pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

05.04.2015 в 23:13:35

Inch1964 написал : Рассказать как настроить, т.е отбалансировать? И главное в Вашей схеме как будут располагаться радиаторы в изометрии или вид сверху? Т.е действительно ли у Вас получается попутка или тупиковая? От этого и балансировка будет отличаться.

Было бы интересно услышать, как правильно отбалансировать СО.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.04.2015 в 23:41:00

pokand написал : Было бы интересно услышать, как правильно отбалансировать СО.

http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

LR3
LR3
Новичок

Регистрация: 20.02.2015

Сургут

Сообщений: 6

01.05.2015 в 10:25:36

Vladimir_Vas написал : Проще и надежнее в Вашем случае поставить коллекторную разводку по паре металлопластиковых труб к каждой батарее.

Полностью согласен, по удобству и надежности.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.05.2015 в 15:11:08

Vladimir_Vas написал : Проще и надежнее в Вашем случае поставить коллекторную разводку по паре металлопластиковых труб к каждой батарее.

LR3 написал : Полностью согласен, по удобству и надежности.

Ничем коллекторно-лучевая разводка СО не лучше ни по "удобству" (какое еще нафиг "удобство"???), ни по надежности, по отношению к тройниковой разводке. Быстрее в монтаже только. Но ни какими другими преимуществами не обладает. Наоборот обладает недостатком более высокой стоимости оборудования и материалов.

Вообще термин "удобство" применительно к СО - чисто пустая демагогическая фраза из арсенала маркетологов, втюхивающих людям ненужные им вещи. Это же не кресло, в котором может быть удобно, а может быть неудобно сидеть! ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

30.10.2018 в 14:41:58

Всем привет. Прошу помощи. Ниже приведена схема отопления в существующем доме. Проблема в том что с первого дня в контуре 1 и контуре 2 не прогревались 2 последние батареи. В этом году решил убрать в контуре 2 перемычку между подачей и обраткой(на схеме пунктиром), просто перемычка была сделана трубой 25, так же как и подача с обраткой. После того как убрал перемычку перестали греться оба теплых пола, в контуре 1 греются первые 2 батареи и полотенцесушитель, в контуре 2 греются первые 4 батареи. На всех батареях через маевского идет сразу водичка. Котел Baxi mainfour 24. Магистрали сделаны 25 трубой, в батареи заходит 20. На входе и выходе батарей стоят многооборотные вентили.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.10.2018 в 14:57:51

funtik_kmv, Почему не хотите заказать гидравлический расчет? Предпочитаете самому у себя рвать пассатижами больной зуб без анестезии?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

30.10.2018 в 15:00:02

Inch1964, Это жилой дом, 4 года назад была сделана отделка. Переделывать сейчас всю СО просто невозможно

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2018 в 15:10:53

funtik_kmv, это безумие скорее всего невозможно отбалансировать (нужно «душить» расход на тех ОП, которым достаётся больше всего теплоносителя). Просто всё, абсолютно всё сделано так, как делать категорически не надо. Но дерзайте, вентили в помощь.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

30.10.2018 в 15:12:18

funtik_kmv написал: Переделывать сейчас всю СО просто невозможно

всю и не надо - отрезать лишнее, добавить нужное :)

0
funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

30.10.2018 в 15:14:54

BV написал:

funtik_kmv написал: Переделывать сейчас всю СО просто невозможно

всю и не надо

BV, а что надо?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

30.10.2018 в 15:15:59

funtik_kmv написал:

BV написал:

funtik_kmv написал: Переделывать сейчас всю СО просто невозможно

всю и не надо

BV, а что надо?

funtik_kmv, рассчитать, сделать (отрезать-добавить), отрегулировать :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.