BV написал : AlexSanDroid, Проблема пластика на ЦО не высосана из пальца. Дело вот в чем... В старых домах магистральная вода вода в домовую систему подмешивается через элеватор. Плохо работающий, изношенный и тд элеватор может дать в домовую сеть из магистрали воду повышенной температуры - например больше 100 в сильный мороз, да и давление может быть не маленьким. МП какое-то время может работать при таких температурах.... может и выдержать, и скорее всего выдержит, а может и нет.... Если нет - Вы просто сваритесь...

Вторая проблема - поддельные или низкокачественные трубы.... (кто-бы мог подумать, что Овентроп - такое г-но... см тему рядом....)

Третья проблема, исходящая из первых двух - срок службы пластика на отоплении, и особенно поддельного пластика....

Четвертая проблема - уровень знаний обслуживающего персонала.... Вы думаете в ДЭЗах дохрена платят.... ? Соответственно и уровень... А еще их всех достали и решения часто принимаются "на от....сь" и пойти вовремя домой с работы.... "А если что - я к тому времени уже уволюсь...." Только сегодня разговаривал с гл. инженером одной фирмы (не ДЭЗ) - он путал кубометры и атмосферы, считал, что вакуум может быть МИНУС 5 атм ;)

Вы конечно можете посылать всех на форуме куда подальше.... но может получиться, что в Вашем праведном гневе Вы не услышите, или Вам не напишут (а зачем, если Вы не слышите?) каких-то серьёзных предупреждений.... и поверьте это Вам может дорого стоить.... иногда очень дорого....

Желаю Вам УДАЧИ - она Вам очень пригодится....

Владимир... Волков боятся в лес не ходить,я Думаю Сеть магазинов "Аквалинк" "СПБ" и "МСК" ***** не толкают по трубам и деталям не тот уж уровень... температура в том году максимально достигала 75 градусов! и то мерзли..... на 5-м Этаже как оказалось у соседа все точно так же сделано(я это узнал неделю назад) У него это стоит уже 3 год и вроде не жалуется...Могу предохранится конечно поставить на стояк краны в Случаи "ЧС" Закрыть стояк дома. наверно так и сделаю! Но переделывать то что делают во всех квартирах и домах СПБ я не буду,как считаю глупым) я слушаю всех авторов,но почему то многие говорят не о проблеме,а о том согласовал ли я это все,прям такое ощущение что попал на форум инспекции))))

Cs-Cs написал : То-есть, ей проще протечь прямо по стояку и погреть соседей, чем обегать все ваши заужения.

Хорошо,почему тогда 2-радиатора работают исправно, при всех моих заужений как вы говорите?))))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

09.10.2012 в 23:37:55

AlexSanDroid,

  1. Если бы вы сделали на стали, то спать было-бы спокойнее.
  2. Если вы затопите несколько этажей внизу, и бумажки - точнее схемы переделки с указанием материалов, диаметров и тд и сподписью гл. инженера не будет - то Ваша жизнь сильно осложнится.... И все будут орать "незаконное вмешательство в общедомовые системы" и гл. инж скажет "а чё, я ничо" и будет орать про вмешательство первым.
0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.10.2012 в 23:43:14

Я поддерживаю BV (и ему спасибо за поддержку; а то один я тут не поборю).

AlexSanDroid, хрен его знает. Вот ей как вголову ударило - она так и течёт.

0
Аватар пользователя
AlexSanDroid

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

09.10.2012 в 23:44:03

BV написал : AlexSanDroid,

  1. Если бы вы сделали на стали, то спать было-бы спокойнее.
  2. Если вы затопите несколько этажей внизу, и бумажки - точнее схемы переделки с указанием материалов, диаметров и тд и сподписью гл. инженера не будет - то Ваша жизнь сильно осложнится.... И все будут орать "незаконное вмешательство в общедомовые системы" и гл. инж скажет "а чё, я ничо" и будет орать про вмешательство первым.

Владимир,Что сделано то сделано..и очень много где так сделано(в смысле металлопластик) и ни чего живут)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

09.10.2012 в 23:46:47

AlexSanDroid написал : Волков боятся в лес не ходить,я Думаю Сеть магазинов "Аквалинк" "СПБ" и "МСК" ***** не толкают по трубам и деталям не тот уж уровень...

Шашкой махать - тоже не дело :) Например, в известном Вам Леруа Мерлене форумчанами был замечен с виду оцинкованный угол, но незадача была в том, что "оцинковка" с этого угла смывалась растворителем ;) Про "уважаемый" Овентроп, причём родной - уже написал выше... Выводы сделаете сами....

Кстати, какого производителя у Вас труба? Какие цанги (фирма?) стоят на байпасе?

AlexSanDroid написал : Что сделано то сделано..и очень много где так сделано(в смысле металлопластик) и ни чего живут)))

Вот поэтому, я и пожелал Вам удачи.... а удача, как известно, нужна в лотерее....

0
Аватар пользователя
AlexSanDroid

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

09.10.2012 в 23:52:07

BV написал : Кстати, какого производителя у Вас труба? Какие цанги (фирма?) стоят на байпасе?

Байпас переделается на пресс в выходные....уже договорился со знакомым:) какие фирмы не помню,чек найду завтра отпишу... а вообще цанги до какого давления держат?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

09.10.2012 в 23:57:57

Насчет заужений: 1) Автору сразу бы следовало обозначить диаметры труб на схеме 2) Всем, кто сильно беспокоится про заужения было бы неплохо посмотреть в таблицах значения Kvs для МП фиттингов..... сравнить это значение с куском трубы, скажем в пару метров.... узнать скорость теплоносителя.... прикинуть падение давления на фиттиге....

AlexSanDroid написал : а вообще цанги до какого давления держат?

до максимального давления трубы.... но всяко бывает.... и цанги бывают откручиваются - подтягивать надо.... многие забывают и хороше если "кап-кап", а не "буль-буль" :) Бывает и внешний слой МП трубы остаётся в цанге, а всё остальное выезжает наружу с фонтанчиком :) Видел последствия - у чел. вылетела труба из цанги на ПС - затопил 10 этажей по три квартиры в "ширину", приямки трёх лифтовых шахт на 1м этаже по порог заполнены водой, и лифтовая автоматика Сименс, как оказалось, была не IP65 :) Сколько денег ему это потом стоило - не знаю.... можете прикинуть....

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2012 в 23:57:59

AlexSanDroid, для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso. З.Ы. - заказал себе бухту подобной хрени. Буду изголяться. Правда, с газом :) З.З.Ы - гусары, молчать - это с благословения нашего Горгаза. Многая им и благая лета :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

10.10.2012 в 00:01:30

AlexMax написал : для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso.

Делать отопление на гофре из нержавеющей фольги со стенкой 0,3 мм не буду никогда, особенно учитывая, что однотрубка (скорость), и что водичка может быть с песочком. У людей медь протирает со стенкой 1мм, а Вы тут какую-то фольгу ребристую пиарите....

AlexSanDroid, Скучно Все это писать в 225 раз.... Будет интересно - поиск по форуму - много чего нужного найдётся :) про ЦО и пластик....

0
Аватар пользователя
AlexSanDroid

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.10.2012 в 00:08:27

AlexMax написал : AlexSanDroid, для полного спокойствия форумчан систему можно переделать на то же Kofulso. З.Ы. - заказал себе бухту подобной хрени. Буду изголяться. Правда, с газом :) З.З.Ы - гусары, молчать - это с благословения нашего Горгаза. Многая им и благая лета :)

по слухам, незарекомендованная система)))

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.10.2012 в 00:16:28

BV написал : водичка может быть с песочком

но это вы загнули..

BV написал : медь протирает со стенкой 1мм

так говорите как будто о стали 1мм)...

BV написал : пиарите....

не стоит вот так сразу в двух словах лишать людей права выбора.. не кто, не кого, гофру ставить не заставляет..а всего лишь предлагают рассмотреть как вариант..

AlexSanDroid написал : незарекомендованная система

точно..в отличии от мп)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

10.10.2012 в 00:23:31

сансэй написал : но это вы загнули..

никогда водичку из отопления не спускали? :)

сансэй написал : так говорите как будто о стали 1мм)...

говорю, как о стали 0.3

сансэй написал : не стоит вот так сразу в двух словах лишать людей права выбора..

если бы я мог вот так в двух словах лишать людей права выбора..... я бы был, наверное, очень богатым человеком :)

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.10.2012 в 00:27:36

BV написал : никогда водичку из отопления не спускали?

а как вы думаете?

BV написал : если бы я мог

ну смогли же сразу дать определение

BV написал : какую-то фольгу ребристую пиарите....

BV написал : я бы был, наверное, очень богатым человеком

ктож знает на сколько вы богаты)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

10.10.2012 в 00:33:37

BV написал : У людей медь протирает со стенкой 1мм, а Вы тут какую-то фольгу ребристую пиарите....

Ну, коль речь зашла о меди, нужно вспомнить и KME Q-tec А вообще, скажите это камрадам типа ДОКИ, которые, если мне не изменяет память, прессовали стояки нержей. У неё тоже стенка не километровой толщины...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111304

10.10.2012 в 00:36:12

AlexMax, для меди есть таблицы максимально допустимой скорости. Для пресс нержи - думаю - тоже. А вот для гофрофольги - не знаю :)