29.10.2013 в 09:35:39
Может кто-нибудь подсказать как себя и заказчика обезопасить от последствий после выхода помпы из строя? Принцип должен быть тот же, что и в кассетных блоках: отключение внутреннего/внешнего при завышенном подъеме поплавка встроенной помпы. Как этот принцип осуществить в настенниках?
29.10.2013 в 10:32:15
WLM написал : Libelana, лучше поставьте помпу Аспен
Сейчас пойдет -Аспен - не та модель, поставь лучше Libelana помпу ASPEN Mini Orange - хорошая штука
29.10.2013 в 11:27:57
antyar, РЕСторан МакДональдс,цех приготовления пирожков всяких,купили полупромы с помпой, а пришли без помпы, потом купили эти помпы, вроде бы французские,через месяц ломается сама помпа покупают опять такую же, я менял раза 3( на двух вб почти одновременно ломаются),потом они научились и делают это сами, марка на фото
29.10.2013 в 11:32:45
ЕвгенийЧащин,
Если по схеме подключать, то как раз все будет обезопашено, правда меня просят так не делать,холодный воздух в жару нужнее красоты, при выходе из строя подставляют ведро под ВБ и звонят мне- тащи новую помпу:)
29.10.2013 в 11:32:58
КАТРАН написал : РЕСторан МакДональдс,цех приготовления пирожков всяких
С такими вводными не удивительно. Закидали Sauermann шапками, ждем атаку на Aspen:) По личному же опыту соглашусь с Борисом, ломается все, при определенных условиях.
29.10.2013 в 11:43:27
antyar,
Но 1 месяц работы как то маловато, пускай и в более нагружённом режиме,причем менять марку они не хотели,нужна именно эта,(каждый отмывает деньги по своему):)
29.10.2013 в 12:56:01
G.A.S. написал : Libelana, Может сделать приточную вентиляцию с централизованным охлаждением? Разместить на лоджии. Помпу там поставить.
У нас лоджия застеклена, так что на нее ничего поставить не получится. Плюс не будет фальш-потолков - где же тогда прокладывать каналы вентиляции? Фактически, у нас есть корзина на стене дома, куда мы должны поставить внешний блок. И мы не имеем права вешать другую корзину, вешать без корзины, менять расположение корзины...
29.10.2013 в 12:58:35
молоток написал : Сейчас пойдет -Аспен - не та модель, поставь лучше Libelana помпу ASPEN Mini Orange - хорошая штука
Спасибо, я ее как раз и нашла в интернете. Попробуем поставить ее. Но, конечно, мы отдаем себе отчет, что любая техника может ломаться. Вопрос лишь в частоте -)
29.10.2013 в 13:30:18
antyar написал : С такими вводными не удивительно.
Закидали Sauermann шапками, ждем атаку на Aspen:) По личному же опыту соглашусь с Борисом, ломается все, при определенных условиях.
причем тут закидали? Вы хотели факты-вам их предоставили. Если Сауерман работает месяц, то ясно о каком качестве идет речь, причем как только вместо него ставится аспен или экерли, то проблемы исчезают на долгое время.
29.10.2013 в 14:12:49
WLM написал : причем тут закидали? Вы хотели факты-вам их предоставили. Если Сауерман работает месяц, то ясно о каком качестве идет речь, причем как только вместо него ставится аспен или экерли, то проблемы исчезают на долгое время.
Факты может и были, а вот причины под вопросом, ведь не всегда поломка следствие заводского брака. Я не утверждаю, что это не так, но отталкиваюсь от своего опыта, который говорит о весьма высокой надежности продукции Sauermann, что опять же не исключает возможное низкое качество отдельных партий.
29.10.2013 в 14:57:44
antyar, причина одна-низкое качество. Потому как, в тех же условиях на тех же местах и том же подключении, другие помпы работают без проблем.
29.10.2013 в 15:01:45
В итоге имеем:
29.10.2013 в 15:06:11
Бориска66 написал : обязательно наличие перед вводом в стояк поплавкового сифона ...
проверил, что прекрасно работает сифон с сухим гидрозатвором типа Wirquin Senzo или Hepvo, которые можно расположить уже ближе к канализации.
k0stjan написал : Насколько я понимаю, в любом из этих двух случаев, к каждому внутреннему блоку потребуется помпа?
зачем? перепад высот около 2м. если сразу вести вниз, то прекрасно будет работать. помпа только если наверх сначала труба пойдет.
k0stjan написал : А какой трубкой нужно вести конденсат? Какой толщины она нужна?
22мм вроде бы - стандартная дренажная гофра. у себя сделал так: с 2-х блоков через обжимной фитинг -тройник для металлопласта свожу в одну трубу МП 20мм и ее в канализацию через сухой сифон. дренажная гофра прекрасно входит в такой фитинг. убеждали, что так нельзя и работать не будет, но работает.
проводка идет к внешнему блоку и от внешнего блока к внутренним. кабель лучше использовать тот, который рассчитан на использование на открытом воздухе, так как участок от стены до блока обычно никто не защищает от действия солнца, которое имеет тенденцию разрушать изоляцию. ВВГнг подойдет, но монтажники часто используют гибкий ПВС, мотивируя удобством, хотя он не предназначен для работы на открытом воздухе. но работает. если смотреть на лицевую сторону блока, то обычно подключение с снизу, с левой стороны. для кабелей, трубок от внутреннего блока до внешнего нужна штраба 5х5см. соответственно, когда коммуникации 2-х блоков соединяются - нужна штраба 5х10см. это из-за того, что медные трубки в теплоизоляции. возьмите размеры блоков из описания. от внутреннего блока до потолка - 10см.
Бориска66 написал : с естественным уклоном 1..2см/1м
зачем? там перепад 2м. специально тестировал, делал искусственно колено - прекрасно сливается. там же не нечистоты, а практически дистилированная вода уходит, оседать особо нечему. уклон в 2 см/м для самопромывки канализации, где сливаются грязь, жиры, итп.
29.10.2013 в 17:23:00
ВадимС написал : зачем? там перепад 2м. специально тестировал, делал искусственно колено - прекрасно сливается. там же не нечистоты, а практически дистилированная вода уходит, оседать особо нечему. уклон в 2 см/м для самопромывки канализации, где сливаются грязь, жиры, итп.
Есть правило и его надо придерживаться. Если у вас сливается даже с искусственно сделанным коленом, то это ни о чем не говорит. В любой момент, при работающем кондиционере, конденсат перестанет сливаться из-за такого вот колена и потечет по стене.
29.10.2013 в 17:25:05
Libelana написал : В итоге имеем:
- либо надо срочно заморочиться и купить в интернет-магазине Aspen (с доставкой завтра к обеду)
- либо оставить все как есть - Sauermann Наши кондиционерщики говорят, что разницу в шуме мы не заметим (хотя сомневаюсь), а по надежности - у них положительный опыт. Но вы меня смутили, так что не знаю - стоит рисковать?
А что еще остается делать? Риск в любом случае есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу