alvarvas написал : Stan_1, спасибо за обстоятельный ответ сегодня планирую купить замену кабелю, если делать без розетки, то тогда и ВВГ не нужен, тогда напрямую пустить NUM
вот только думаете 4 квадрата тоже маловато будет, лучше 6? и насчет выключателя- у меня в ящике под это дело отдельный автомат на 25 A выделен, менять его не хочется, но для электрокотла куплено УзО 25 A /30 mA - так нормально будет?
Для такой нагрузки лучше 6 мм2. По поводу автомата - 25А достаточно, но УЗО надо всегда ставить на шаг выше - 32А. Иначе есть риск выхода его из строя при "медленном КЗ". Автомат отключения работает хитро. При резком возрастании тока сработает электромагнитный расцепитель, и автомат отключится сразу. Если же ток перегрузки будет составлять до 1,6 * ток номинала, там начнет греться биметаллическая пластина, которая может отключить автомат через 30-60 секунд. Все это время этот повышенный ток будет идти через УЗО с превышением его номинала.
27.12.2012 в 19:00:44
alvarvas написал : узо у меня такое:
а автомат такой:
пойдут?
Автомат - да, хороший. УЗО - на любителя. В большинстве случаев изделия компании IEK - работают. :)