18.11.2012 в 10:17:06
#3441141
Не внушает доверия, поплавковая схема надежнее ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.11.2012 в 11:07:47
#3441188
Бориска66 написал : Не внушает доверия, поплавковая схема надежнее ...
Приведите пожалуйста пример, а лучше ссылку. Это Вы, профессионалы в этом шарите - а нам новичкам разобраться трудно.
18.11.2012 в 11:17:13
#3441195
Solovey написал : Приведите пожалуйста пример, а лучше ссылку. Это Вы, профессионалы в этом шарите - а нам новичкам разобраться трудно.
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.11.2012 в 17:56:50
#3441801
Ни разу не подводил..:eek:
26.11.2012 в 11:29:32
#3458436
В порядке необычной идеи - может быть конденсат сливать в увлажнители воздуха, а оттуда он будет испаряться ? ;) И микроклимат поддерживаться будет нужный
28.10.2013 в 17:15:16
#4121301
Уважаемые мастера, хотелось бы поднять тему. Мы делаем ремонт в новостройке, по правилам дома все кондиционеры обязаны иметь слив в канализацию. После консультации с кондиционерщиками выяснилось, что необходимо ставить помпы (самотеком, увы, не получится из-за особенностей планировки). Советуют помпу Sauermann Si 2750. По уровню шума - очень шумная (внутренние блоки у нас MSZ-EF22VEB). Можно ли как-то звукоизолировать полость, в которую будет помещаться помпа? Есть ли такой опыт? Помогите, пожалуйста. Спасибо
28.10.2013 в 17:45:15
#4121367
Libelana написал : Советуют помпу Sauermann Si 2750. По уровню шума - очень шумная (внутренние блоки у нас MSZ-EF22VEB). Можно ли как-то звукоизолировать полость, в которую будет помещаться помпа? Есть ли такой опыт?
обойдитесь пожалуйста без нее, это лишнее устройство, которое должно быть легкодоступно, на случай чего , а так закройте его в месте, где будете находиться меньше всего, чем угодно, главное минимум шума
28.10.2013 в 22:46:32
#4122191
молоток написал : обойдитесь пожалуйста без нее, это лишнее устройство, которое должно быть легкодоступно, на случай чего , а так закройте его в месте, где будете находиться меньше всего, чем угодно, главное минимум шума
Увы, это технически невозможно. Головы в кухне, гостиной и спальне. Один блок на три головы, тянуть трассы с естественным уклоном не позволяет планировка, потолок под покраску, без гипсокартона. Планировали сделать нишу, в нее насос, сверху повесить сам кондей. Чтобы доступ был. Но глупо покупать супер тихие внутренние блоки, чтобы все преимущества убить насосом. Почему нельзя шумо изолировать насос? Он будет переггреваться? А если сделать нишу чуть шыре?
28.10.2013 в 22:59:34
#4122223
Libelana, Может сделать приточную вентиляцию с централизованным охлаждением? Разместить на лоджии. Помпу там поставить.
28.10.2013 в 23:38:51
#4122337
Libelana, нужно узнать на сколько метров максимально от кондюков качает эта помпа
29.10.2013 в 00:50:25
#4122505
Libelana,
Забудте про помпу САЕРМАН- туфта пошла полная, шумят и быстро ломаются,сдохла маркая,что угодно только не эту помпу нужно ставить.
29.10.2013 в 01:39:58
#4122583
КАТРАН написал : Забудте про помпу САЕРМАН- туфта пошла полная, шумят и быстро ломаются,сдохла маркая,что угодно только не эту помпу нужно ставить.
Какая именно модель испортилась и сколько штук сломалось? В общем интересуют детали.
29.10.2013 в 07:17:00
#4122682
antyar написал : Какая именно модель испортилась и сколько штук сломалось? В общем интересуют детали.
Они все ломаются (си речь по поплавковые), когда их монтируют не правильно и забывают уделять внимание при ТО ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.10.2013 в 09:12:45
#4122804
antyar написал : Какая именно модель испортилась и сколько штук сломалось? В общем интересуют детали.
Купили и поставили 5 шт Si 33. Все!!! вышли из строя в первый же месяц эксплуатации. Зарекся от этого производителя! Приходилось каждый раз ездить за 20 км от Москвы по сумасшедшим пробкам. Заменили на Аспен и все наладилось и работают тише причем.
29.10.2013 в 09:15:59
#4122806
Libelana, лучше поставьте помпу Аспен,предпочтительно наливную. Если нужны подробности, то звоните. Номер в профиле.
29.10.2013 в 09:35:39
#4122836
Может кто-нибудь подсказать как себя и заказчика обезопасить от последствий после выхода помпы из строя? Принцип должен быть тот же, что и в кассетных блоках: отключение внутреннего/внешнего при завышенном подъеме поплавка встроенной помпы. Как этот принцип осуществить в настенниках?
29.10.2013 в 10:32:15
#4122940
WLM написал : Libelana, лучше поставьте помпу Аспен
Сейчас пойдет -Аспен - не та модель, поставь лучше Libelana помпу ASPEN Mini Orange - хорошая штука
29.10.2013 в 11:27:57
#4123054
antyar, РЕСторан МакДональдс,цех приготовления пирожков всяких,купили полупромы с помпой, а пришли без помпы, потом купили эти помпы, вроде бы французские,через месяц ломается сама помпа покупают опять такую же, я менял раза 3( на двух вб почти одновременно ломаются),потом они научились и делают это сами, марка на фото
29.10.2013 в 11:32:45
#4123060
ЕвгенийЧащин,
Если по схеме подключать, то как раз все будет обезопашено, правда меня просят так не делать,холодный воздух в жару нужнее красоты, при выходе из строя подставляют ведро под ВБ и звонят мне- тащи новую помпу:)
29.10.2013 в 11:32:58
#4123061
КАТРАН написал : РЕСторан МакДональдс,цех приготовления пирожков всяких
С такими вводными не удивительно. Закидали Sauermann шапками, ждем атаку на Aspen:) По личному же опыту соглашусь с Борисом, ломается все, при определенных условиях.
29.10.2013 в 11:43:27
#4123093
antyar,
Но 1 месяц работы как то маловато, пускай и в более нагружённом режиме,причем менять марку они не хотели,нужна именно эта,(каждый отмывает деньги по своему):)
29.10.2013 в 12:56:01
#4123227
G.A.S. написал : Libelana, Может сделать приточную вентиляцию с централизованным охлаждением? Разместить на лоджии. Помпу там поставить.
У нас лоджия застеклена, так что на нее ничего поставить не получится. Плюс не будет фальш-потолков - где же тогда прокладывать каналы вентиляции? Фактически, у нас есть корзина на стене дома, куда мы должны поставить внешний блок. И мы не имеем права вешать другую корзину, вешать без корзины, менять расположение корзины...
29.10.2013 в 12:58:35
#4123236
молоток написал : Сейчас пойдет -Аспен - не та модель, поставь лучше Libelana помпу ASPEN Mini Orange - хорошая штука
Спасибо, я ее как раз и нашла в интернете. Попробуем поставить ее. Но, конечно, мы отдаем себе отчет, что любая техника может ломаться. Вопрос лишь в частоте -)
29.10.2013 в 13:30:18
#4123297
antyar написал : С такими вводными не удивительно.
Закидали Sauermann шапками, ждем атаку на Aspen:) По личному же опыту соглашусь с Борисом, ломается все, при определенных условиях.
причем тут закидали? Вы хотели факты-вам их предоставили. Если Сауерман работает месяц, то ясно о каком качестве идет речь, причем как только вместо него ставится аспен или экерли, то проблемы исчезают на долгое время.
