Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.11.2012 в 01:13:18

Иван1,

Нет,можно ставить как угодно,(если очень этого хочется).

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

27.11.2012 в 11:16:09

Не уверен, что VL 100 можно устанавливать вертикально. Все чертежи в инструкции по монтажу - горизонтальные.

К слову, и не любую воздушно-тепловую завесу можно устанавливать и так, и так.

Ибо не все подшипники к этому приспособлены. :)

0
Аватар пользователя
Иван1

Местный

Регистрация: 14.11.2012

Красногорск

Сообщений: 20

27.11.2012 в 16:39:30

veterburg написал : Не уверен, что VL 100 можно устанавливать вертикально. Все чертежи в инструкции по монтажу - горизонтальные.

К слову, и не любую воздушно-тепловую завесу можно устанавливать и так, и так.

Ибо не все подшипники к этому приспособлены. :)

И как меняется нагрузка на подшипники, если блок вертикально???? Я допускаю, что может понадобиться козырек на нижний наружний колпак.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

27.11.2012 в 16:57:21

Иван1 написал : И как меняется нагрузка на подшипники, если блок вертикально????

Вам привели как пример ВТЗ, а там довольно сильно влияет какова будет опора на подшипник:

veterburg написал : не любую воздушно-тепловую завесу можно устанавливать и так, и так. Ибо не все подшипники к этому приспособлены

А что касается МЕ, то то же нигде не встречал вариант вертикального монтажа .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Иван1

Местный

Регистрация: 14.11.2012

Красногорск

Сообщений: 20

27.11.2012 в 17:24:15

Ким написал : Вам привели как пример ВТЗ, а там довольно сильно влияет какова будет опора на подшипник:

Мы говорим о конкретной модели.

А что касается МЕ, то то же нигде не встречал вариант вертикального монтажа .....

То что вы ни где не встречали, не означает, что так нельзя поставить, КАТРАН их ставит и говорит, что можно.

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

27.11.2012 в 17:51:47

Иван1 написал : То что вы ни где не встречали, не означает, что так нельзя поставить, КАТРАН их ставит и говорит, что можно.

А Вы встречали примеры монтажа наружного блока сплит-системы вентилятором к стене? Я - встречал.

Но это вовсе не говорит о правильности такого монтажа, согласитесь. Так и тут: и подшипникам может не понравиться вертикальный монтаж, и даже шнурку для переключения скоростей, прорезь под который выполнена для горизонтального расположения установки.

Впрочем, решать Вам.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

27.11.2012 в 19:35:26

Иван1 написал : То что вы ни где не встречали, не означает, что так нельзя поставить, .....

А кто Вам что запрещает !!!! да хоть на потолок поставьте, это Ваше право и Ваше решение ......

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Иван1

Местный

Регистрация: 14.11.2012

Красногорск

Сообщений: 20

27.11.2012 в 19:56:26

Ким написал : А кто Вам что запрещает !!!! да хоть на потолок поставьте, это Ваше право и Ваше решение ......

Иногда такое решение диктуется банальным отсутствием места для горизонтальной установки.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

27.11.2012 в 20:42:26

Иван1 написал : Иногда такое решение диктуется банальным отсутствием места для горизонтальной установки.

В таких случаях обычно ищут возможность сделать "нормально", а не делают так чтобы через время самому смешно не было или кто еще не сказал одно народное высказывание .... Если так хочется рекуператор то на МЕ "свет клином не сошелся ...." Здесь на форуме одно время рекламировал товарищ ( по типу Петросяна и шпингалеты) немецкий рекуператор. Внешне - меньше по размеру (не прямоугольный корпус а почти квадратный), по качеству - вроде как не хуже. На ю-тубе роликов про эту установку навалом. Посмотрите, может быть не дождетесь народного высказывания ...

Пы.Сы. Еще помню где искать. http://www.youtube.com/watch?v=dZI7szKULgo Что это такое - не имею понятия. Поищите информацию, может быть устроит Вас и размеры и она сама... Удачи .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

27.11.2012 в 23:02:01

Иван1 написал : Иногда такое решение диктуется банальным отсутствием места для горизонтальной установки.

Согласен. И внутренний блок кондиционера в этом случае Вы можете смело устанавливать вертикально. А ежели нет места для холодильника, то его можно и на пол положить. :)

0
Аватар пользователя
Иван1

Местный

Регистрация: 14.11.2012

Красногорск

Сообщений: 20

28.11.2012 в 08:23:05

veterburg написал : Согласен. И внутренний блок кондиционера в этом случае Вы можете смело устанавливать вертикально. А ежели нет места для холодильника, то его можно и на пол положить. :)

Ну Вы сравнили что то с чем то...Если можете сказать по конкретной модели + и -, с удовольствием выслушаю.

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

28.11.2012 в 10:24:43

Иван1 написал : Ну Вы сравнили что то с чем то...Если можете сказать по конкретной модели + и -, с удовольствием выслушаю.

В сообщении № 2 есть ссылка. Сходите по ней.

Всё остальное Вам расскажет КАТРАН :) Он же и установит, вы ж соседи. С нетерпением ждем фото :)

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

29.11.2012 в 01:56:40

shtangen, Фото обычной установки на е майл отправил,если не лень,можете выложить сюда,кому чего не понятно-объясню.Черная фигня закрывающая входное отверстие-самодельный сменный фильтр.(сменный фильтрующий элемент от Вб кондиционера кассетного типа)

0
Аватар пользователя
AndryP

Местный

Регистрация: 05.01.2013

Москва

Сообщений: 90

20.01.2013 в 11:08:27

Сейчас для новой квартиры продувыю варианты реализации приточки. Если делать все по "правильному", то ценник с Лоссеем 35-м, который под потолок зашивается, выходит ого-го сколько и плюс куча каналов под потолком. Вот была бы возможность VL-100U-E зашивать под потолком, вот что-то типа такого, только не кондей, а приточка с рекуперацией - купил бы парочку, даже не задумываясь!

КАТРАН, Вы говорили, что веритикально ставили, не было опыта "зашивания" VL-100U-E в потолок?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

24.01.2013 в 00:03:25

AndryP,

В потолок не зашивал,но если Вам надо-могу зашить,проблема будет заключаться в перегреве моторов.Придется к ним каким то образом(образов много) подводить и отводить воздух для охлаждения.

0
Назад