26.12.2012 в 21:36:40
Михалыч, Вы меня поражаете. Затем же, зачем и гидрострелка. Для разделения сред и\или для защиты теплогенерирующего оборудования.
26.12.2012 в 21:42:28
AlexMax, а 3800гривен, сколько на рубли?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.12.2012 в 21:48:12
475 долларов. Если бы Михалычу подходил теплообменник на 50 кВт ,то он стоит гораздо дешевле - 1479грн, 185 долларов, что сопоставимо со стоимостью гидрострелки.
26.12.2012 в 21:53:27
А кто защитит теплообменник?Как его потом промыть? Нержавейка. Услуги Сварщика? Наверное стоит отехать от города на пару десятков км и можно найти сварку намного дешевле.Сделать пяток швов на сотой трубе.Всего то. И потом.Гидрострелка нужна в основном для оптимизации работы насосного оборудования.А с подключением теплообменника насосы котлов будут мешать друг другу.Т.к.Мощность разная.Котлы не будут выдавать полной мощности.
26.12.2012 в 22:00:45
моются они легко и непринужденно. Главное - не запускать. Тем более, что при подобном раскладе, первичный теплообменник в котле будет работать в щадящем режиме - при чистом теплоносителе в первичном контуре не будет локальных вскипаний теплоносителя отходящими газами и не будет отложений на внутренней поверхности трубы.
26.12.2012 в 23:23:57
Это если один котел и много контуров отопления. и промывка дело второе. Один из двух котлов просто отказался работать в одну точку с другим.Кореец-хитрый зараза.он просто переходил на минимальную мощность.Пришлось делать гидрострелку. С одной стороны два насоса котлов-с другой сначала два,потом еще один насосы на систему.В проекте еще один.Насосы системы управляются комнатными термостатами.Сейчас работает все нормально.
26.12.2012 в 23:42:42
мвс написал : если один котел
а тут сколько:eek:? В заглавном посте речь идет об одном котле и о том, что насос не может прокачать систему
27.12.2012 в 08:52:35
AlexMax написал : В заглавном посте речь идет об одном котле и о том, что насос не может прокачать систему
Где один? Название темы посмотрите...-:) Не вижу смысла ставить теплообменник. Ни одного. Какая разница куда мне заливать воду- в котел или в котёл+отопление? Вода- одна и та же. Система промыта. На входе в котел стоит фильтр. Раз в год откручиваю, но там все чисто. Второе- два котла будут работать параллельно... Точнее- будут ли они работать? Третье- цена- самолет...
27.12.2012 в 12:40:06
Михалыч написал : будут ли они работать
Будут, только надо развязать из клапанами. Я использую не пружинные, вот такие:
27.12.2012 в 12:52:53
NikolaBY написал : Будут, только надо развязать из клапанами.
это- само-собой...
28.12.2012 в 10:33:27
Михалыч, извини вопрос : 1)Вы уверены что сделав гидрострелку (гидроразделитель) чего то добьетесь на пример КПД. 2)Не будет ли это просто труба с выходами.
28.12.2012 в 11:01:25
Вот посмотрите В you tube.ru работа с видио обьяснениями strelka.avi.
А то может получиться, постоянный подмесь подачи и обратки и тогда зря выкинутые деньги и потраченное время.
28.12.2012 в 11:53:38
виктор1 написал : Вы уверены что сделав гидрострелку (гидроразделитель) чего то добьетесь на пример КПД.
Не уверен...-:) Но мощности встроенного насоса не хватает. Что делать?
28.12.2012 в 13:52:03
Какая мощность насоса в данный момент у Вас?
Последующие насосы ,с коллектора не должны быть мощнее насоса до стрелки,иначе они задушат насос от котла. Коллектора лучше ставить отдельно от стрелки, то есть подача со стрелки на коллектор подающий. Обратка со стрелки на коллектор обратки. Насосы ставьте на подачу но не на обратку.
Гидрострелку делайте простую:
1)С котла- вход выход(подача обратка).
2)С гидрострелки- подача обратка на коллектора
С котла подача больше диаметром чем обратка для снятия сопротивления. Естественно грязевик и группу безопасности.
28.12.2012 в 13:58:12
Сколько КВт вам надо , сделайте меньше не будет работать. Проще купите готовую под вашу площадь с запасом 30%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу