виктор1 написал : Какая мощность насоса в данный момент у Вас?

насос 25-60.

виктор1 написал : Проще купите готовую под вашу площадь с запасом 30%

Это как, не понял. У меня сейчас- 32кВт. Планирую поставить ещё 24кВт. Но это чисто для резерва. В паре они никогда не буду работать. Т.к. мне хватает 18квт (я в большом котле программно уменьшил мощность до 60%).

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 23:45:23

Михалыч написал : У меня сейчас- 32кВт. Планирую поставить ещё 24кВт. Но это чисто для резерва. В паре они никогда не буду работать. Т.к. мне хватает 18квт (я в большом котле программно уменьшил мощность до 60%)

зачем тогда гидрострелка если 18 хватает, с одного котла. Коллекторы и все.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

29.12.2012 в 10:32:59

виктор1 написал : Коллекторы и все.

Не нравится мне это... Хочу поднять скорость теплоносителя.

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

30.12.2012 в 19:59:20

Михалыч написал : Хочу поднять скорость теплоносителя.

Что гирострелка, Вам сильно подымит, скорость теплоносителя.Может поменять насос на котле проще и дешевле будет.

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

30.12.2012 в 20:04:16

Михалыч написал : насос 25-60.

Он вам проталкивает все и что если будет гидрострелка вам тогда надо будет ставить насос мощней все ровно. Не проще сразу поставить насос мощней и не заморачиваться с гидрострелкой.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

31.12.2012 в 11:07:21

виктор1 написал : Не проще сразу поставить насос мощней и не заморачиваться с гидрострелкой.

Я бы не сказал, что это проще...-:) Просто тупо поменять насос не получится. Придется городить конструкцию. Хотя в моей ситуации можно обойтись без сварки. Поэтому я тоже рассматривал этот вариант. Опять же, во втором котле такой же насос 25-60 и его мало... Тоже надо тогда покупать насос. За эти деньги можно наверное сварить ГС.-:)

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

31.12.2012 в 12:45:13

Михалыч написал : Хочу поднять скорость теплоносителя.

Есть риск получить в и тоге "проскок" - когда теплоноситель просто "летает" в системе, не успевая ни отдать тепло в батареях, ни "принять" его в котле. Михалыч, вы бы подробнее описали свою проблему, а то начали с гидрострелки, а что есть и что в итоге должно получиться не понятно.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

31.12.2012 в 14:15:21

artem 16 написал : вы бы подробнее описали свою проблему, а то начали с гидрострелки, а что есть и что в итоге должно получиться не понятно.

Система однотрубная. На верху батареи горячие, на первом этаже- теплые, в цоколе- еле-еле теплые. Т.е. вода медленно течет и вся остывает уже наверху. Это я так думаю...-:) Включаю доп. насос, все более-менее выравнивается. Но по ночам срабатывает защита котла, т.к. напряжение ночью повышается, скорость доп.насоса увеличивается и котел отрубается по протоку.-:( Да и неправильно это- доп.насос "упирается" в котел. Котел- настенный. Если развязать отопительные и котловой контуры, от мне кажется все должно получиться...

п.с. На днях "поджал" радиаторы на втором этаже. Сейчас ситуация немного выровнялась. Но эксперимент с насосом мне понравился, хочу продолжить идти по этому направлению. Т.к. прогрев помещения будет быстрее.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

31.12.2012 в 15:24:35

Михалыч написал : Система однотрубная. На верху батареи горячие, на первом этаже- теплые, в цоколе- еле-еле теплые.

Похоже на вертикальную "Ленинградку". От котла нагретая вода поднимается вверх, где через лежаки-разлива расходиться по стоякам, на которых последовательно подключены батареи?

Михалыч написал : На верху батареи горячие, на первом этаже- теплые, в цоколе- еле-еле теплые. Т.е. вода медленно течет и вся остывает уже наверху. Это я так думаю...-

Соответственно и температура - наверху тепло, если не жарко, на втором этаже нормально или прохладно, на первом прохладно или холодно? Есть желание выровнять все это.

Михалыч написал : Включаю доп. насос, все более-менее выравнивается. Но по ночам срабатывает защита котла, т.к. напряжение ночью повышается, скорость доп.насоса увеличивается и котел отрубается по протоку.-

Я бы задумался о таком варианте: штатный насос котла заменить на "катушку" - вставку из трубы. На трубопровод поставить насос с регулируемой производительностью - думаю можно подобрать из Грундфоса, серия Магна или Альфа, запитав его и котел через стабилизатор напряжения.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

31.12.2012 в 15:31:43

artem 16 написал : Есть желание выровнять все это.

угу. только не ленинградка. хотя это не важно. На катушку не получится. Там же трехходовый клапан. Котел с ГВС. Проблема в том, что наверху жарко, а в середине- прохладно. Да и второй котел без дела лежит. Уже заявку подал на подключение. Поставлю в резерв.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

31.12.2012 в 16:06:09

Михалыч написал : Там же трехходовый клапан. Котел с ГВС.

artem 16 написал : Я бы задумался о таком варианте: штатный насос котла заменить на "катушку" - вставку из трубы. На трубопровод поставить насос с регулируемой производительностью - думаю можно подобрать из Грундфоса, серия Магна или Альфа, запитав его и котел через стабилизатор напряжения.

ГВС глушим...далее через стрелку на бойлер и на отопление.....

0
Аватар пользователя
vladger

Местный

Регистрация: 13.04.2009

Чебоксары

Сообщений: 45

07.06.2013 в 12:20:23

Добрый день. Вопрос к специалистам по этой теме. Необходимо подключить 2 настенных котла к одной гидрострелке с 2 контурами. Подскажите как правильно сделать: 1 или 2 рисунки. Также принимаются другие дельные советы по данной теме. Кстати, обязательно ли гидрострелка должна быть вертикальной?

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.06.2013 в 13:21:21

vladger написал : Добрый день. Вопрос к специалистам по этой теме. Необходимо подключить 2 настенных котла к одной гидрострелке с 2 контурами. Подскажите как правильно сделать: 1 или 2 рисунки. Также принимаются другие дельные советы по данной теме. Кстати, обязательно ли гидрострелка должна быть вертикальной?

А ВЫ прочитайте тему сначала. Ответы уже были даны.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vladger

Местный

Регистрация: 13.04.2009

Чебоксары

Сообщений: 45

07.06.2013 в 17:20:14

А все же горизонтально расположенная гидрострелка работает также, как и вертикальная?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.06.2013 в 17:26:50

vladger написал : А все же горизонтально расположенная гидрострелка работает также, как и вертикальная?

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&clid=9403&lr=49

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.