Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.10.2012 в 22:22:21

Александр 37 написал : пятый этаж пятиэтажного кирпичного дома.

Не верится что воздух вниз пойдет с 5го и никогда не будет там скапливаться.Чугунию нужна была только постоянная циркуляция/даже с воздухом он греет/,бимет греет только полностью заполненый.В таких квартирах ставили не маевского,а кран и спускник автомат.

0
Аватар пользователя
Александр 37

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

16.10.2012 в 22:35:07

Квартира куплена 5 лет назад ,на чугуние на месте спускного крана стояла заглушка.. на фото видно..

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.10.2012 в 22:45:33

Александр 37 написал : стояла заглушка.

И ее никогда не откручивали,чтобы спустить воздух? Вопрос к тому.что при такой разводке воздух скапливался бы и в чугунии и удалить его оттуда только через пробку.Но если его не было а сейчас воздушит ,то он перестал отбираться из СО и приходит с теплоносителем.И причину нужно искать ранее ,до батареи.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

16.10.2012 в 23:41:19

касимов написал : и удалить его оттуда только через пробку.

он сам оттуда выдавливается водой, со временем. Хотя физика как бы это не признает - но факт.

кран на перемычке? на сколько я знаю = В ЦО - он не нужен. снипы посмотрите - там есть этот кран?

Трубы ПП - это плюс. Толку от их замены не будет.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.10.2012 в 23:46:27

Alex-Alex написал : он сам оттуда выдавливается водой, со временем

Но у него он еще и приходит постоянно./Алюминька газует у соседей снизу?/

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

17.10.2012 в 00:02:20

касимов написал : Алюминька газует у соседей снизу?/

да все может быть. и снизу, и собственный. Но для начала надо собственную перемычку от пробки избавить.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.10.2012 в 00:13:53

Перемычку сразу у обратки внизу ,для начала.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.10.2012 в 02:30:14

Alex-Alex написал : он сам оттуда выдавливается водой, со временем.

растворяется постепенно

Alex-Alex написал : Трубы ПП - это плюс.

какие плюсы на отоплении?

0
Аватар пользователя
Александр 37

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

18.10.2012 в 14:54:16

Вообщем сантехника работающего с трубогибом и сваркой у нас найти целая проблема....:mad: Сделаю пока полипропиленом по старой схеме разводки со всеми уклонами.. В магазинах имеются в продаже трубы PRO AQUA RUBIS SDR6,RUBIS SDR7.4 ,трубы TEBO... какие из них лучше выбрать.?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.10.2012 в 16:47:31

Александр 37 написал : Вообщем сантехника работающего с трубогибом и сваркой у нас найти целая проблема....:mad: Сделаю пока полипропиленом по старой схеме разводки со всеми уклонами.. В магазинах имеются в продаже трубы PRO AQUA RUBIS SDR6,RUBIS SDR7.4 ,трубы TEBO... какие из них лучше выбрать.?

Касимов дал правильный совет. Схема вроде грамотная и должна работать. Вот только биметаллу завоздушивание гораздо страшнее чем чугуну.

Для начала поставьте справа вверху вместо переходника с Маевским, заглушку со встроенным автоматическим воздухоотводчиком. Если уж не поможет (но должно помочь), тогда и о типе трубы будете думать. Этот воздухоотводчик вам всё равно пригодиться, т.к у Вас верхний этаж, и воздух будет накапливаться постоянно в Вашем радиаторе. И неизвестно будет ли он быстрее растворяться в теплоносителе или быстрее накапливаться. Цена вопроса около 250 рублей.

Подозреваю, что после этого даже с открытым краном на байпасе всё будет работать хорошо. Но это уже не суть важно, потому как у Вас байпасса до замены не было. Если вместо 3/4" стали Вы поставили РР 25мм (так и не разглядел 20 или 25 мм у Вас на подаче и обратке РР труба. Надеюсь не 20мм поставили?), то уже заузили внутреннее сечение (проход) трубы, поэтому если будет работать с открытым байпасом, то лучше его не закрывать, потому как зачем "удушивать стояк" еще сильнее.

Остальное пока оставьте до этого так как есть. Не торопитесь забегать вперёд паровоза.

Если только сделать подъем правой части радиатора относительно левой на один-два процента (1 см на 1 метр).

Относительно уклонов сильно сомневаюсь, что поможет. Ведь это же не гравитационная самотёчная система, в конце концов! А с принудительной циркуляцией! Уклоны нужны только чтобы не было "карманов" в которых будет скапливаться воздух.

П.С. Если уж будете трубы менять, то подачу и обратку сделайте из ПП трубы 32мм (чтобы соседям не стыдно было в глаза смотреть, если что) до байпаса. Разница в цене будет не более 200-300 рублей, стоит ли совесть марать? Байпас можно и ПП 25, если не будете ставить термоголовку. На байпас поставьте ПП вентиль 32 мм. После байпаса поставьте отсекающие ПП краны 25мм и далее к радиатору трубой ПП 25 мм. Трубу ПП от стальной трубы подачи с маленьким уклоном вверх, чтобы пузырьки воздуха скапливались в радиаторе и устранялись автовоздухоотводчиком). Трубу ПП от обратки делайте строго горизонтально (надеюсь у мастеров найдется не врущий уровень или лазерный нивелир). Трубы используйте PN25 армированные СПЛОШНЫМ алюминием снаружи или внутри. Тебо, Пилса, ПроАква, ДизайнГруп, FV-PLAST (Чехия). Лично мне больше нравиться ПроАква и ДизайнГруп, чешским давным-давно не приходилось, у Пилсы многовато наполнителя, да и овальность очень нередка. Если будете ставить армированные алюминием внутри, внимательно проследите, чтобы сваривали трубы с применением торцевой зачистки и спецнасадок.

Байпас бы я оставил так, как на фото с ПП. Или в случае с термоголовкой, сделал бы его по диагональной схеме. А делать его внизу, как тут выше советовали вообще нет смысла, ибо через него гидросопротивление меньше, чем через дальнейшие уголки и радиатор, и воды через радиатор пойдет мало или совсем не пойдет. А закрывать байпас краном, тоже нет никакого смысла, тогда зачем ВООБЩЕ делать байпас? Вообще лучше на байпассе ставить не кран, а вентиль и на размер больше чем байпасс. С тем, чтобы он создавал небольшое гидродинамическое сопротивление, но в случае срабатывания термоголовки стояк "не удушался". В случае же когда циркуляция в стояке очень плохая (кто то уже "удушил"), то вентилем можно чуть-чуть постепенно пережимать байпасс, до приемлемого прогрева радиатора, но не более того, зачем же всю воду гнать через свой радиатор? Нужно и о других думать, не только о себе.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Александр 37

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

18.10.2012 в 17:20:25

Inch1964 написал : Надеюсь не 20мм поставили?

d20 на перемычке, остальные d 25...

0
Аватар пользователя
Александр 37

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

18.10.2012 в 17:27:26

Inch1964 написал : Если уж будете трубы менять, то подачу и обратку сделайте из ПП трубы 32мм (чтобы соседям не стыдно было в глаза смотреть, если что). Байпас можно и ПП 25, если не будете ставить термоголовку. На байпас поставьте ПП вентиль 32 мм. После байпаса поставьте отсекающие ПП краны 25мм и далее к радиатору трубой ПП 25 мм. Трубу ПП от стальной трубы подачи с маленьким уклоном вверх. Трубы PN25 армированные СПЛОШНЫМ алюминием снаружи или внутри. Тебо, Писла, ПроАква, ДизайнГруп. Если будете ставить армированные алюминием внутри, внимательно проследите, чтобы сваривали трубы с применением торцевой зачистки и спецнасадок.

Спасибо!:)

0
Аватар пользователя
Александр 37

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

18.10.2012 в 17:34:39

Inch1964 написал : После байпаса поставьте отсекающие ПП краны

Схему не набросаете?:) и что такое термоголовка?

0
Аватар пользователя
Александр 37

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

18.10.2012 в 17:43:24

Inch1964 написал : (надеюсь у мастеров найдется не врущий уровень или лазерный нивелир)

У меня найдется...

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.10.2012 в 18:36:51

Александр 37 написал : Схему не набросаете?:) и что такое термоголовка?

Схему не знаю будет ли время.... Под термоголовкой имею в виду термовентиль с установленной термоголовкой, или просто ручной термовентиль.

П.С. Тоже хочу такой нивелир. Сейчас у меня только зеленый Бош PLL360. А у вас три плоскости да еще и все на 360. Облизнулся! :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу