17.10.2012 в 13:42:46
Мужики посоветуйте плиз какую систему разводки труб отопления посоветуете в частном доме? По проекту горгаза запроектировали котёл и вентиляцию в кухне на первом этаже. Из этого выбрал котёл Electolux GCB 24 Hi-Tech i c открытой камерой сгорания.
Склоняюсь к коллекторной системе но мугу быть не прав.
17.10.2012 в 14:14:48
все верно думаете.Что останавливает вас?
Сантехнические работы Москва и область
17.10.2012 в 14:36:39
Я считаю,что коллекторная система - самая лучшая.
17.10.2012 в 15:11:39
А вот вопрос, посоветуйте где правильнее разместить кол.шкафы? И ещё я как понимаю у меня будет три шкафа на каждом этаже как они балансируются м.у собой? Что вы думаете про коллекторы Valtec?
17.10.2012 в 15:28:22
Нормальные коллекторы. Но я предпочитаю Овентроп (о вкусах не спорят). От котельной (от насоса или регумата) ведёте стояк дюймовой трубой. Легче будет рабочему если коллекторы будут стоять на одной вертикали. Самое большое разводил от одного насоса 4 жтажа , 56 радиаторов. Само всё балансируеться. Радиаторы греют равномерно.
17.10.2012 в 15:46:47
т.е коллекторы этажные соединяются тройниками металлопластом. А вот хватит ли насоса на котле прокачать?
17.10.2012 в 15:59:38
kraf написал : т.е коллекторы этажные
а зачем вам коллектора на каждом этаже?
17.10.2012 в 16:02:48
kraf написал : А вот хватит ли насоса на котле прокачать?
4 этажа 56 радиаторов грюнфус 25 на 80 справляеться.
17.10.2012 в 16:12:48
а как нужно, подскажите, я не сантехник. Я думаю что есть этажный коллектор к нему все батареи сводятся а коллектор к котлу. Ведь у меня фактически три этажа получается
17.10.2012 в 16:16:57
kraf написал : а как нужно, подскажите, я не сантехник.
не скажу как нужно .. но вот как можно.. делаете один распредузел .. рядом с котлом и запитываете от пары (желательно большого сечения) коллекторов .. все три этажа петлям по секторам..с верху вниз..
17.10.2012 в 16:17:14
Мастер Игорь написал : Нормальные коллекторы. Но я предпочитаю Овентроп (о вкусах не спорят). От котельной (от насоса или регумата) ведёте стояк дюймовой трубой. Легче будет рабочему если коллекторы будут стоять на одной вертикали. Самое большое разводил от одного насоса 4 жтажа , 56 радиаторов. Само всё балансируеться. Радиаторы греют равномерно.
А на котле ведь подвод на отопление 3.4 помоему т.е переходить на дюйм надо.
17.10.2012 в 16:17:49
Я так всегда и делаю. Но ещё можно коллектора и на одном этаже разместить,например на втором.
17.10.2012 в 16:21:06
Я бы перешёл бы на дюйм. Но Вы не писали какой котёл и почти автоматически подумал что напольный . От него гребёнка на отопление,тёплый пол и бойлер для рециркуляции горячей воды.
17.10.2012 в 16:23:27
Сенсей тоже правильно пишет.
17.10.2012 в 16:37:14
Мастер Игорь написал : Я бы перешёл бы на дюйм. Но Вы не писали какой котёл и почти автоматически подумал что напольный . От него гребёнка на отопление,тёплый пол и бойлер для рециркуляции горячей воды.
Electrolux GCB 24 Hi-Tech i и он находится на первом этаже, и как всё правильно разместить ведь это кухня а не котельная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.