серго-70
серго-70
Новичок

Регистрация: 25.05.2010

Химки

Сообщений: 71

22.01.2013 в 22:54:31

Скорее всего где-то сильное заужение в пластике. Плохо спаяно точнее не правильно. Переделать придется.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.01.2013 в 23:05:16

И обратка кривая, на вверх плохо ходит.

По уму отводы переваривать надо на нужную высоту. Не сами же делали.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

23.01.2013 в 00:24:12

а как радиатор снять?

0
костя72
костя72
Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

23.01.2013 в 07:10:22

:eek: головка терморегулятора направленна вверх-неправильно, для начала просто снимите ее, если подача нижняя-хуже-может вообще не работать, тогда только переделка

0
kryl70kryl
kryl70kryl
Местный

Регистрация: 23.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 343

23.01.2013 в 09:40:02

я бы всё переделал-во первых убрал совсем регулятор(от него только вред-заужение диаметра,грязь из системы отопления забивает постоянно),поставил бы больший диаметр трубы,ну и спаивать нужно профессионально что бы не заузить стыки...

0
Легковместе
Легковместе
Новичок

Регистрация: 23.01.2013

Волгоград

Сообщений: 12

23.01.2013 в 12:01:25

Серго прав, скорее всего при пайке труб её где-то сильно перегрели и в этом месте сильное заужение внутреннего диаметра. Отсюда и плохая циркуляция. А ещё у Вас на фото не видно стояки. Как подключена батарея последовательно или параллельно. Может здесь проблема.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2013 в 13:35:10

Спасибо за ответы Немного корректировки Так подключены 5 батарей, у одной расстояние от стояков до батарей 0,4м, так вот она греет хорошо. У остальных 4 расстояние от 0,5 до 1м.
Квартира расположена на 4 этаже 15 эт дома. У соседей на 2 и 13 эт, подключены так же, греют хорошо. Делали одни и те же сантехники.

Где можно посмотреть схему регулятора ?
Понимаю что он вкручен просто в тройник? Чтобы его безболезненно поменять.

Может подключить вот так, только с одной стороны?

0
Вложение
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.01.2013 в 14:19:02

серго-70 написал : Скорее всего где-то сильное заужение в пластике. Плохо спаяно точнее не правильно. Переделать придется.

Да там сам пластик - вполне себе заужение. Его внутренний диаметр, навскидку, раза в 1,5 меньше, чем у стали. Получите в 3 раза бОльшее сопротивление, распишитесь.

костя72 написал : головка терморегулятора направленна вверх-неправильно, для начала просто снимите ее

Во-во, может при этом и заработать.

костя72 написал : если подача нижняя-хуже-может вообще не работать, тогда только переделка

Тоже согласен.

Короче, Равшанов везде хватает...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.01.2013 в 14:38:19

Пока топикстартер не скажет нижняя или верхняя подача, двухтрубка или однотрубка, мало чего можно посоветовать... И пока не даст фото побольше, со стояками. И пока не расскажет, что до замены радиаторов у него стояло.

Стояков не видно, чтобы по наличию байпасса можно было отгадать. Прямо какая то "битва экстрасенсов"...

При заужении в пластике (хоть от неверной сварки, хоть от использования неверного диаметра труб), но при наличии нормальной циркуляции в однотрубке или нормальном перепаде давлений в двухтрубке, радиатор все равно бы работал. Другое дело, что такая халтура ухудшает работу отопления всего стояка отопления и если уважать соседей и самого себя, то нужно переделать по правильному.

Если однотрубка, то где байпасс? И термоголовка перекрывает весь стояк?

Если двухтрубка, то правильно ли выбран термовентиль под термоголовку (если не имеет преднастроек, то должен на обратке стоять балансировочный вентиль, но не шаровый кран), и не "роняет" ли такое подключение перепад давлений между стояком подачи и стояком обратки?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

23.01.2013 в 18:03:23

Inch1964 написал : то должен на обратке стоять балансировочный вентиль,

разве на радиаторы ставят балансировочные ? какие (бренд , модель , фото) ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

23.01.2013 в 19:29:36

kryl70kryl написал : спаивать нужно профессионально

начнем с того что спаивать в многоквартирных домах запрещено по ГОСТу, всмысле работать материалом который не держит 100гр С...

RomanC написал : Может подключить вот так, только с одной стороны?

если у вас нижняя подача носителя, то только так биметалл и будет греть, кстати для справки, подача может быть разной в одной квартире но по разным стоякам...так как правило в хрущевках...

посмотрите мои варианты, в одной квартире все возможные случаи-верхняя и нижняя подача, радиатор длиннее 10 секций...а то что вы показали на фото, это лишнее все...кроме того что дорого...даже самый лютый фанат нержавейки или меди, в здравом уме конечно, вам скажет что если стояки из стали, то только сталь и сварка должна подходить к радиаторам (медь, нержавейка-лишнее, м/п-халтура, полипропилен-лютая халтура)

либо как вариант вам повезло так же как мне однажды, пока еще после отпуска полностью не прочитал чем там полемика закончилась, но чувствую ни чем результативным...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу