18.12.2012 в 16:44:24
DED@ПВО написал : Если все будут высасывать непрерывно, то реакторы на АЭС поплавятся
Так не бывает. Коэффициент одновременности или еще там как обзовите... Дадите вы на квартиру 50А вводной автомат или на 150 - на сегодняшний день нагрузка на КТП не изменится. Ну нет в квартире столько электроприборов, а если и есть, то уж одновременно ими не пользуются.
18.12.2012 в 17:10:36
Solovey написал : Так не бывает.
Так бывает. На квартиру сколько не дай, один хрен будут спрашивать и просить поставить побольше. Нагрузят по полной и еще половину, да еще и жаловаться будут что сеть хреновая!!!
18.12.2012 в 20:34:01
Я чувствую, что тема ушла несколько в другое русло)
Сегодня УК подтвердила - вводная мощность 16кВт.
Еще раз хотел бы уточниться - может в этот раз смогу понять, как строить схему в подъездном щитке: вводной автомат на 63А - счетчик - УЗО селективное 50А/300мА - квартирный щиток.
И еще вопрос - снижение номиналов на УЗО розеток, сплита и кухонного блока до 40А целесообразно? М, идет оптимизация бюджета и я уже немного выполз за рамки...
18.12.2012 в 20:43:48
Zed1982 написал : вводной автомат на 63А - счетчик - УЗО селективное 50А/300мА - квартирный щиток.
При вводном автомате 63А селективное УЗО на вводе тоже 63А должно быть
18.12.2012 в 20:56:04
Zed1982 написал : И еще вопрос - снижение номиналов на УЗО розеток, сплита и кухонного блока до 40А целесообразно? М, идет оптимизация бюджета и я уже немного выполз за рамки...
Нельзя - оно тогда может оказаться перегружено суммарным рабочим током. С учетом дифа на плиту - получается 5 крупных групповых УЗО на квартиру - для сокращения расходов - лучше сократите их до 3шт 63А/30мА. Плиту и свет на одно УЗО например, ну или еще как...
Я бы за основу взял такой принцип распределения:
18.12.2012 в 21:32:42
Solovey написал : При вводном автомате 63А селективное УЗО на вводе тоже 63А должно быть
Лучше 80А или 100А, но их как и 63А еще поискать в продаже надо!. И счетчик должен быть 5(80)А.
18.12.2012 в 22:11:12
DED@ПВО написал : Лучше 80А или 100А, но их как и 63А еще поискать в продаже надо!. И счетчик должен быть 5(80)А.
На самом деле вот это все пустой разговор. Какие перегрузки выдерживает УЗО? Какие перегрузки допускаются для счетчика? Вот кто вскрывал УЗО например 40 и 63А - есть разница во внутрянке, или только маркировка отличается???
ИМХО, вводной автомат 63А, УЗО 63А и счетчик 60А нормальное сочитание без слабого места. фиг вам удастся УЗО или счетчик спалить под защитой автомата 63А
18.12.2012 в 22:16:41
Solovey написал : фиг вам удастся УЗО или счетчик спалить под защитой автомата 63А
Флаг Вам в руки!
29.12.2012 в 02:56:11
одного не пойму нахрена столько пакетников ставить духовой шкаф свч вы что это все свазу включать собрались
умный дом хотите в послетствие сделать но эта схема не пригодна
молодец ваш электрик развел на бабки
я сам так делаю бывает но не нравится мне эта катавасия
кстате на освешение в доме делаю две три групы и все каждый день замыкать провода вы не собираетесь
а так все наиналось хорошо
14.01.2013 в 14:59:49
сергей-, и вам не болеть.
Поделитесь, в чем первоначальная схема СУЩЕСТВЕННО отличается от предложенной участниками форума с грамотной аргументацией? Чем не пригодна схема для "умного дома" в том виде, в котором она есть сейчас?
Какие "две три групы" вы делаете на "освешение"? Вы так же делаете схемы и разводите электрику как и грамотно пишете?
Если вы что-то пишете - пожалуйста, аргументируйте.
Для построения такой схемы есть тоже определенные причины.
15.01.2013 в 15:17:16
Solovey написал : Какие перегрузки выдерживает УЗО?
Нагрузки на УЗО выпадают в части выдерживания сквозного тока через замкнутые контакты, поэтому 32А тока через УЗО 40А и 63А вызывают разный нагрев контактов!
15.01.2013 в 15:20:38
Solovey написал : фиг вам удастся УЗО или счетчик спалить под защитой автомата 63А
АВ 63А - 63А*1,45=91,35А!!! Счетчик 60А. Превышение - 152,25%!!!! Вы думаете счетчик будет кайфовать????
15.01.2013 в 16:29:03
DED@ПВО написал : Превышение - 152,25%!!!! Вы думаете счетчик будет кайфовать????
А Вы думаете что он расплавится и на пол стечет?
Не имея данных от производителей - это пустой разговор на уровне догадок.
DED@ПВО написал : Нагрузки на УЗО выпадают в части выдерживания сквозного тока через замкнутые контакты, поэтому 32А тока через УЗО 40А и 63А вызывают разный нагрев контактов!
Не понял эту фразу. Почему ток 32А вызовет разный нагрев УЗО номиналом 40А и 63А ? Вы вскрывали эти УЗО? Видели внутренности? У них сечения проводников или контактные поверхности отличаются? Есть подобные данные?
15.01.2013 в 17:31:27
Solovey написал : Не имея данных от производителей - это пустой разговор на уровне догадок.
А вот поэтому и не стоит применять по максимуму, а оставлять "ефрейторский зазор" на всякий случай!!!
15.01.2013 в 17:37:03
Solovey написал : Не понял эту фразу. Почему ток 32А вызовет разный нагрев УЗО номиналом 40А и 63А ? Вы вскрывали эти УЗО? Видели внутренности? У них сечения проводников или контактные поверхности отличаются? Есть подобные данные?
А Вы почитайте хорошо форум, там есть темы с внутренностями УЗО и Диффов и ВА и Вам все станет ясно. При одинаковых размерах может отличаться химсостав сплава, а это уже изменение переходного сопротивления контактов, которые и так мне думается не совсем плотно прилегают(я имею ввиду площадь соприкосновения).