молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

13.06.2017 в 18:46:33

CrAsssH написал: Вода будет проходит по нему и не циркулировать по самому конвектору?

При раскладке подводящих труб к нему параллельно и с байпасом между ними, работоспособность конвектора будет желать большего, циркуляция слабая, ввиду увеличенного сопротивления через него.

0
Don4es
Don4es
Новичок

Регистрация: 13.11.2016

Москва

Сообщений: 35

13.06.2017 в 19:44:05

Для подключения конвектора Varmann Eco, достаточно будет снять батарею, а к кранам 1/2 подключить конвектор 16 трубой Rehau Stabil?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

13.06.2017 в 20:12:40

Нет, в верхней точке (отводе) будет воздушить.

0
Don4es
Don4es
Новичок

Регистрация: 13.11.2016

Москва

Сообщений: 35

13.06.2017 в 21:03:33

молоток, а как быть? Почему воздушить будет?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.06.2017 в 22:47:15

Хочу предостеречь от покупки конвектора от этих людей: http://www.techno60.ru Я купил у них конвектор с таким воздухоотводчиком. Они отбрёхиваются, объясняя, что воздух из конвекторов нужно стравливать педалью, как из тормозной системы.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16978

13.06.2017 в 23:00:32

cineman, а нужно его стравливать? я понимаю, что вроде бы нужно, однако сколько ни стравливал из внутрипольных конвекторов и из коллекторов, всегда вода а не воздух

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

14.06.2017 в 10:29:44

Don4es написал: Почему воздушить будет?

Воздух накапливается в верхней точке, отсутствует система его удаления.

0
Don4es
Don4es
Новичок

Регистрация: 13.11.2016

Москва

Сообщений: 35

17.06.2017 в 17:57:48

молоток, а если поставить воздухоотводчик или кран Маевского в верхней точек, после запорного вентиля?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

18.06.2017 в 09:08:13

Don4es написал: воздухоотводчик или кран Маевского в верхней точек

Система работоспособна. Нельзя уменьшать диаметр трассы 16-ой трубой, у вас система на вашей батарее закольцовывается.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.06.2017 в 11:38:23

молоток написал: Нельзя уменьшать диаметр трассы 16-ой трубой, у вас система на вашей батарее закольцовывается.

Это двухтрубка с ручной балансировкой.

0
Don4es
Don4es
Новичок

Регистрация: 13.11.2016

Москва

Сообщений: 35

18.06.2017 в 19:47:18

молоток, cineman, система, и вправду, больше походит на двухтрубную. Фото батареи соседей снизу прилагаю. У меня последний этаж. В итоге просто ставлю автоматический воздухоотводчик, чтоб избежать завоздушивания, верно?

Не очень понял про 16 трубу. Почему её нельзя ставить, если все трубы и вентили 1/2?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.