильзой. Никаких резьбовых фитингов вмуровывать в стяжку нельзя.

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

04.10.2012 в 13:06:47

kex написал : как крепить трубу, просто к полистиролу? стяжку делать простую - песочноцементную или специальную? Трубы со временем не прохудяться?

Есть специальный полистирол с бобышками, труба раскладывается между ними, очень удобно при монтаже. Крепить не обязательно, перед заливкой обязательно заполните систему водой и труба не всплывет. Заливать чем угодно как обычную стяжку, если сразу в ноль лить и уменьшить время высыхания лучше наливным полом готовым, если под плитку и никуда не торопитесь можно и ЦПС по маякам, включать теплый пол можно только через 28 дней после заливки ЦПС, раньше запрещено. ЦПС желательно армировать сеткой, она ляжет на бобышки выше трубы и будет замечательная стяжка. Труба или металлопласт или PEX. РЕХ получше, но она более твердая и тяжелей гнуть. Прохудится трубам не реально, давление в полах не более 3 атм обычно, а все трубы рассчитаны на 10.

P. S. Только начинать надо с переделки гравитационной системы отопления на закрытую, как минимум вместо расширительного бака поставить ГА и автоматический воздухоотводчик плюс насос в обратку, возможно более правильным будет полная замена АГВ на двухконтурный котел и новая разводка всей системы отопления.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.10.2012 в 13:42:16

sarlen написал : Только начинать надо с переделки гравитационной системы отопления на закрытую,

Не обязательно. Можно оставить гравитационную. Все равно взять в ТП больше теплоносителя, чем позволит термосмеситель не получится.

sarlen написал : сразу в ноль лить и уменьшить время высыхания лучше наливным полом готовым

Да ну? 6 см стяжки делать наливным полом - деньги на ветер. А меньше - нельзя. И лопаться будет и термополосатый пол получится - а это неприятно тактильно.

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

04.10.2012 в 13:59:09

Vladimir_Vas написал : Не обязательно. Можно оставить гравитационную. Все равно взять в ТП больше теплоносителя, чем позволит термосмеситель не получится.

А как гравитационка будет подпитывать теплый пол если там давление 0?

Vladimir_Vas написал : Да ну? 6 см стяжки делать наливным полом - деньги на ветер. А меньше - нельзя. И лопаться будет и термополосатый пол получится - а это неприятно тактильно.

У богатых свои причуды, у соседа вся квартира залита смесью и стяжка от 6 до 9 см... А тут всего 6 квадратов. Вопрос больше в удобстве работы и тут ТС только решит что лучше ему, у ЦПС тоже недостатков хватает и не всегда экономия денег оправдана.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.10.2012 в 14:04:53

sarlen написал : и не всегда экономия денег оправдана.

Вы почитайте начало то:

kex написал : Прикупил старенький дом, сейчас потихоньку делаю ремонт

sarlen написал : А как гравитационка будет подпитывать теплый пол если там давление 0?

В теме всего 12 постов. Неужто трудно почитать сначала - там все написано - пост №2.

0
Аватар пользователя
kex

Местный

Регистрация: 28.09.2012

Тула

Сообщений: 9

04.10.2012 в 14:05:40

Примерно нарисовал:

покритикуйте винтили не стал прорисовывать я так понимаю управление ТП это необязательные допы?
или что-то лучше поставить

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.10.2012 в 14:18:27

kex написал : покритикуйте

А все правильно. Толщину подушек из песка и щебня уточните, когда снимете старую стяжку и посмотрите что за грунт под нею. Если песок - достаточно выровнять и утрамбовать его на мокрую. Да, гидроизоляцию не забудьте корытцем на стены загнуть. И проклеить мастикою. Управление тут не нужно. Выставите на головке нужную температуру по ощущениям. Вентили конешно нужны. Не советую использовать специальный пенопласт с пупырышками под укладку трубы - трухлявый он очень. Ходить по нему - крайне осторожно надо и неудобно при тяжелых ручных бетонных работах. А ЭППС пойдет любой.

0
Аватар пользователя
kex

Местный

Регистрация: 28.09.2012

Тула

Сообщений: 9

04.10.2012 в 14:26:22

Vladimir_Vas написал : А все правильно

Хорошо))) Пожалуй начну с закупки материалов Подумаю насчет коллектора может со временем действительно ещё захочется:))) ну и АГВ заменю попозже, только буду брать напольный, одноконтурный - не хочется быть зависимым от эл-ва.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.10.2012 в 14:36:51

kex написал : Подумаю насчет коллектора может со временем действительно ещё захочется

Бог в помощь! Тока, бетонные работы быстро энтузазизм осаживают. :)

0
Аватар пользователя
kex

Местный

Регистрация: 28.09.2012

Тула

Сообщений: 9

04.10.2012 в 14:40:03

Vladimir_Vas написал : Бог в помощь!

Спасибо. Думаю бетономешалку прикуплю) напишу попозже, как работа пойдет

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

07.10.2012 в 20:23:25

Посоветуйте пожалуйста какой теплый пол и терморегулятор взять в ванную габаритами 0,7*0,9 м? Главное чтобы по минимуму высоту занимал. Будет делаться стяжка и укладываться плитка. Спасибо