29.10.2013 в 14:12:49
#4123393
WLM написал : причем тут закидали? Вы хотели факты-вам их предоставили. Если Сауерман работает месяц, то ясно о каком качестве идет речь, причем как только вместо него ставится аспен или экерли, то проблемы исчезают на долгое время.
Факты может и были, а вот причины под вопросом, ведь не всегда поломка следствие заводского брака. Я не утверждаю, что это не так, но отталкиваюсь от своего опыта, который говорит о весьма высокой надежности продукции Sauermann, что опять же не исключает возможное низкое качество отдельных партий.
29.10.2013 в 14:57:44
#4123511
antyar, причина одна-низкое качество. Потому как, в тех же условиях на тех же местах и том же подключении, другие помпы работают без проблем.
29.10.2013 в 15:01:45
#4123522
В итоге имеем:
29.10.2013 в 15:06:11
#4123537
Бориска66 написал : обязательно наличие перед вводом в стояк поплавкового сифона ...
проверил, что прекрасно работает сифон с сухим гидрозатвором типа Wirquin Senzo или Hepvo, которые можно расположить уже ближе к канализации.
k0stjan написал : Насколько я понимаю, в любом из этих двух случаев, к каждому внутреннему блоку потребуется помпа?
зачем? перепад высот около 2м. если сразу вести вниз, то прекрасно будет работать. помпа только если наверх сначала труба пойдет.
k0stjan написал : А какой трубкой нужно вести конденсат? Какой толщины она нужна?
22мм вроде бы - стандартная дренажная гофра. у себя сделал так: с 2-х блоков через обжимной фитинг -тройник для металлопласта свожу в одну трубу МП 20мм и ее в канализацию через сухой сифон. дренажная гофра прекрасно входит в такой фитинг. убеждали, что так нельзя и работать не будет, но работает.
проводка идет к внешнему блоку и от внешнего блока к внутренним. кабель лучше использовать тот, который рассчитан на использование на открытом воздухе, так как участок от стены до блока обычно никто не защищает от действия солнца, которое имеет тенденцию разрушать изоляцию. ВВГнг подойдет, но монтажники часто используют гибкий ПВС, мотивируя удобством, хотя он не предназначен для работы на открытом воздухе. но работает. если смотреть на лицевую сторону блока, то обычно подключение с снизу, с левой стороны. для кабелей, трубок от внутреннего блока до внешнего нужна штраба 5х5см. соответственно, когда коммуникации 2-х блоков соединяются - нужна штраба 5х10см. это из-за того, что медные трубки в теплоизоляции. возьмите размеры блоков из описания. от внутреннего блока до потолка - 10см.
Бориска66 написал : с естественным уклоном 1..2см/1м
зачем? там перепад 2м. специально тестировал, делал искусственно колено - прекрасно сливается. там же не нечистоты, а практически дистилированная вода уходит, оседать особо нечему. уклон в 2 см/м для самопромывки канализации, где сливаются грязь, жиры, итп.
29.10.2013 в 17:23:00
#4123803
ВадимС написал : зачем? там перепад 2м. специально тестировал, делал искусственно колено - прекрасно сливается. там же не нечистоты, а практически дистилированная вода уходит, оседать особо нечему. уклон в 2 см/м для самопромывки канализации, где сливаются грязь, жиры, итп.
Есть правило и его надо придерживаться. Если у вас сливается даже с искусственно сделанным коленом, то это ни о чем не говорит. В любой момент, при работающем кондиционере, конденсат перестанет сливаться из-за такого вот колена и потечет по стене.
29.10.2013 в 17:25:05
#4123809
Libelana написал : В итоге имеем:
- либо надо срочно заморочиться и купить в интернет-магазине Aspen (с доставкой завтра к обеду)
- либо оставить все как есть - Sauermann Наши кондиционерщики говорят, что разницу в шуме мы не заметим (хотя сомневаюсь), а по надежности - у них положительный опыт. Но вы меня смутили, так что не знаю - стоит рисковать?
А что еще остается делать? Риск в любом случае есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу